  1. Перед набором ванны можно выставить большую температуру на бойлере. Но пока нет клапана, все под Вашу ответственность, потому как ошпариться домочадцы могут запросто.

    Я в эти не играю !!!!!!!!!!!!!!

  2. Цифры/буквы с него давайте.

     

    Не получилось выложить здесь фото. Отправил Вам на почту.

     

    Добавлено через 9 минут

    М-да, начали за здравие (повышение т-ры в СО), закончили за упокой (термоклапан на бойлер):)

    Ничего страшного в вашем бойлере нет, все правильно вам подобрано и все должно получится. Видите ли, многие советуют, ставить бойлер побольше, ну что бы хватало гор воды, типа запас:). На самом деле, по правильному, что бы не было застоя, в бойлере, постоянно была свежая вода и он давал постоянно гор воду, нужно его подбирать по мощности теплообменника и мощности котла. Так делают во всех агрегатах со встроенными бойлерами. Это позволяет работать бойлеру не только, как накопительная емкость, но и при длительном водоразборе в проточном режиме. Сейчас меня "профи" могут закидать своими какашками, (многие привыкли ставить чем больше, тем лучше) я не изменяю своей позиции.

     

    Андрей (извините если ошибся с именем),я не боюсь своего бойлера и возможно у меня оборудование подобрано корректно.

    Но выскажите пожалуйста свое мнение, как мне хотя бы единоразово заполнить ванну гор. водой? Напомню, бойлер на 150л., котел на 24 квт.

    7 мин. идет гор. вода ,после Т на датчике бойлера падает до 30 град. При этом, котел работает на ГВС. Сами понимаете ванну за 7 мин. я не наберу

  3. Шеф всё пропало.:D

    Повысить температуру и добавить клапан - делов то.

    150 л "превратится" в 200+. Летом ситуацию улучшится, вода будет приходить не такая холодная. :beer:

    Колонка выдает 10-12л/мин, но на одну точку разбора.

     

    Ух, настроение уже улучшилось,тем более такой девайс (во всяком случае очень похож) только что нашел у себя в кладовых. Осталось найти конкретную схему подключения и исполнителей:sad:

  4. Нужно уложиться в разбор 10л/мин, в противном случае нужен больший бойлер.

     

    Из Вашей таблицы все встало на свой места.

    В общем, я готов при,,,ть того продавана что мне "посоветовал" с такими параметрами оборудование. Почему не предложить бойлер большего обьема?

    Резюмирую для себя. Не надо было платить такие деньги для покупки бойлера. Необходимо было поставить ,банальную газ. колонку.

    Как не прискорбно это говорить, но бойлер с таким обьемом мне посоветовал один из уважаемых мною форумчан.

    P.S. Извините если что, настроение теперь ни какое.

  5. Попробуйте, начиная с 40.

    Кстати по поводу бойлера, Вы что совсем недавно стали им пользоваться?

    Конечно же одна полная ванна - это один бойлер:(. Удивительно, как при Ваших на бойлере 45гр, вообще хватало даже на одну (200литров).

     

    Да бойлером начали пользоваться 3 недели назад.

    И кто говорит что хвтало, в том то и дело что не хватало и не хватает.

  6. Если вопрос о росте температуры на дисплее после выключения котлового насоса, попробуйте снизить температуру в подачу ТП, например до 35гр.

     

    А если термоголовку на ТП. переставить с 45 на 40, так нормально?

     

    Добавлено через 15 минут

    И опять возвращаюсь к теме разбора ГВС. Кто знает какой обьем средне статистической ванны? Я не требую от своей системы басеин кипятка.

    Моя задача набрать единоразово ванну горячей водой.Если это не возможно , то я не понимаю логики,зачем приобретать такое дорогостоящее оборудование и не иметь возможность наполнить ванну гор.водой.Может нужно просто было поставить обычную газ. колонку? Или что, ни кто со схожим по параметрам оборудованием не принимает ванну? Возможно просто нужно отрегулировать расход воды,что бы уложится в эти проклятые 7 мин.

