  1. Да, влагообмен (выпадение конденсата на пластинах) идёт до ограниченных в паспорте температур таких рекуператоров.

    А потом, ниже наружная t, конденсата выпадает всё больше (с большим перепадом температур притока и вытяжки) и ... конечно - конденсат замерзает.

    Не может быть влагообмена у льда или он минимально-условный.

    Вот и вся математика высокого КПД бумажных рекуператоров.

    Поэтому и указаны ограничения по наружно допустимой t.

     

    У стальных рекуператоров для этого предусмотрен:

    - "режим оттайки", построенный по пресостату (датчик давления) при увеличении перепада давления на рекуператоре за счет обмерзания (защита рекуператора от обмерзания по перепаду давления);

    - байпасная перемычка;

    - отвод конденсата.

     

    Выводы:

    - бумажные пластинчатые рекуператоры хороши для теплых широт с наружной температурой до -10 - -15С (с надеждой на работу автоматики по оттайке = выкл. приток и оттайка за счет тепла вытяжного воздуха = "обратная тяга" в здании);

    - стальные пластинчатые рекуператоры более надежны (не боятся льда), для холодных широт с наружной температурой -40С и ниже (не боятся конденсата со льдом).

    - лучшие рекуператоры - роторные (лишены всех недостатков пластинчатых типов);

    - ещё есть комбинации рекуператоров (пластинчатый + роторный) и тепловые насосы "воздух-воздух" (то же считающиеся рекуператорами);

    - рекуператор-рекуператору - рознь (разные типы, конструктивные исполнения, производители и автоматика).

     

    Достаточно подогревать воздух на входе в рекуператор до температуры не ниже тех -15°С. Либо даже банально подмешивать вытяжной в приточный. Разве в Lossney этого нет?

×
×