Почему вы не спросили у мастера который это делал , ведь прошло 2 недели всего.
Там мастер по знакомству, через кума (который тоже мастер (телемастер)). Сразу стаб поковырял кум (заменил релюшки). Он плохо стабилизировал. При низком входящем котел не работал. Потом передал коллеге (который специализируется на стабах). Ну и коллега поменял там стабилитрон (со слов кума) и ещё что-то. Просто не хочется уже тревожить людей потому что я наверное их достал. Третий раз за короткое время с этим китайским хламом буду обращаться.
Питание реле ? У вас нет питания схемы - иначе индикация была бы , или если питание есть - то сгорел PIC контроллер.Плохо видна маркировка МС 8 ногЭта? HA17393 B 6K2
Питание подоется через реле , после кнопи питание есть ?Да, есть.Это первое что проверил. Кнопка коммутирует желтый провод. Между черным и желтым 220В.
-
Добрый день. Имеется в хозяйстве вот такой стабилизатор. Через него работает отопительный котел. Покупали стабилизатор в 2010 году насколько я помню. Когда-то давно сломался, мастер заменил какой-то транзистор. И вот сломался сейчас. Одно реле было немного вздутое. Мастер заменил все релюшки, стабилитрон. Красной линией я обвёл что паяно. Справа вверху и транзистор и диод паяные. Так вот, после ремонта стабилизатор проработал недели 2 и замолчал. Индикации при включении никакой нет, релюшки не клацают. Попробовал стороннее питание на обмотку релюшек подавать - все релюшки щелкают. Насколько я понимаю стабилизатор не может себя запустить из-за отсутствия питания на обмотки реле, правильно? Подскажите куда копать что посмотреть? Спасибо!
Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Так как стаб работает уже 7 лет и работа его в последние пару лет стала особенно тяжелой (напряжение скачет просто пипец как, на улице СТО + какая-то миниптицеферма по выращиванию перепелов, СТО сваркой фигачит, ферма обогревателями) стал вопрос о выборе нового. Советуют LVT.
Есть вот такой релейный
И такой симисторный
Какой выбрать? Не случиться ли так что в релейном из-за частых переключений релюшки будут быстро вылетать? В то же время симисторный, как там с ремонтопригодностью/надежностью? Спасибо