irinochka
-
Публікації
6 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем irinochka
-
-
Потомучто ВХОДНОЙ автомат у Вас 25А.
Все, что есть в квартире сложится и получится больше.
3 + 4 + 1.5 (свет) + 2.5 (пылесос, телевизор и т.д.) = 11 (это 50А)
Вводной будет заменен потом, счейчас интересуют только автоматы на те группы что я выше описала + Узо
Шансов что будет включено это в одно время - 3 + 4 + 1.5 (свет) + 2.5 (пылесос, телевизор и т.д.) = 11, нет т.к. все это сложно использовать в одно время =)
-
Значит, без реле приоритета никак.
Почему?
Основная проблема с кухней, я выше конечно по максимому написала, но в самые праздничные дни на первую линю кухни будет макс 3 квт а на вторую максимум 4 квт.
Разве при этом 16-20А автомата на каждую линию 2,5мм меди не достаточно?
-
В целом, хочется спросить:
Ввод в квартиру, 25А и счетчик однофазные?
да, однофазные!
-
Здравствуйте.
я живу в небольшом городе и выбор электриков не очень велик
Сейчас требуется поставить автоматы и узо и хочется узнать у профи какие поставить, чтобы когда вызову электрика, хоть как-то быть вкурсе, а то у нас всякое бывает.
Вот что мы насчитали
разетки всех комнат - 1а линиия
сумарная мощьность всех приборов комнат около 6 квт, но по расчетам самое большее это если одновременно из всех приборов будет включено 2 тв, компьютер и допустим пылесос или утюг, а это где-то 2,5 квт.
Кухня разетки, на кухню идет 2е линии, на первой стоит стиралка, холодельник, чайник, и т.д. общая мощность приборов около 7 квт.
Вторая линия духовой шкаф, микроволновка, посудомойка все приборы около 10квт
Вся кухня 17 квт, но также в самом сложном случаи, будет включена духовка, чайник, тв, ну и холодельник, т.е. около 7 квт и то не продолжительно.
Свет всей квартиры на одной линии, если включить все и везде, то около 1,5 квт.
Итого в щит приходит 4 группы
1 - комнаты
2 - кухня
1 - свет
На вводе стоит автомат на 25А, потом счетчик и после него хотим (если так можно) поставить УЗО на всю квартиру, подскажите какой нужно поставить в таком случае, а после узо автоматы
1 - разетки комнат
1 - общий или 2 на каждую линию кухни (как лучше?)
1 - на свет
Подскажите какие нужны автоматы и узо ну и в целом как лучше сделать.
Спасибо.
Да, кстати весь кабель лежит YDYp 3х2,5 только свет 2х1,5 - медь
Какие нужны автоматы + узо
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Спасибо.
А если узо поставить отдельно от автоматов, то какой лучше подобрать?
40А\30мА подойдет?