Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

vitaliy704

Пользователи
  • Публікації

    18
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем vitaliy704

  1. У меня была логика такая - по верхнему слою положить по горизонтали 10ку в виде П, что бы она как бы цеплялась за верх плиты и держала от прогиба нависающую часть плиты....

     

    Еще повторюсь, диаметры я не обсуждаю, поскольку это все расчетные величины, которые зависят от принятой толщины плиты перекрытия, нагрузки которые приложены на плиту, класса арматуры, ответственности здания и т.п. Арматура закладывается в зависимости от моментов, которые получаем исходя из расчетов (первое и второе придельные состояния в расчетах). Я бы как минимум при основной сетке с д12мм дополнительную с 10мм не использовал (но опять же все проверяется расчетами)

  2. Спасибо большое,

     

     

    я попутал слои.... поменяем местами !!!

     

    Благодарен !!

     

    нету человека который будет все это считать )))

     

    Здесь возможно не все перепутано, просто в нижней зоне плиты перекрытия над колоннами достаточно только основной сетки. В верхней зоне у меня вызывают сомнения в том что достаточно дополнительной арматуры диаметр 10мм при консоле 2,7м, надо проверять расчетом. Лучше обратитесь к специалисту который запроектирует. Ведь не понятно что вы строите, какие нагрузки приняты на ваше перекрытия, какая толщина перекрытия и т.д.

  3. Сорри, я понимаю что делаю неправильно ( Но тем не менее как есть...

     

    Моя логика - кидаю ф12 шаг 200х200 вверху и в низу...

     

    Потом снизу усиливаю 12той по колоннам, в вверху усиливаю 10кой пролеты....

     

    Это логика верна ?

     

    По диаметрам я вам не скажу, это определяется расчетом! Над колоннами ставится основная арматура, если требует того РАСЧЕТ ставится дополнительная арматура согласно РАСЧЕТА в ВЕРХНЕЙ зоне плиты перекрытия. В пролетах помимомо основной арматуры, если требует того РАСЧЕТ ставится дополнительная арматура в НИЖНЕЙ зоне.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Снизу усиливать по колоннам в большинстве случаев нет необходимости

  4. Если точнее, то на осях 2,3,4 она обрывается... собственно арматура доходит до краев плиты....

     

     

    Из общего, наоборот - низ укрепляем от продавливания, верх наоборот - от провисания более тонкой арматурой....

     

    Или я путаю ? (

     

    В продавливании участвует бетон, в случае если продавливание по бетону не проходит ставиться поперечное армирование. В расчете на продавливание по ДСТУ принимается коэфициент ро, который зависит от растянутой арматурой (в вашем случае это верхняя арматура а не нижняя)

  5. На сколько смог разобраться в вашем чертеже, то консоль находится со стороны оси 2. В этом случае (на глаз длинна консоли больше 2,7м, а ближе к осям Б-В - 3,5 ) то здесь необходимо проверять расчетом: прогиб, толщину плиты и армирование. Лучше найдите конструктора, который все посчитает и даст нормальные чертежи. Ибо по вашим чертежам даже законструировано не верно. Коментарии написал в файле, возможно я просто не правильно понял ваши чертежи, по тому что оформление не верное

    1.thumb.PNG.54a2af51fc716f139f6b07ab1a6adc0b.PNG

    2.thumb.PNG.1766aaae8c39e71c0c103b32e63009b2.PNG

  6. типовое армирование. В вашем случае необходимо рассматривать не просто консоль, а совместную работу консоль+плита перекрытия.

    1854065433_.thumb.PNG.2d8bdf411cdaed62ecf35350f411246e.PNG

    • Лайк 1
  7. Верно! Если добавить 1000 кг от лестницы, то, согласно калькулятору, надо в верхней сетке д12 каждые 7 см

     

    Вопрос при армировании консоли или балкона в верхней сетке на самому вверху должна идти

    а) распредилительная арматура?

    б) основная араматура из тела плиты?

     

    Как правило консольная часть плиты состоит из основной арматуры в двух направлениях (верхняя и нижняя зоны), плюс дополнительная арматура усиления ,согласно расчета вдоль консоли в верхней зоне. При этом дополнительная анкерится в тело плиты согласно расчета.

  8. На консоль у вас опирается лестничный марш? Если да, то данную нагрузку необходимо также учесть!

     

    Добавлено через 13 минут

    В данной схеме сложно понять где балка, и нужна ли она вообще. Все надо считать

    • Лайк 1
  9. А на какие бренды смотреть. Стоит смотреть Одескабель? И разница в стоимости 5е категории и 6-й в пару гривен на погонном метре за неэкранированый кабель.
  10. Смотрю на пример геологии (не хочу давать ссылку чтобы не делать рекламы) - нет величины несущей способности грунта (Rо). Есть определение типа грунтов (ІГЕ-2, ІГЕ-3), их характеристики, а цыфры несущей способности кг/см2 в упор не вижу.

    Может быть она расчитывается по какой-то формуле?

     

    А может быть не нужна такая геология, просто взять наихудший вариант 2.0 кг/см2 и по нему считать? У меня точно не болото. Стоимость геологии - стоимость миксера бетона, однако.

     

    Посмотрите "додаток Е" ДБН В.2.1-10-2009 "Основания и фундаменты сооружений" там исходя из характеристик грунтов, которые дали геологи увидите Rо. И наихудший вариант это не обязательно 2,0кг/см2

  11. Не делать швы над проемами (окнами дверями). Поверхность на прерванном шву должна быть шероховата (не гладкая). Армирование не разрывать на шве (делать выпуски с учетом последующего нахлеста в разбежку либо армирование на всю длину пояса)
    • Лайк 1
×
×
  • Створити...