  1. Скорее всего у вас 4 рівень блискавкозахисту (4РБЗ). Согласно ДСТУ:

    6.5.3 У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, що стоять окремо, використовуються наступні штучні заземлювачі:

     для І і ІІ РБЗ – заземлювач, який складається з трьох і більше вертикальних електродів довжиною не менше ніж 3 м, об’єднаних горизонтальним електродом і відстанню між ними не менше ніж 3 м;

     для ІІІ РБЗ – заземлювач, який складається мінімум з двох вертикальних електродів довжиною не менше ніж 3 м, об’єднаних горизонтальним електродом і відстанню між ними не менше ніж 3 м;

     для ІV РБЗ – заземлювач, який складається з одного вертикального або горизонтального електрода довжиною 2÷3 м, прокладеним на глибині не менше ніж 0,5 м.

    Так, что согласно норм все в порядке. А насчет глубины промерзания Шарманщик наверное препутал глобус Украины с глобусом Москвы, откуда такие цыфры 1,2 м. Есть такая инструкция по проэктированию ЛЕП еще советская, там есть таблицы с температурой грунта на глубине прокладки кабеля (0,7 м.) для всех регионов СССР так там для Киева температура будет +10, тем более для молниезащиты эта температура не имеет никакого значения, не припоминаю гроз зимой в -20.

    • Лайк 2
  2. в земельном акте где границы участка?

    на своей теретории стройте заборы какие вам нравятся.

    Граница участка совпадает с красной линией. Вынесли углы участка и получилось, что дорога (грунтовая) немного проходит по участку, но это от того что там лучше обьезжать лужи. Когда натянул веревку сразу-же соседям показалось, что я занимаюсь самозахватом. Подскажите можна ли делать забор без окончания проэктирования и согласования проэкта в установленом порядке, где это можна прочитать? Спасибо.

  3. Добрый день. Необходима консультация специалистов по следующим вопросам.

    Имею участок 0,12га. Сделал стройпаспорт и делаю проэкт. Что-бы не терять время решил сделать забор по двум сторонам участка. Имею ли я право строить забор без согласованой проэктной документации?

    Красная линия проходит по границе участка, у самой дороги. Надо-ли отступать какое-то растояние от красной линии?

    Начал копать траншею, со стороны дороги, прибежали соседи с депутатом сельсовета с требованием отступить 2м. от дороги, получается отдать 2м. земли под тротуар:shock:, хотя тротуаров в этом селе как таковых почти нет. Насколько законны их требования?

  4. Вчера был в своем сельсовете, узнал следующее:

    1. землю лучше приватизовывать, налог порядка 5грн за 10соток в год. в случае оренды 300-400грн. при одинаковых затратах на оформление.

    2. на приватизованой или орендованой земле можно делать пруд без разрешения сельсовета. Про экологов ничего вообще не говорили, как-то подозрительно просто получается.

    3. огорчили тем что если участок окажется заболоченым, то сельсовет не сможет отвести эту землю под с/г использование. Посоветовали подождать весны.

  5. У меня схожая ситуация, у соседей пруд давно есть и мне советуют. Не так давно получилось поговорить на эту тему с председателем сельсовета отдаленного села. Он сказал, что с начала этот вопрос рассматривает сельсовет, если это не влияет негативно (я думаю камыши много позитива не дают) на экологию то разрешение может выдать сельсовет, в противном случае пошлют к экологам и остальным. Землю действительно прийдется взять в оренду или приватизовать если неиспользовано право приватизации. В случае оренды плата небольшая. Он также сказал, что у них это решается просто и не так страшно как это кажется. Но к сожалению этот сельсовет под Белоруссией, а возле обл. центра и тем более столицы все может быть не так радужно. Уже давно собираюсь со своим председателем поговорить на эту тему, все ноги не доходят, когда что-то узнаю отпишусь.
    • Лайк 2
  6. есть вопрос по подземной части громоотвода. Если заземление вертикальное, то действительно ли надо заглубляться на 9-10м??? Поделитесь опытом - кто чем дырявил землю

     

    Кто сталкивался с кольцевым заземлением (петля вокруг дома)?

     

    еще один вариант - планирую строить забор, в фундаменте будет арматура. Есть идея заземлиться на эту арматуру.