  7. У вас на бойлере температура 40 град. Через 7 минут вода бежит еле теплая в ванной.... А какой она должна быть по-вашему?

    Грубо прикинуть 7 минут по 10л/мин = 70 литров. Оставшаяся вода в бойлере имеет темп 22 градуса.... какие вопросы?

    При всем вашем желании котел не нагреет косвенник вам моментально.

     

     

    Для начала увеличьте температуру в бойлере хотя-бы до 55-60 градусов.

    На линии подачи нагрева бойлера от котла поставьте обратный клапан. По этой линии присутствует небольшая паразитная циркуляция при остановленном котловом насосе...

     

    Температуру увеличил до 55 градусов (по дисплею на котле), при разборе воды , опять те же 7 мин. температура (на дисплее бойлера) падает до 30 градусов и при закрытии смесителя минут, 10-13 восстанавливается.

    Обратный клапан стоит в системе рециркуляции ГВС 1-ое вложение пост 97. Вы думаете что его нужно переместить?

    P.S. Показания Т на котле и бойлере отличаются,примерно в 5-7град.На бойлере меньше. При разборе воды смеситель открыт полностью, на смесителе 2 крана.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Кхе, кхе...

     

     

     

    Писал же надо подумать.

    Эх, лучше бы пропили:(

    :):)

     

    Тем не менее проблема осталась,можно и дальше подумать над вопросом.

  8. Если предположить, что подача/обратка полов 45/40 то все логично.

    При неполном закрытии трехходового будет такая же картина.

    Разобраться до конца можно тока при холодном бойлере, т.е. исключить нагрев бойлера и заполнить его холодной водой. Тогда станет понятно откуда берется тепло - из полов или из бойлера.

     

    Ограничить проток через бойлер на уровне 10-11 л/мин. Или прижать ХВ краном на входе бойлера, либо не открывать до конца краны ГВС на смесителях.

     

    Понял, спасибо еще раз Сергей.

  9. Что происходит с температурой дальше?

     

    Да в принципе,все. Замирает на этом уровне. После через какое то время вкл. котел. Время точно уже не помню,так как сейчас котел работает на малых оборотах и не вык. и что бы проверить как изменяется температура обратки, мне приходилось отк. котел в ручном режиме.

     

    И что все таки посоветуете с разбором ГВС,это ж не нормально пользоваться гор.водой 7 мин.

  10. Температура подачи ?

    Температура обратки через 1 минуту после выключения горелки?

    На сколько вырастает температура после остановки котлового насоса?

    На протяжении какого времени растет до "устаканивания" ?

     

    На котле выставлена Т 42, нагревается до 46,после горелка вык.

    Температура обратки через 1 минуту - 35

    температура после остановки котлового насоса подымается до 41-42, по времени растет (точно не фиксировал) ну примерно 4-5мин

  11. ИМХА. :)

    Раз бойлер в 150 литров "опустошается" за 7 минут, знач из крана водичка бежит 20л/мин. Настенный котел 24 кВт такой проток зимой с 10 до 45 гр нагреть не в состоянии.

    Остаточное тепло может подогревать теплоноситель очень короткое время.

    Трубу подачи при загрузке бойлера щупали?

     

    Добавлено через 2 минуты

     

    Отрицательное. :D При 6 литрах можно тока посуду мыть, для душа мало. 10-11 л - другое дело.

     

    Да пробовал, по ощущению, не сильно горячая. И очень короткое время, это сколько, у меня примерно за минуты 4-5 подымается

  12. Открыть горячую воду минут на 10, когда котел включится на нагрев бойлера, щупать трубу подачи на отопление прям возле котла. Если сильно горячая - знач грабли в трехходовом.

    Если не боитесь - снять привод, посмотреть перемещение "пятки" в режимах отопл/ГВС и понажимать шток на самом клапане. Крайние положение должны четко чувствоваться, а сам шток должен ходить без заеданий. (он подпружинен)

     

    В общем,не стал рисковать и вызвал сервисника.Приехал,посмотрел,проверил трехходовой. Говорит вопросов к оборудованию нет. На вопрос, почему после вык.насоса котла температура в системе (если смотреть на дисплей) подымается .

