Котёл Ксц-ГВ-25Сн фирмы КОНОРД.

Друзья, товарищи, помогите разобраться подключили котёл, запустили. Отопление работает как нужно, только на мой взгляд, слишком много газа кушает.

Проблема в горячем водоснабжении. Греет очень слабо, вода то холодная, то горяченькая. Холодная вода подходит снизу, горячая выходит сверху (фото №2-пластиковые трубы). Может подключил наоборот? В руководстве по эксплуатации ничего не написано. В интернете тоже ничего не нашёл полезного. Когда котёл работает на фитильке, включаешь воду, а основная горелка не включается, так фитилёк и горит. Подскажите, уж очень хочется помыться в тёпленькой воде. :) Буду признателен любым советам.

2012-11-01-459.thumb.jpg.24e5fc0f0e0e9af9fdfb043f26275d56.jpg

2012-11-01-462.thumb.jpg.a10d80cbcf6a81e7da2c7074c9955d12.jpg

2012-11-01-460.thumb.jpg.f67f66aa49e99dbbf8861e082957608a.jpg

2012-11-01-461.thumb.jpg.d34e32e89b866529ab78bb834888d604.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ждать нормальной горячей воды от такого котла не приходится. Как бы Вы не подключили.

Экономия газа вопрос комплексный, где от котла зависит не очень много. В основном это утепление дома.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ждать нормальной горячей воды от такого котла не приходится....

 

Почему, в чём причина?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не уверен, как в этом котелке, но в аналогичных горячая вода получается путем постоянного нагрева мелкого змеевика. Который выдает около 4 литров в минуту, когда на один кран горячей воды нужно 7 литров.

Выход, поставить на подаче ГВС из котла обычный электробойлер.

Получите некий запас воды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для перевода котла в режим ГВС необходимо сделать байпас в системе отопления с вентилем. Открываете вентиль, ставите котел на максимальную температуру и получаете горячую воду. Если вентиль закрыт котел работает в режиме отопления. Посмотрите внимательно руководство по эксплуатации стр.15, на схеме вентиль поз.11 finistd.ru/images/editor/specialistam/documents/rukovodstva-po-ecspluatacii/Danko_8-24_ru_25.pdf
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...