  1. Клей AEROC менее паропроницаем, чем автоклавный газобетон. Поэтому для нормального выхода влаги из газобетонных стен с утеплением ENERGY мы рекомендуем полосный метод нанесения клея на утеплитель (60% от всей поверхности). За счет «незаклеенной» остальной части фасада скорость удаления влаги достаточна для ее ненакопления в конструкции. Эта рекомендация дана на нашем сайте (ссылка устарела)

     

    Ну тогда стоило бы поправить на сайте а то вводит в заблуждение:

    Необходимое количество клеевой смеси рассчитывается таким образом, чтобы при прижатии плиты к поверхности, не менее 60% ее поверхности было покрыто раствором.

     

    Тогда еще вопрос. А можно без приклеивания, просто вплотную к стене с перевязками из композитной арматуры выложить стену из утеплителя. Несущей способности D150 достаточно для 3 этажей?

  2. Добрый день. Несколько лет назад построили газобетонный дом из 30-см газобетона аэрок. По незнанию использовал цементный раствор вместо клея. Шов - 1см.

     

    Хочу утеплить. Рассматриваю вариант аэрок энерджи. Несколько вопросов:

    1) Смущает необходимость слоя грунтовки и клея между стеной и утеплителем - не будет преградой для пара?

    2) Как крепить утепитель над оконными проемами, он просто висит на клее и зонтике?

    3) Есть "правильный" инструмент для утапливания шляпок зонтиков?

    4) На сайте аэрок ((ссылка устарела)) схема размещения дюбелей показывает крепить их между блоками, а на той же странице иллюстрации - по центру блоков. Как правильно?

  3. да, хочу чтоб в доме поддерживалась заданная температура. Но также хочу поддерживать доброжелательную температуру общения в этом же доме :) И так война в стране, нервы...
  4. я хотел сказать, что независимое регулирование по схеме комнатный термостат-сервопривод не всегда самый удачный вариант. Простое регулирование термоголовками на радиаторах кроме простоты и возможно дешевизны имеет еще и практическую пользу.
  5. Пришел для себя к такому выводу относительно "правильной" организации отопления в доме:

    если в доме живут люди, любящие проветривать свою комнату, или ввиду возраста привыкшие регулировать комфортную температуру открытым окном, то независимое регулирование отопления в их комнате есть плохо, поскольку система отопления будет пытаться скомпенсировать охлаждение от открытого окна. В результате окно будет открыто еще больше :( Объяснять как что работает может оказаться себе дороже. Т.о. такие товарищи должны находиться в "зависимых" комнатах. Получится чем больше проветриваешь - тем холоднее, что побуждает не злоупотреблять проветриванием.

     

    Т.о. в идеале дом нужно разделить на зоны с независимым регулированием и на зоны с зависимым.

  6. Кто-нибудь делал сухой водяной теплый пол? Сухой водяной :D Интересует где взять теплораспределительные пластины в Украине. Нашел от валтек, но не могу найти цену, наверное еще в продаже нет (ссылка устарела)

     

    Стяжку делать опасаюсь так как перекрытия деревянные

  7. От термоголовок на радиаторах в таком случае лучше отказаться ("качели" получите с режимом то холодно то жарко) вместо них при таком включении необходимы клапана с электроприводом

    Если я правильно понял, клапан с электроприводом ставится на трубу подачи теплоносителя в зону, контролируемую зональным термостатом.

    Пусть таких зон (и клапанов соответственно) к примеру две. Например в какой-то момент времени в первой зоне необходим подогрев, а во второй нет. Котел, что, знает, на какую величину приотрыть клапан первой зоны и прикрыть клапан второй? Тогда подключение зональных термостатов вряли параллельное?

  8. Нашел в инструкции к котлу схему подключения нескольких комнатных термостатов. Они называются зональными комнатными термостатами. Правда не понимаю что все эти значки на схеме обозначают :D

     

    От термоклапанов на радиаторах я так понимаю такой вариант не освобождает, просто главный тон задается не температурой обратки, а зональными термостатами.

