Да, влагообмен (выпадение конденсата на пластинах) идёт до ограниченных в паспорте температур таких рекуператоров.
А потом, ниже наружная t, конденсата выпадает всё больше (с большим перепадом температур притока и вытяжки) и ... конечно - конденсат замерзает.
Не может быть влагообмена у льда или он минимально-условный.
Вот и вся математика высокого КПД бумажных рекуператоров.
Поэтому и указаны ограничения по наружно допустимой t.
У стальных рекуператоров для этого предусмотрен:
- "режим оттайки", построенный по пресостату (датчик давления) при увеличении перепада давления на рекуператоре за счет обмерзания (защита рекуператора от обмерзания по перепаду давления);
- байпасная перемычка;
- отвод конденсата.
Выводы:
- бумажные пластинчатые рекуператоры хороши для теплых широт с наружной температурой до -10 - -15С (с надеждой на работу автоматики по оттайке = выкл. приток и оттайка за счет тепла вытяжного воздуха = "обратная тяга" в здании);
- стальные пластинчатые рекуператоры более надежны (не боятся льда), для холодных широт с наружной температурой -40С и ниже (не боятся конденсата со льдом).
- лучшие рекуператоры - роторные (лишены всех недостатков пластинчатых типов);
- ещё есть комбинации рекуператоров (пластинчатый + роторный) и тепловые насосы "воздух-воздух" (то же считающиеся рекуператорами);
Достаточно подогревать воздух на входе в рекуператор до температуры не ниже тех -15°С. Либо даже банально подмешивать вытяжной в приточный. Разве в Lossney этого нет?
Рекуператоры.
в Вентиляція та кондиціонування
Опубліковано:
Достаточно подогревать воздух на входе в рекуператор до температуры не ниже тех -15°С. Либо даже банально подмешивать вытяжной в приточный. Разве в Lossney этого нет?