Циркуляции может не быть если сопротивление контура который "не греет" при расчетной расходе теплоносителя выше, чем даёт насос. Возможно есть существенные местные сопротивления.
Чтоб проверить надо закрыть всё остальное - если контур не греется - считайте гидравлику и ищите затыки.
Закрывать желательно не регулирующим клапаном (где "0"), а балансировочным, если есть.
В общем, тот контур, о котором я говорил, что только на нем расходомер показывает расход, оказывается фишка просто залипла. Сейчас у меня коллектор подачи горячий, обратки - холодный, насос маслает, ничего не греется.
Вот вы говорите, надо делать расчёт и настраивать, но я даже не знаю, какие по длине контура.
Не знаю, что делать уже, надо походу вызывать специалиста
-
Этот контур Вам нужно прижать. Он самый короткий. Так как термоголовки у Вас нету, темперутуру подачи регулируйте пробкой с шестигранником. 0-самая горячая, 5-холодная.
В общем, и прикручивал, и откручивал этот контур - все немного прогрелось, как я уже говорил, но в этой части квартиры все равно холодно.
Есть второй такой же коллектор в квартире, он работает нормально. Настроены они были изначально одинаково, но тот, о котором говорил, не работал.
-
Этот контур Вам нужно прижать. Он самый короткий. Так как термоголовки у Вас нету, темперутуру подачи регулируйте пробкой с шестигранником. 0-самая горячая, 5-холодная.
Прижать - прикрутить?? На 0 стоит, вроде что-то прогрелось, но не то пальто.
-
Последний совет на сегодня. Если накрутить пробку под шестигранник на фото на 0 ноль, закрутить черную крутилку полностью, должно заработать без насоса.
Сделал, работает вроде как задумано, но без насоса расходомер прижимает только на одном контуре и ничего непонятно. Включил насос, на входе 50 град, на подаче 45град, на выходе 15град, вроде заработало?
-
Колеектор подачи снизу, обратки - сверху, правильно?
Поставте от 1 до 3 узел подмеса.
Да, правильно, сейчас попробую.
Добавлено через 1 час 37 минут
Колеектор подачи снизу, обратки - сверху, правильно?Поставте от 1 до 3 узел подмеса.
С выключенным насосом - термометр обратки и на выходе повысили температуру, а подача такая же, со включённым насосом - все холодное
-
На данном этапе можно без нее обойтись. Нужно понять, где закрыт проток.
в общем, картина поменялась, после прочистки фильтра я ни разу не наблюдал эту систему с выключенным насосом. А теперь заметил, что с выключенным насосом греется сильно коллектор обратки, подача холодная, расходомер прижимает только на одном контуре
-
Не хватает одной запчасти
sandetal.com.ua/catalog/komplektuyushchie_dlya_kollektorov/nasosno_smesitelnyy_uzel_dlya_teplogo_pola_bez_nasosa_baza_130_mm_valtec/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_price&utm_term=82397&gclid=Cj0KCQiA2vjuBRCqARIsAJL5a-JjFoWhgM87bT2CD8eY3WM-9jOTsXco_69vJpI_N_rYmeqp9R-CUZUaAiliEALw_wcB
Включаем насос, смотрим упали ли расходомеры. Если не упали - проверяем насос. и его краны. Если упали проверяем обведенное красным(открываем). Зеленым регулируем подачу, в зависимости от температуры подачи из котла. Чесно говоря дебильноватый смесительный узел.
Не хватает запчасти... но у меня ссылка просто в каталог выбрасывает. Можно другую или название запчасти
-
Добавлено через 39 секунд
Расходомеры работают?
Проверьте сначала обведенное красным снизу. Там под заглушкой шестигранник.
Да, расходомеры работают, их придавливает на 1,5-2 л/м
В общем, надо проверить обведённое красным. То, что зелёным, это подмес, я так понял, я его уже откручивал и закручивал - толку ноль.
И все-таки можно смело крутить эти вещи?
-
Не хватает одной запчасти
sandetal.com.ua/catalog/komplektuyushchie_dlya_kollektorov/nasosno_smesitelnyy_uzel_dlya_teplogo_pola_bez_nasosa_baza_130_mm_valtec/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_price&utm_term=82397&gclid=Cj0KCQiA2vjuBRCqARIsAJL5a-JjFoWhgM87bT2CD8eY3WM-9jOTsXco_69vJpI_N_rYmeqp9R-CUZUaAiliEALw_wcB
Включаем насос, смотрим упали ли расходомеры. Если не упали - проверяем насос. и его краны. Если упали проверяем обведенное красным(открываем). Зеленым регулируем подачу, в зависимости от температуры подачи из котла. Чесно говоря дебильноватый смесительный узел.
Ну у меня терморегулятора такого нет, который на вашем фото сверху белый обведён. У меня там гайка. Ее надо открутить попробовать? А ее можно случайно выкрутить полностью???
-
-
Здравствуйте, помогите с таким вопросом! Переехал в новую квартиру, здесь тёплый пол. На коллекторе сразу после первого термометра всё холодное: и насос, и подача, и обратка. Прочистил фильтр засорённый, какие-то звуки призадумаемся повторном появились, как раз нагрелся этот первый термометр, а дальше ничего не греется. Я бы понял, если бы хотя бы подача была тёплая...
Тёплый пол не греет
в Тепла підлога
Опубліковано:
Подмеси на ноль. Чёрный кран пластиковый закрыт