Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Ferolchanin

Пользователи
  • Публікації

    4
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Ferolchanin

  1. Он не везде то и есть. :)

    Ну вот смотрите. У мну весь город и прилегающие территории на автономке. Официальный сервис вроде как и есть, скорее условно, но и неофицального валом, проблем с ремонтами у населения особых нет.

    Соседний город в 45 км, там многие в многоэтажках переходят на автономку. Сервиса нет, ездят наши. Заявки собирают неделю, потом едут. Люди среди зимы могут сидеть 3-5 дней без котла.

    Вобщем по такому принципу работают официалы в других городах.

    Официалы не парятся с ремонтом плат, пайкой теплообменников, заменой резиночек/сальничков, тупо замена "поблочно", которая встает в кругленькую сумму. Я уже молчу про настаивание официалами на замене 10-12 летнего котла, который им влом ремонтировать.

     

    Всем спасибо огромное за советы!!!

    Как буду рядом с котлом проверю все озвученные варианты с участием сервисника и сообщу результаты. Изначально тему создал, т.к. при решении проблемы привык разбираться в вопросе, а не слепо оплачивать замену всего подряд.

    С комментом выше абсолютно согласен, поэтому экспертиза (пусть и удаленная) уважаемых мастеров тем более ценна!

  2. При работающем не успеет - за 3 секуны котел уже кипит.

    Открутите на насосе заглушку и включите котел - в дырочку от заглушки посмотрите - крутится ли насос

    Если не крутится - попробуйте маленькой отверткой провернуть - возможно заклинил насос.

    Если насос крутит хорошо - еще стравливайте воздух из теплообменника и насоса - воздух из насоса можно травить из этой-же заглушки.

    Спасибо за совет.

    Как травить воздух из теплообменника ?

  3. Под котлом должен быть косой фильтр (грубой очистки). Открутите на нем гайку, достаньте сетку и почистите.

    [ATTACH]690331[/ATTACH]

    Фильтр чистый. Мощность розжига в настройках выставил 0, мощность отопления выставил 30. Кипит сволочь, хрен победишь....

    Как проверить исправность насоса, если это он виноват? Если же не он, то какие ещё причины неисправности ?

  4. Котел двухконтурный новый, установлен 2 мес. назад. При старте отопления, горелка первые 3 секунды работает на максимуме, за это время в котле температура теплоносителя (вода) резко поднимается на 25-35 градусов с шумом кипящей воды, после чего либо успевает сработать модуляция и котел продолжает греть (температура носителя при этом падает на 15 градусов), либо котел вываливается в ошибку F43 (перегрев). При пользовании ГВС такого не происходит. Котел в квартире. Система 2-х трубная, 5 радиаторов, подключенных последовательно, последний радиатор замыкает обратку системы через себя. Газовый клапан настроен согласно документации (1,5 - 12). Всю систему промывал 2 раза (и котел и радиаторы с трубами), не помогло....

    До этого 15 лет стоял старый Ferroli, с ним таких проблем не было ни разу. Систему отопления не менял. Старый сняли, новый поставили....

    Сервисники как всегда говорят - забит теплообменник. За 2 месяца ????

    Грешу на насос, но как проверить ?

     

    P.S. На форуме была похожая тема в 2014г.:

    Domiproject f32d, симптомы аналогичны описанным на (ссылка устарела)

    Два месяца после запуска проработал ровно, теперь начались проблемы: насос работает шумно и горячий, горелка запускается, за 5 сек температура поднимается до 70 градусов и пламя отключается, бульканье в насосе и теплообменнике, в последнем еще и стуки, иногда показывает ошибку F43 "сработала защита теплообменника" (возможные причины: остутствие циркуляции воды, воздух в системе). Горячая вода в систему не уходит, такое впечатление, что насос качает в обратную сторону. Стоят стальные радиаторы и ТП. Приехал человек из оф.сервиса, заявил что "забит теплообменник (уже есть такие случаи), скорее всего мусор из системы попал" при том что на обратке и подаче стоят сетчатые фильтры на входе в дом - общий фильтр. Предложили за мои деньги заказать теплообменник 2800грн., поставить и если заработает, то распилить мой на предмет мусора внутри, но деньги наперед давать не хочу, да и скорое обвинение инженером теплообменника наталкивает на мысль об известном им браке теплообменника, озвученном в теме. Ваши мнения?

    Система неоднократно промывалась, спускался воздух, заменен насос и теплообменник - заработало.

    Сервисники настаивают на засорении теплобменника (проработал 2 месяца, на входе в дом и в котел, на обратке - фильтры, теплобменник при промывке мусора не отдал, видимых повреждений нет)

    У соседа идентичная разводка и котел (из др партии) работает без проблем.

    Мучает мысль о заводском браке. Как доказать?

×
×