vitaliy704
-
Публікації
18 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем vitaliy704
-
-
-
У меня была логика такая - по верхнему слою положить по горизонтали 10ку в виде П, что бы она как бы цеплялась за верх плиты и держала от прогиба нависающую часть плиты....
Еще повторюсь, диаметры я не обсуждаю, поскольку это все расчетные величины, которые зависят от принятой толщины плиты перекрытия, нагрузки которые приложены на плиту, класса арматуры, ответственности здания и т.п. Арматура закладывается в зависимости от моментов, которые получаем исходя из расчетов (первое и второе придельные состояния в расчетах). Я бы как минимум при основной сетке с д12мм дополнительную с 10мм не использовал (но опять же все проверяется расчетами)
-
Спасибо большое,
я попутал слои.... поменяем местами !!!
Благодарен !!
нету человека который будет все это считать )))
Здесь возможно не все перепутано, просто в нижней зоне плиты перекрытия над колоннами достаточно только основной сетки. В верхней зоне у меня вызывают сомнения в том что достаточно дополнительной арматуры диаметр 10мм при консоле 2,7м, надо проверять расчетом. Лучше обратитесь к специалисту который запроектирует. Ведь не понятно что вы строите, какие нагрузки приняты на ваше перекрытия, какая толщина перекрытия и т.д.
-
Сорри, я понимаю что делаю неправильно ( Но тем не менее как есть...
Моя логика - кидаю ф12 шаг 200х200 вверху и в низу...
Потом снизу усиливаю 12той по колоннам, в вверху усиливаю 10кой пролеты....
Это логика верна ?
По диаметрам я вам не скажу, это определяется расчетом! Над колоннами ставится основная арматура, если требует того РАСЧЕТ ставится дополнительная арматура согласно РАСЧЕТА в ВЕРХНЕЙ зоне плиты перекрытия. В пролетах помимомо основной арматуры, если требует того РАСЧЕТ ставится дополнительная арматура в НИЖНЕЙ зоне.
Добавлено через 2 минуты
Снизу усиливать по колоннам в большинстве случаев нет необходимости
-
Если точнее, то на осях 2,3,4 она обрывается... собственно арматура доходит до краев плиты....
Из общего, наоборот - низ укрепляем от продавливания, верх наоборот - от провисания более тонкой арматурой....
Или я путаю ? (
В продавливании участвует бетон, в случае если продавливание по бетону не проходит ставиться поперечное армирование. В расчете на продавливание по ДСТУ принимается коэфициент ро, который зависит от растянутой арматурой (в вашем случае это верхняя арматура а не нижняя)
-
На сколько смог разобраться в вашем чертеже, то консоль находится со стороны оси 2. В этом случае (на глаз длинна консоли больше 2,7м, а ближе к осям Б-В - 3,5 ) то здесь необходимо проверять расчетом: прогиб, толщину плиты и армирование. Лучше найдите конструктора, который все посчитает и даст нормальные чертежи. Ибо по вашим чертежам даже законструировано не верно. Коментарии написал в файле, возможно я просто не правильно понял ваши чертежи, по тому что оформление не верное
-
-
Верно! Если добавить 1000 кг от лестницы, то, согласно калькулятору, надо в верхней сетке д12 каждые 7 см
Вопрос при армировании консоли или балкона в верхней сетке на самому вверху должна идти
а) распредилительная арматура?
б) основная араматура из тела плиты?
Как правило консольная часть плиты состоит из основной арматуры в двух направлениях (верхняя и нижняя зоны), плюс дополнительная арматура усиления ,согласно расчета вдоль консоли в верхней зоне. При этом дополнительная анкерится в тело плиты согласно расчета.
-
На консоль у вас опирается лестничный марш? Если да, то данную нагрузку необходимо также учесть!
Добавлено через 13 минут
В данной схеме сложно понять где балка, и нужна ли она вообще. Все надо считать
- 1
-
назовите какие бренды смотреть или поделитесь ссылками
-
А на какие бренды смотреть. Стоит смотреть Одескабель? И разница в стоимости 5е категории и 6-й в пару гривен на погонном метре за неэкранированый кабель.
-
Подскажите, какую категорию и тип витой пары заложить при ремонте в квартире для интернета?
-
Спасибо за кабель. Отправили в тот же день в Киев, на следующий уже можно было забрать. Отличная цена.
- 1
-
И мало вероятно, что получиться разместить под лестницей на первом этаже душевую с унитазом (высоты не хватит)
-
Смотрю на пример геологии (не хочу давать ссылку чтобы не делать рекламы) - нет величины несущей способности грунта (Rо). Есть определение типа грунтов (ІГЕ-2, ІГЕ-3), их характеристики, а цыфры несущей способности кг/см2 в упор не вижу.
Может быть она расчитывается по какой-то формуле?
А может быть не нужна такая геология, просто взять наихудший вариант 2.0 кг/см2 и по нему считать? У меня точно не болото. Стоимость геологии - стоимость миксера бетона, однако.
Посмотрите "додаток Е" ДБН В.2.1-10-2009 "Основания и фундаменты сооружений" там исходя из характеристик грунтов, которые дали геологи увидите Rо. И наихудший вариант это не обязательно 2,0кг/см2
-
Не делать швы над проемами (окнами дверями). Поверхность на прерванном шву должна быть шероховата (не гладкая). Армирование не разрывать на шве (делать выпуски с учетом последующего нахлеста в разбежку либо армирование на всю длину пояса)
- 1
-
Отправил запрос в личку
Хто допоможе зі знижкою на Віяр?
в Меблі
Опубліковано:
Спасибо за карточку. Было приятно пообщаться. Скидка работает