  1. Добрый день. Перечитал много ваших сообщений по поводу устройства системы отопления.

    Судя по всему Вы знаете о чем говорите.

    Мне нужна консультационная помощь в обустройстве и автоматизации моей системы отопления.

    Будет ли Вам удобно дать пару ответов на вопросы? Если нужно могу оплатить консультацию. С уважением.

    в переписке выше два человека общалось, уточните конкретнее кому данный вопрос ???

  2. Что не так?

    просто прочитайте внимательно еще раз что выше обсуждается

     

    Я думаю если внимательно прочитаете, то сами поймете что решение с станцией отвода не очень )))

  3. Мне нужно заложить 2 трубы под стяжку (в трубу 50 мм.), но длина этих труб по 9 метров каждая.

    Эта гофротруба очень легко гнется, я думаю не составит труба пропихнуть ее в 50 диаметр. Продается она в бухтах по 25 и 50 метров так что лишних соединений не будет )))

    • Лайк 1
  4. Добрый вечер, нуждаюсь в совете специалиста. На сегодняшний день есть залитая лента фундамента и подвод воды как на схеме. Переживаю не замерзнет ли зимой вода в трубах? Сейчас еще можно переделать, так как еще не залита Ж/Б плита пола и нет крыльца, под которым проходит на схеме труба ввода воды.

    Если еще актуально ?

     

    Возможность того что замерзнет есть, так как в наших широтах уровень промерзания грунта 80 см.

  5. Нужен совет что делать.Частный дом, Была канализация чугун ванна, кухня с врезкой в 100 которая с туалета.Сделал отдельно на ванну и кухню, соответсвенно отдельно на туалет, в туалете плохо начала уходить вода, хотя и яма откачана.Нужен совет специалиста что делать?

    Уклон по трубам сделан верно ?

    kak-vybrat-uklon.jpg

  6. Сейчас наибольшим спросом пользуются малогабаритные квартиры площадью 50-80 кв. м. Их теплопотери находятся в пределах 4-6 кВт, что значительно ниже диапазона автоматического изменения мощности котла (модуляции мощности). Для большинства современных котлов — от 10 до 23 кВт. Таким образом, минимальная мощность настенного газового котла гораздо выше, чем требуется для обогрева квартиры, поэтому котел работает в режиме краткосрочных включений. Данный режим называется "тактование". Он крайне неэкономичен с точки зрения расхода топлива и сильно увеличивает износ основных компонентов котла.

     

    При низком давлении холодной воды, свойственном для квартир, расход через котел может составлять 5-6 л/мин. При этом котлу очень сложно поддерживать стабильную температуру воды и он часто ее перегревает, либо работает в режиме "включено-выключено", что приводит к неприятным скачкам температуры в контуре ГВС. Обусловлено это минимальной мощностью котла, которая для большинства моделей находится на уровне 10 кВт, что слишком много для небольших расходов горячей воды через котел.

  7. Добрый день!

     

    Насос Grundfos SQ, автоматика Italtecnica BrioTop с гидроаккумулятором 40л, работает в режиме давление/давление, без контроля протока.

    Автоматика стоит в подвале котельной, до скважины метров 40.

    Возникла необходимость отбора воды, для технических нужд, из приямка скважины, т.е. до автоматики. Из-за обратного клапана автоматика расхода воды до нее не видит. Я попробовал схитрить :D и пустил параллельно перемычку, автоматика теперь срабатывает по падению давления, но не видит протока и включает защиту по сухому ходу.

     

    В связи с этим вопросы:

    1. Есть ли способ в BrioTop отключить контроль сухого хода?

    2. Если думать о замене, существует ли подходящее реле давления:

    - электронное (без механического реле)

    - с верхним пределом давления, хотя бы, 4,5атм

    - с плавным пуском (а нужен ли он мне для моего насоса серии SQ?)

     

    Вам подойдет - Електронное реле давления COELBO SWITCHMATIC 1

     

    ссsлку не даю, за это наказыват администрация сайта

  8. задача разделить 1 зону (которая запускается контроллером hunter) на 2 запуска. выводы отдельные есть. планирую установить на каждом выводе по таймеру, таким образом разнести запуск полива во времени.

    вопрос можно решить с помощью автономного контроллера Hunter

  9. Посоветуйте дисковый фильтр грубой очистки. Планирую установить его в приямке. Можно брать любой или есть какие то ньюансы ?

    Из нюансов нужно учесть пропускную способность фильтра и рабочее давление

     

    Из личного опыта предлагаю посмотреть вариант итальянского бренда Irritec, ссылку прикрепил

     

    santehmaster.ua/filtri

  10. Добавлено через 5 минут

    rik7, мирадо делают действительно на Украине в Одессе и как по мне так очень здорово был на заводе все оборудование новое линии по обработке Италии почитал отзывы у каждого свое мнение но когда это просто слова это не о чем это по поводу качества надо взять самому в руки да посмотреть может где и были у людей вопросы так каждый сразу нарочит носом ткнуть а ведь это реально очень сложное производство их надо отдать должное смелости людей вкладывающих деньги на Украине а не на Кипре в банку

     

    Вполне согласен, то что их делают в Одессе и реально качество не уступает именитым брендам типа NovaFlorida, Fondital :flag1:

  11. Да дешевле на 20 грн., но лучше все таки брать с регулятором потока.

    Это нужная вещь, особенно если клапан стоит на капельном поливе, да и просто на линии полива газона, всегда можно отрегулировать подачу воды.

     

    Я ж не написал что лучше, я дал понять где можно с экономить и не проиграть в качестве :lol:

×
×