     

    Буду признателен за советы и конструктивную критику

     

    З ДСТУ: "для ІV РБЗ (це ваш випадок)– заземлювач, який складається з одного вертикального або горизонтального електрода довжиною 2÷3 м, прокладеним на глибині не менше ніж 0,5 м.

    6.5.4 У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів".

    Весь залізобетон в землі необхідно використовувати, крім попередньонапруженого. Якщо до забора не далеко, то вперед. Якщо є заземлювачі електроустановки, то обов"зково їх використовуйте для заземлювачів блискавкозахисту.

  7. Ін=37/(КОРЕНЬ(3)*0.85*0.38 =66.14A.

    І(уставки автомата)=1,25*Ін=1,25*66,14=82,67А.

    Надо брать автомат с теловой уставкой на 100А., и уставкой по току короткого замикания не ниже 10Ін. Но для пуска такого двигателя надо ставить контактор с тепловим реле и кнопками. Автомат должен защищать кабель (в первую очередь), если использовать для пуска может бистро вийти из строя, а двигатель защищает тепловое реле.

     

    "Колобка" убрал. LM

  8. 1. Если есть индикатор, то необходимо проверить есть ли напряжение на 2-х проводах в потолке, при при включенных клавишах выключателя. Если есть то хорошо (не все потеряно).

    2. Выяснить какой светильник, с трансформатором или без, какие лампочки? Если без трансформатора, то можно разделить на групы. Если с трансформатором, то нужно использовать диммер.

    3. Если нет транс-ра, и выходит три провода, то надо найти скрутку проводов от каждой лампы с трема выходящими и раделить на 2 групы, я бы рекомендвал 4+2 лампы.

  9. Розеточные сети обязательно защищаются УЗО, а стационарные потребители необязательно. Требование ДБН. Имеется ввиду что розетки предназначены для подключения переносного оборудования. Кроме того если для наружного освещения и стационарных потребителей есть большое желание поставить УЗО тогда необходимо проверить УЗО на счет ложного срабатывания. Ном. ток утечки этих потребителей может быть больше отключающего тока УЗО.
  10. УЗО-4модуля +3 Автомата * 1 модуль = 7модулей.

    3 диф. автомата = 6 модулей.

    Но может по цене Ваш вриант дешевле, тогда нормально.

    УЗО на вводе необязательно, можно обоитись автоматом и то необязательно если все групы защищены. УЗО с током утечки 0,01А можно савить только на 1 розетку.

    Групы освещения сильно раздроблены.

    Уличное освещение и насосная станция подключается без розетк поэтому УЗО не надо.

    Нарузок на схеме нет поэтому сложно судить о параметрах автоматов и УЗО, но в целом противоречий существующим нормам нет. Только хочется удешевить.

    По клемникам: я использовал такие только Копоса, при монтаже очень удобно, в эксплуатации пока на знаю.

  11. Все правильно никто не имеет права подключатся к вашей линии, но при здаче линии Вам наверное выставят условие: либо передать на баланс РЕСа либо заключить договор с РЕСом или другой организацией на обслуживание. Можно конечно оставить у себя эту линию, платить за обслуживание и брать деньги за подключение, но насколько это выгодно, и стоит ли этим заниматся? Разумный выход скинутся всей улицей, и передать РЭСу на баланс, мне так кажется, либо найти спонсора в лице местной власти. РЭС за свои никогда не построит.
  12. Приколы-приколами, но Вы все-таки объясните публике, что даст сопротивление именно 4 Ома (а не больше) при наличии УЗО. А то ведь намеряют человеку 5 Ом , он ругаться с исполнителями будет, мне вот интересно ,чего ради ? Может у него грунты такие ,что для получения 4 Ом надо весь участок изрешетить 15 метровыми трубами ? А если дом стоит на скальных породах ?

    Ладно ,не будем о грустном, пусть снизу просто песочек , приехали Вы на монтаж, забили десяток труб по 5 метров в землю, мерятете сопротивление ,а там предположим 20 Ом .

    Дальнейшие действия ? Будете бить еще 50 труб для полного счастья ? Или скажете заказчику "и так покатит " ?

