12-ый инверторный купер арктик
Добавлено через 5 минут
Не хорошие люди эти соорег. Набери в интернете GREE HOOAP COOPER. Ты всё про них поймешь. Сук... Просто не хорошая фирма. Я тоже купил 12АРКТИК и в нем не А+++, а при +7 А+, при -7 копа нет и 2. Это отстой
ЛЮДИ КТО ЧИТАЕТ ЭТО, НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТУ ФИРМУ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ОБМАН.
-
Из расчета.
Поток на заданной скорости известен из мануала. Далее по разнице температур можно вычислить.
Упрощенная формула выглядит так:
Q = L cp ρ (tout - tin); где:
- L = air flow rate (m3/s)
- Q = heat output (kW)
- cp = specific heat air - 1.006 (kJ/kgC) (for range +14 +39)
- ρ = density of air - 1.2 (kg/m3) (at +20C and 101325Pa)
- tout = outlet air temperature ©
- tin = inlet temperature ©
Но желательно учесть еще и изменение ρ (density of air) в зависимости от атмосферного давления и температуры (tin), так как формула выше использует фиксированную плотность.
ρ = p / RT; где:
- ρ is the air density in kg/m3
- p is the absolute pressure in Pa
- T is the absolute temperature in K
- R is the specific gas constant for dry air in J/(kg·K) or is 287.058 J/(kg·K)
Итоговая формула:
Q = L * 0.27944 * p / (287.058 * (tin + 273.15) ) * (tout - tin); где:
- Q = мощность нагрева Вт
- L = поток воздуха м3/ч
- p = атмосферное давление Па
- tout = температура на выходе ©
- tin = температура на входе ©
ну если не тяжело пожалуйста свой пример, я то у меня не выходит.
- L = air flow rate (m3/s)
-
Всем привет.
Вот уже неделю как установлен у меня Gree Amber 18, наконец я одолжил токовые клещи и могу поделиться наблюдениями.
Итак, модель у них самая топовая и новая (уже на 32 фреоне) в плане обогрева, 2-рядный теплообменник, сиииильно переразмеренная как в плане габаритов, так и в плане компрессора. Но СОР заявлен 4,2, что вызывало ощущение правды.
Внешне и по функционалу ничего необычного, вполне обычный продукт Грии,
Но в общем и целом СОР средний составил 3,3 - 3,5. Сравнивал, как влияют обороты крыльчатки, падение производительности было только при минимальных
Вот сдесь мажно найти ваш грии но другой мощности, и СОВЕТУЮ всем посмотреть. Реальные тесты.
Свой 12FTXLA замерял на разных режимах вывод таков.
Самый лучший сор на средних оборотах, от выдаваемой мощности ближе 2.5квт(не потребляемой).= от 2.6 до 3.0 на улице ~0.
При скорости максимум <2.
При мин скорости ~2.2
Чем ниже потребляемая мощность тем ниже сор, из-за того что из 400вт. потребления 100вт потребляют вентиляторы.
Тут кто-то говорил что я троль! То сам ты и есть сроль
А из тестов финов видно что Арктик ещё и нечего в сравнении с кондишинами более 1000евро. Хуже сор в среднем на20-30%. У тех сор 3.5 у Арктик 2.65 при одинаковых показателях. К примеру МЕ потребление 600 при на улице 0, даёт 2квт. Арктик потребляет 780вт даёт 2квт.
Вывод всё хорошо, если бы внутренний блок был бы без вентилятора, тишины хочется.
Добавлено через 2 минуты
www.scanoffice.fi/vttn-testiraportit-ilmalampopumppuvertailu/
Вот сдесь мажно найти ваш грии но другой мощности, и СОВЕТУЮ всем посмотреть. Реальные тесты.
- 1
-
Вот теперь когда каждый может пощитать сор, и в итоге он очень мал, что нам на это скажет С&Н.
Я тоже пощитал на разных скоростях и мощностях при наруже+1. Максимум получалось сор 3.2 , атак при скор сред потреб 0.57квт сор 2.2
Добавлено через 3 минуты
Да забыл СН 12FTXLA обещаный именно сор 4.56 при +7.
- 2
-
СОР не сложно вычисляется. За основу берется t на входе внутреннего блока, t на выходе, производительность крыльчатки и потребление из розетки. И всё, без лишних слов. Вот в этом и недовольство публики, что завышенные цифры никто не подтвердил.
Можно если не сложно формулу.
Кондиционер зимой на обогрев
в Вентиляція та кондиціонування
Опубліковано:
Какая температура на выходе и на какой скорости?