    Был ответ что это остаточная температура теплообменника дает о себе знать + в системе есть незначительная циркуляция(я так думаю это работающего насоса ТП)

    А на вопрос почему горячая вода идет первые 7 мин, а потом Т падает и идет еле теплая, говорит что вода в бойлере не успевает нагреться

    и посоветовал не полностью открывать кран.

    Кто что думает,прав не прав он.Да и вообще хотелось бы принимать ванну нормально ,а не с перерывом в 7 мин.

    P.S. Бойлер на 150лит.

     

    Добавлено через 10 минут

    А еще посоветовал ограничить расход воды на бойлере, до 6л. Какое ваше мнение, уважаемые

  13. ВоПчем при стоячем насосе котла щупайте трубы. Вероятнее всего трехходовой до конца не затыкается (мусор, закисание). Сдохший привод пока не рассматриваем. :D

     

    Решил последовать Вашему совету,взял чашечку кофе, приготовил руки для щупанья труб:grin:, но вдруг жена решила наполнить ванну.И я заметил что после 7 мин. отбора воды, Т.на датчике бойлера со стандартной 40 град. вдруг упала до 30:sad: и гор. вода в ванной стала еле теплой (при этом котел котел был вкл, на нагрев ГВС и "шпарил" под 78град.) Закрыл кран в ванной и Т на датчике бойлера вышла на стандартные 40.

    Резимирую. при отборе гор. воды более 7 мин. Т. на датчике бойлера падает на 10 град. При кратковременном отборе , всё стабильно.

    Проблема всё таки в трехходовике?

  14. Или в самом котле или отдельно в котельной. Или возможно отдельный насос на загрузку бойлера (не путать с рециркуляцией ГВС)

    Модель котла с о всеми буквами/цифрами давайте.

     

    Теперь понятно. У меня в котле. Копию накладной на оборудование ,прилагаю.

    Doc1.doc

  15. Связку котел/бойлер/СО давайтэ. И про трехходовой подробно.

    Честно говоря не понял,какую информацию мне нужно предоставить, но постараюсь более подробно.

    1 вложение (обвязка котел-бойлер,находится в котельной)

    2 вложение (системы РО и ТП находится в доме)

    К гидроразделителям, если я их правильно назвал (красный и синий прямоугольники,те что справа и по больше), подходит подача и обратка от котла. От них же и отходят 6 веток на РО. На 1-ой "висят" 3 радиатора (1й этаж) На 2-ой 2 радиатора (1й этаж) На 3-ей 1 радиатор (1й этаж) На 4-ой 1 радиатор (лестн. пролёт) На 5-ой 2 радиатора (2й этаж) На 6-ой 1 радиатор (2й этаж) Расстояние между котлом и узлом на 2 схеме ( если считать по трубам) примерно 10-14 м.

    По трехходовому, вообще не врубился, где он у меня ? На какой из схем он обозначен?

    290108208_-Vaillant.thumb.JPG.e69765efdf1dedb3e797e08d470bc09c.JPG

    2110530804_.JPG.fd4e039633c68eca5a9893f44a339273.JPG

  16. Для начала, полностью согласен с ts3, надо больше информации.

    По поводу остаточного тепла теплообменника, сомневаюсь, что в этом причина - "некоторое время продолжает работать насос", уверен все тепло отбирается.

    По поводу "выкидывает" в обратку, Вы правы так и есть и балансировочный тут не при делах, это зависит от двухходового и его термоголовки, она открыта больше, чем надо, причина? На мой взгляд как то связано с повышенной температурой на подающем коллекторе.

    Все ИМХО, при условии именно такой схемы подключения, как Вы указали, надо подумать:(. И да, чуть больше информации.

     

    Показания снять сейчас будет тяжелее т.к котел не вык. ,"дует" потихоньку на 46-47 град.и всё. Может понизить Т на котле, заставив этим его откл., либо ловить момент его откл. Как правильней?

