  1. Я для себя решил ставить связку из обычного реле напряжения без всяких там индикаций и безшумного модульного контактора.

    Реле контроля напряжения 1-фазное Hager EU101

    Контактор модульный ABB ESB40-40-230 AC/DC или тот же ИЭК 63-40

     

    1b448d490fd8e8792bd412ce1c2b68d2.jpg

     

    ad20f2c6a214746130c5129d374a5f54.jpg

     

    Добавлено через 5 минут

     

     

    Если с контактором то в принципе может успеть спасти. Только тогда достаточно реле напряжения минимального типа D16 или 25 ампер.

    А в идеале, я так начинаю думать - ставить Шнайдеровское УЗО на 63А с защитой от перенапряжения на 285 вольт. Есть такие модели в серии Easy-9

    здравствуйте

    нужно уже на днях бежать покупать...подскажите как правильно взять такую связку, какой мощности, какого производителя лучше?..автоматы в щитке все Хагер. В квартирном щитке вводной на 32А. До него счетчик. До него планируется 40А.

×
×