    Nuvola-3 Comfort-instr.pdf

  9. понял. Если терморегуляторы на радиаторы, тогда котел переключить в режим работы по температуре обратки. И один радиатор без терморегулятора, чтоб не оказалось что все радиаторы заперты
  10. Спасибо что откликнулись.

     

    Предположим, возвращаю панельку на котел. Во всех комнатах ставлю на радиаторы термоклапаны. Теперь мне нужно, чтоб котел работал, пока хотя бы в одной комнате есть нужда подогрева. Как? Термоклапаны ведь не скажут котлу "работай"

     

    Добавлено через 40 минут

    ... а сигнал "работай" может дать только комнатный термостат. Итого вопрос оформился четко: можно ли к котлу (не обязательно моему, вопрос интересует в принципе) подсоединить несколько комнатных термостатов?

  11. Имеется baxi 3 nuvola comfort с выносной панелькой, в которой есть датчик темературы. Котел настроен на поддержание температуры в комнате, где стоит панелька. Обогрев всех остальных комнат получается как бы зависимым от "главной" комнаты. В этих комнатах можно поставить термоклапаны на радиаторы, чтоб не получить перегрев. Но если "главная" комната не является самой холодной, то как сделать так, чтоб не получался недогрев?

     

    Усложняем. Хочется обзавестись теплым полом (водяным) в ванной, и чтоб температура его была такая, как мне нравится, а не как получается исходя из температуры "главной" комнаты

     

    И еще. Полотенцесушитель в ванной как мне кажется (если он действительно для сушки полотенец а не для обогрева ванной) должен работать столько, сколько нужно для сушки, ну, например, полчаса после включения. Конечно, можно поставить на горячую воду с рециркуляцией, тогда он будет включен всегда. Можно просто электрический с таймером.

     

    Но вот все же вопрос. Есть ли какая "правильная" организация всего этого безобразия? Чтоб и котел работал только тогда, когда есть нужда какого-то из потребителей. Мне кажется это должно поддерживаться электроникой котла.

  12. Я ставлю Madas

     

    Это вот такой? (ссылка устарела)

     

    А какие конкретно проблемы могут быть, если фильтр не поставить? Интуитивно как-то вроде понятно, что фильтр нужен, но хотелось бы более осознанного выбора :)

  13. И еще. Я купил переходник с коаксиала 100/60 на раздельные трубы 80 (котел Baxi Nuvola 320), думал брать воздух с помещения а выпускать горизонтально через внешнюю стену дома и дальше вертикально выше крыши. Но утепленных труб 80 из нержавейки не могу найти! У меня какая-то очень специфическая задача, что ли?
  14. Извиняюсь что влезаю. Тема про дымоотвод тоже интересна, и в процессе изучения пришел к печальному выводу, что здесь все и всем понятно, настолько, что и объяснять нечего, и только я один идиот ничего не понимаю. А может плохо искал. Может найдется добрый самаритянин, разъяснит вопросы?

     

    Во-первых, что-же лучше: коаксиальный или дымоудаление раздельными трубами? Я так понял, что коаксиальный лучше поскольку входящий воздух подогревается выходящими газами. Но есть опасность обледенения конденсата.

     

    Во-вторых, что из себя представляет коаксиальный дымоход на внешней стене здания? Просто горизонтально торчащая пиндюрка? Вертикальной части, выходящей на крышу, нет? Если так, то фасад случайно никак не портят газы? Копоть например, или локальное нагревание в снежную погоду? Или летом, если фасад из сайдинга, пластик не подплавит?

  15. В нормальной стяжке ничего с трубами неслучится если вы их проложите без утеплителя так как бетонная стяжка поглотит все розширения и удлиннения .

     

    Это по опыту, или предположение? Труба внутрь не деформируется? Штаби и обычный полипропилен?

  16. Отвечу сам себе, раз все молчат.

     

    После поисков и чтений интернета пришел к выводу, что кто-то неверно написал рекомендацию по несливанию соды из алюминиевых радиаторов, скорей всего перепутал со стальными, а я попался.

     

    Походу наоборот, слив воды из алюминиевых радиаторов только делает им лучше, так как восстанавливается оксидная пленка, которая стирается при эксплуатации системы отопления