  1. И еще раз здравствуйте:pozor:

    Пока вы думаете над ответами, у меня назрел еще один вопрос...

     

    Добрий день, за теплотехнічним розрахунком необхідно Bauwer Light 80мм. Норма для нашої кліматичної зони опір теплопередачі 3.3(м²•˚С)/Вт.

     

     

    Light - "Рекомендована товщина шару для Кератерм 38 = 50 мм, для газоблоку Aeroc D400 = 25 мм, для Теплокерам

    2,12НФ = 100 мм."

     

    Речь идет про толщину нанесения только первого шара?

    А на 2НФ одним шаром можно сразу 100мм наносить?!

    1017412805_78787878.png.badf1285a57ea77e21d9b19a806b5542.png

  2. Добрий день, за теплотехнічним розрахунком необхідно Bauwer Light 80мм. Норма для нашої кліматичної зони опір теплопередачі 3.3(м²•˚С)/Вт.

     

    Сделал все по вашему руководству и добавил цементно-песчаный раствор...

     

    Без раствора - 3,47

    С раствором 2мм - 3,28

    62679263_3.png.d828b60a71bf55251f8e694132d3dfa1.png

  3. Сучасний ДБН 31 Теплова ізоляція будівель. вимагає проводити розрахунки в умовах експлуатації Б для нашого регіону, у вас в розрахунку матеріали виключно в сухому стані та з коефіцієнтом однорідності 1(потрібно газоблок виставити як кладку із товщиною швів 2-3мм). Газоблок в умовах експлуатації використовуємо за цими даними aeroc.ua/wp-content/uploads/2020/02/protokol_d400.pdf , Light в умовах експлуатації Б має коефіцієнт теплопровідності 0,088 bauwer.ua/products/light

     

     

    Ничего не понял... :unknown:

     

    Если теплопроводность LIGHT в условиях эксплуатации 0,088, то что тогда значит 0,067? :(

     

    Еще вопрос по расчету - чтобы получить "80мм" слой штукатурки, какой раствор ( кладка газоблока ) вы учитывали при расчете?

     

    p.s. Извините за назойливость, но хотелось бы разобраться :oops:

  4. Добрий день, за теплотехнічним розрахунком необхідно Bauwer Light 80мм. Норма для нашої кліматичної зони опір теплопередачі 3.3(м²•˚С)/Вт.

     

    Спасибо за ответ :good:

     

    У меня в расчете выходит 50мм достаточно...

    Вот такие вышли показатели. Я что-то не так делаю?! :unknown:

    851533651_1.png.19636f81b7216520832878d88fd24f92.png

    50353219_2.png.494f1f1956af778f50e032e0a4b04ce6.png

×
×