    P.S. Схема подключения СО 1 в 1 как на рисунке в прошлых письмах.

  17. Фото или схему обвязки котла и бойлера дадите?

    Какая Т выставлена на бойлер?

    После выкл. насоса котла пощупайте все трубы, +/- будет понятно откуда берется тепло.

    Температура на бойлер выставлена 48 на бойлере показывает 40

    Прилагаю фото обвязки

    1420537555_-Vaillant.thumb.JPG.82d0f7c5af0e1400829d5d90e04db01f.JPG

  18. Температура в бойлере при этом не падает?

     

    Даже не подумал взглянуть при этом на датчик бойлера, сегодня понаблюдаю. Вообще этот датчик какой то тугодумный, не знаю среагирует он за такой короткий период и с такой дельтой. Разница по Т примерно 5-6 градусов (опускается до 38 и подымается до 44 градусов)

    P.S. Раз уж коснулись бойлера, то для полноты картины. Т. на котле для ГВС выставлена 48 на датчике бойлера показывает 40

  19. Напишите в цифрах - выставлена на котле такая-то температура, на гребенке ТП - такая.. Котел выключился, температура проседает до...

    Котел не включается, температура начинает расти до... Что потом? При какой температуре в итоге котел включается?

     

    Понял,вечерком постараюсь пару часиков посидеть в котельной с ручкой и тетрадкой.

    Да, и извиняюсь что не уточнил. Температуру я измеряю, обычным термореле с выносным датчиком прикрепленным к подающей гребенке ТП

    Погрешностей много, но для общего представления , мне хватало.

    P.S Котел Вайлант турбо, одноконтурный + бойлер косвен. Сейчас у нас понизилась температура (на улице) я думаю котел вообще не будет либо очень редко вык. Что понизить Т. на котле и вык. ГВС?

     

    Добавлено через 5 минут

    Остаточное тепло камеры сгорания и теплообменника.

     

    Температура растет на дисплее котла?

    Да ! На дисплее котла

    Раньше этого не замечал ( до переделок, Сергей я думаю Вы помните о каких)

  20. А какая у Вас температура пола? Только реальная, не на ощуп, типа "тепленький, все ОК".

     

    Температуру пола,не мерил (может подскажите чем в домашних условиях реально правильно можно померить?) Хотя если честно, не понимаю при чем тут реальная температура пола. Меня беспокоит вопрос, почему при вык. котле растет температура теплоносителя в системе ? Я думаю что насос ТП "выкидывает" тепло в общую обратку. Думал прикрутить балансировочный кран, но тем самым я ограничу подачу теплоносителя от котла.

  21. Добрый день! Возможно кто-то прояснит ситуацию.Собрана СО и СУ ТП (схема во вложении). Удаленность от котла,примерно 10м. Балансировочным краном на смесительном узле отрегулировал систему. То есть, нашел то, положение крана, при котором были самые высокие показатели температуры на подающей гребенке ТП , не знаю насколько правильным методом я пошел, но вроде все работает нормально. И вот не давно,наблюдая по дисплею за работой котла, заметил что после вык. горелки, котловой насос еще работает какое то время и температура теплоносителя в общей системе постепенно падает, тут вроде бы все понятно. А вот после того как и насос вык. температура теплоносителя в общей системе постепенно начинает повышаться. Я так понимаю это из за работающего насоса ТП, это нормально?

    833062046_.JPG.683a252863bc193e497aa5e9c37d46b5.JPG

  22. вот конец моей эпопеи :

    на обратке с другой стороны добавили кран и врезались в трубу обратки на котле с добавлением фильтра . Краном на гребенке регулирую подмес воды в подачу .внизу балансировочный кран заглушен . В принципе все просто . Температуру могу загнать в полы любую

    Спасибо всем большое за участие

     

    А как Вы отрегулировали подмес, то есть как Вы определили на сколько нужно прижать либо открутить кран? И не пойму, у Вас синий кран на верхней гребенке закрыт полностью ?

×
×