KolY@N Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Подскажите, пожалуйста, с монолитным участком подвального помещения. Уложены плиты (на схеме видно), получается очень большой пролет, сильно не хочется, что бы это упало на голову. Сначала думал, что проблем с этим не будет, как оказалось совсем наоборот. С одной стороны идет плита, с другой блоки ФБС. Нюанс в том что ФБС на данный момент ниже нежели плиты, хотелось залить все вместе. Подскажите как быть, ставить швеллера, возводить подпорные стены ?. Заранее Огромное Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Я бы добетонировал по ФБС под низ монолита. Потом перебросил двутавр (по примерным прикидкам достаточно №16) впоперек к поперечной стене, поделив монолитный участок надвое и по нему бетонировал. Так будет проще всего и для косоуров будет отличная опора. Хотя швеллер все же лучше с точки зрения приварки косоуров, но на двутавр легче опираться с обеих сторон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KolY@N Опубліковано: 19 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Двутавр, я так понимаю со стороны плиты нужно закрепить (приварить) на швеллер №24 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...