  1. А в чём смысл такого комбинированного отопления?

     

    Сам незнаю, поставил кондеи, на бумаге было все красиво, COP при нуле градусов выше 4, а если сегодня например +12 в обед было, то COP вообще должен быть 5, а то и больше.

     

    А 1.7 грн / 4-5 кВт = 0.34-0,43 грн за кВт тепла полученный из кондиционера (Если оформлю день-ночь то ночью будет еще дешевле)

     

    Ну раз поставил значит должны работать. Но ночью они спать мне не дадут.

    Потому ночью газ и он более равномерно прогревает батареями дом.

     

    Но вот что-то совсем чуствительной экономии от кондиционеров не видно даже при сильно плюсовой температуре...хотя по расчетам 1 куб газа сейчас 6.26, а с него можно получить ~8кВт тепла, тоесть 0.8 грн за кВт тепла...

    А факту мой суточный измеренный расход например:

    - кондеем 50 кВт * 1,7 = 85 грн, ...

    - газ 15 куб * 6,26 = 94 грн...

     

    Вот и пытаюсь хоть как-то отбить теперь ))))))

    • Лайк 1
  2. За ноябрь по кондёру вышло:

    Работы 440 часов - 364Квт. Средняя выставляемая температура за месяц 25гр.(от 24 до 26)

    К сожалению фото енергометра представить не смогу так как сбросил на ноль а сфоткать забыл.

    *Мидея мишн 2 12-отапливаю 35кв.(гостинная и 2 комнаты)

     

    Пару недель как установил 2 шт мидеа мишн II, 9 + 18.

    Методом открытых дверей получается греть 150 кв.м на +20-21.

    Утром в 9 иду на работу включаю, в 21 прихожу с работы - выключаю.

    При околонулевой температуре и часто большой влажности обычно за этот период моего отсутсвия (12 часов) улетает 20 кВт. Тоесть за сутки было бы 40 кВт. Ночью отапливаю газом. Щас сырости нет и потеплело, думаю расход должен упасть ?

×
×