abaklas
-
Публікації
2 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем abaklas
-
-
Треба пораду!
Є твердопаливний котел SAS UWT 29 kW
Детальніше про котел sas-kotel.com.ua/produktsiya/kotjol-sas-uwt
Там є лінка на тех.документацію котла
sas-kotel.com.ua/uwt_2011_dtr_RU.pdf
А також дока на мій контролер RecalArt OptimaEco 3
sas-kotel.com.ua/Optima_Eco_3_2014_RU.pdf
Так от питання. В контролері є можливість підключення термодатчиків. І більше ні слова про тип чи модель тих термодатчиків. Так шо ж за термодатчики треба? Може є стандарт типу шо всі датчики це NTC з опором 10К і на температуру якусь там? Куда копати?
Друге питання: як попасти в сервісне меню? Який пароль доступу в це сервісне меню?
ПС: ну і питання на засипку. А шо RS485 там може робити? Може в кого є досвід?
Налаштування контролера котла SAS UWT 29
в Котли на твердому паливі (ТП)
Опубліковано:
Вдалось достукатись до польського виробника контролера і вибити тип датчика температури води
www.tme.eu/pl/details/640-2.2k/termistory-ntc-pomiarowe-tht/vishay/ntcle100e3222jb0/
і для газів Pt1000 бо там температура ~200-300С
Здивований лише в опорі NTC датчика 2,2кОм при тому шо в більшості юзається 10к Ом (чи я помиляюсь?)