  1. Резюмируя полученные ответы, я пришел к следующим опциям:

    1. Котлу греть на всю мощь, на радиаторы поставить смесительный узел.

    2. Котлу греть на всю мощь только тогда, когда это нужно контуру ГВС. Для этого котлу нужно знать, что бойлер включился на догрев и уметь включить повышенную температуру, в остальное время производить только 40-50 град (не вредно ли это?).

    3. Забить на все и включить ТП (еще не подключены), расчитывать на то, что радиаторы вообще не будут включаться и обжигаться :)

    4. Ваши предложения и мысли.

    Заранее благодарю!

     

    Погодозависимый контроллер Honeywell за счет наружного датчика автоматически корректирует температуру подачи на котле.

    Переключение насосов с ГВС на тепло и обратно (при постоянной температуре на выходе из котла) это нормальная работа оборудования.

    Горячие батареи :pardon: по идеи на каждой батареи должен быть регулирующий краник или термоголовка их нужно настраивать и батареи не будут такие горячие.

     

    Повторюсь

    Я не знаю по какому принципу будет работать хитроумный Honeywell, в моей автоматике нагрев ГВС 70-80 град. при переключении на отопление температура устанавливается в зависимости от температуры на улице наверно хитроумный Honeywell будет работать точно также

  2. Ну не знаю при постоянной подаче 70 гр и подмесу обратки для ТП вся идея низкотемпературки канет в лету.... А против конденсата в низкотемпературной системе необходимо ставить не обычный котел, а конденсационный, он этого не боится

     

    Подмес обратки идет не в котел а в гребенку. а котел можно поставить и напольник чугунный, и навесной обычный. Напольник естественно прослужит намного дольше

    • Лайк 2
  3. спасибо за мнение. В моем понимании: котел производит тепло и не знает, какой потребитель его в настоящий момент отбирает с гребенки (контур радиаторов, контур ТП, контур ГВС), поэтому не понятно, что вы подразумеваете под фразой "котел переключается на ГВС снова".

     

    Добрый день.

    Что касается котлов которые выбирают для низкотемпературного отопления (теплые полы).

    во первых подразумевается конденсационный котел у которого автоматика настроена следующим образом: При запросе тепла на ГВС котел включает циркуляционный насос Бойлера и подает на него 70-80 град. после того как бойлер нагрет температура на котле понижается и включается циркуляционный насос на отопление. Также существуют другие варианты: применение смесительных контуров, где осуществляется не прямая подача с котла 70-80 град а подмес воды, но в контуре отопления остается низкотемпературный режим 40-45 град.

  4. А можно поподробнее, пожалуйста? Где есть, за сколько и что значит готовые комплекты?

     

    При выборе нестандартного оборудования возникает вопрос: один производитель предлагает горелку второй котел и т.д. (вопрос гарантии).

    Под комплектом я имел в виду одного поставщика который дает гарантию на котел и на горелку, т.к. оборудование подобрано и проверено на практике.

     

    Где есть . Их уже много поставили, особенно на СТО (число на сотни)

     

    За сколько . Что касается цены это вопрос расплывчатый :rolleyes:, зависит от мощности и качества оборудования (что касается, особенно отработки, из практики экономия на оборудовании себя не оправдывает.)

×
×