     

    Для напряжения 380/220В. согласно ПУЭ сопротивление источника должно быть не более 4 Ом., повторное заземление 10/30 Ом. 10 Ом. -мин. сопротивление всех повт. заземлителей, 30 Ом. мин. сопротивление одного повт. заземлителя. Эти цифры даны для сопртивления грунта 100 Ом*м. (суглинок), если сопротивление выше 100 Ом*м., (супесок-300 Ом*м., песок-700 Ом*м.), то допускается увеличивать сопротивление заземления в 0,01р раз, но не более 10 (супесок- в 3 раза, песок - в 7 раз.) Чем ниже сопротивление тем ниже напряжение прикосновения, но до безопасной величины напряжение в 2 В. при системе заземления TN-C, TN-C-S, даже при заземлении в 4 Ом. не снизится. УЗО в этом плане дополняет заземление, УЗО ограничивает ток утечки до безопасного для человека 0,3 мА.

  13. Можно. Заземлители электроустановки должны быть объеденены с заземлителями молниезащиты, если получается, конструктивно, то надо использовать общий заземлитель. Соединяют стальные трубы с шинами при помощи хомутов.

    Doc1.doc

  14. Хочу подключится в Бориспольском районе.

    Уже заплатил:

    Выдача ТУ - 500 грн. (5 квт 3ф)

    Проект с согласованием - 1500+100 грн.

     

    Само подключение - СИП 4х16 135 м с арматурой (всего 4 столба, уже стоят), ящик на столбе (столб на границе участка) со счетчиком с автоматами, ну и заземление - запросили за все 8300 грн из них работа 3500.

     

    Подскажите дорого или нет? Чьего производства СИП лучше ставить?

     

    И еще - имеет ли смысл ставить зонный счетчик пока дома нет или поменять потом?

     

    Заранее спасибо.

     

    Если с опорами, то недорого. Зонный счетчик выгоден только для жилья с электрическим отоплением.

  15. Посчитали 13000грн. за подключение - 3х фазный.

    Из них ~6000 проведение 3х фаз по существующим столбам(200 м до трансформатора)+установка анкерного столба(говорят по нормам нужен именно такой)

     

    Проведение одной фазы обойдётся дешевле только на 3000 грн., т.к.

    существующая фаза уже нагружена, и всё равно по нормам надо тянуть другую.

     

    Соседи, кажется, не горят желанием участвовать.

    Глобально сумма вроде не такая и большая, но как-то жаба давит тянуть

    3 фазы для всей улицы.

     

    Дома пока нет, и ещё год он даже строиться не будет. Электричество в гараж, а то как-то грустно без него. Да и заранее хочется подвести коммуникации,

    боюсь что потом будет дороже и геморройнее.

     

    Первый вопрос по цене, насколько она адектватная.

     

    Второй - что делать?

    1. Не жлобиться и тянуть 3 фазы за свой счёт.

    2. Подключить 2 фазы и ждать пока либо РЭС проведёт, либо жильцы созреют.

    3. Ничего сейчас не подключать, ждать пока РЭС сама протянет линию по улице,

    потом подключить то что будет.

    А нельзя ли обойтись одной опорой и проводом от существующей линии до гаража? Это будет стоить приблизительно 3000-4000грн. А если нет линии то надо с соседями договариватсяю. РЕС-частная структура, никто не заставит их строть за свои деньги. Все сети строятся за счет заказчика, хотя зарабатывают на этом другие, это реалии.

  16. Я предлагаю для землян не гнатся за 4 Ом. Повторюсь: для повторного заземления на воде в здание достаточно и 10 Ом., и для этого необходимо в первую очередь использовать естественные заземлители, например ж/б фундамент. Очень важно сделать основную систему уравнивания потэнциалов на вводе в здание и дополнительную в ванной комнате.
  17. shebeko

    И всетаки, как вам предлагают тянуть вашу 3-ф линию - 4-мя голыми проводами или кабелем?

    Если отдельными голыми проводами, то теоретически к этим проводам могут подключить кого-то другого... А если кабелем, то волноваться нечего, кабель ваш (вы ж за него заплатите!) и никто без вашего согласия не подключится... И не важно где будет учет - у вас дома или на подстанции...

     

    Кабеля не будет, если по существующим опорам. Будет только СИП, к которому можна подключится даже под напряжением.

  18. А зачем вообще 4 Ом. Это сопротивление обеспечено на ТП. Для воздушного ввода в здание необходимо повторное заземление с сопротивлением 10 Ом., а для кабельного ввода повторное заземление вообще не требуется.
×
×