Как дистационно перезапустить котел?

jumper

Рекомендовані повідомлення

Газовый котел BUDERUS Lugano G234w 60w

автоматика 2107

 

Периодически по непонятным причинам на табло надпись

"Горелка DEF" и загорается лампа на "кнопке подавления помех" на котле. После ее нажатия котел опять работает несколько суток без проблем, после чего ситуация повторяется.

Запитан котел через инвертор с "правильной" синусоидой, с электропитанием все нормально.

 

Собственно вопрос:

1.можно ли с автоматики 2107 получить сигнал о нештатной ситуации?

2. можно ли эту ситуацию "отработать" дистанционно, чтобы удаленно перезапустить котел?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Газовый котел BUDERUS Lugano G234w 60w

автоматика 2107

 

Периодически по непонятным причинам на табло надпись

"Горелка DEF" и загорается лампа на "кнопке подавления помех" на котле. После ее нажатия котел опять работает несколько суток без проблем, после чего ситуация повторяется.

Запитан котел через инвертор с "правильной" синусоидой, с электропитанием все нормально.

 

Собственно вопрос:

1.можно ли с автоматики 2107 получить сигнал о нештатной ситуации?

2. можно ли эту ситуацию "отработать" дистанционно, чтобы удаленно перезапустить котел?

 

Если при помощи штатных выходов то:

1. Нет.

2. Нет.

Все остальное можно придумать кулибиным.

 

по проблеме может пора заменить электрод ионизации (или попробывать почистить)

794644746___R2107_1999-05-1copy.thumb.jpg.c5ecc3ff2d0ee2d962c432044e135cc7.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дистанционный перезапуск котла Будерус можно осуществить при помощи любой GSM-сигнализации, в которой есть функция кратковременного включения встроенного реле.

Контроль выхода котла в аварию проще осуществлять по температуре подающей линии.

С конденсационными Будерусами, по крайней мере, такая схема работает - лично проверял. Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне понятно, чем можно сделать. Вопрос - как? Что замыкает реле в котле или в блоке автоматики?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне понятно, чем можно сделать. Вопрос - как? Что замыкает реле в котле или в блоке автоматики?

Имитируем нажатие кнопки перезапуска, параллельно то есть. Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот это и вызывает проблему. Там не кнопочка с 1 или 2 группами контактов. Там большая КНОПКА для механического нажатия с кучей контактов и тепловым реле на биметалле внутри.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот это и вызывает проблему. Там не кнопочка с 1 или 2 группами контактов. Там большая КНОПКА для механического нажатия с кучей контактов и тепловым реле на биметалле внутри.

Да знаю я, как выглядит этот котел. Их щас редко кто ставит, поэтому подобный механизм перезапуска мне еще никто не заказывал. Хотя нет ничего невозможного. Чтобы не влазить в электронику, можно пойти самым примитивным способом. Например, приспособить к крышке котла какой-нибудь исполнительный механизм вроде сервопривода, чтобы заменить человеческий палец. Ж-)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто мешает поставить реле с нужным количеством контактов? Или несколько впараллель. Биметаллом в данном случае можно пренебречь, запрограммировав время нажатия. Он все равно инерционен.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот это и вызывает проблему. Там не кнопочка с 1 или 2 группами контактов. Там большая КНОПКА для механического нажатия с кучей контактов и тепловым реле на биметалле внутри.

причина проста, кнопка сброса ошибки котла делается так, чтобы ее пришел и нажал только оператор своим пальцем...

и чтобы не смогли удаленно перезапустить, подпаявшись парой проводков к кнопочке.

В принципе логика в этом есть, подумайте сами почему.

Змінено користувачем Diver
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто мешает поставить реле с нужным количеством контактов? Или несколько впараллель. Биметаллом в данном случае можно пренебречь, запрограммировав время нажатия. Он все равно инерционен.

Обычно в защиту от перегрева биметал с фиксацией ставят, не возвращается в исходное положение, пока не нажмешь. По типу пришел, убедился что котел не полыхнул - только потом перезапуск. Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эта кнопочка с красненькой подсветкой, срабатывает от плохого сигнала на электроде ионизации, от отключения газа. Бывает при скачке напряжения. И не всегда ее удаеться вернуть в исходное положение пальцем, не говоря о сервоприводе... Думаю стоит мучать не автоматику котла, а блок управления горелкой. Змінено користувачем bgt
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После нескольких сезонов продаж систем gsm контроля и управления к котлам, пришел к выводу, что вмешиваться в работу котла (подключение к электронике платы для перезапуска) не стоит. Это как лечение болезни, нужно причину лечить а не симптомы. Да и котлы все разные, что подойдет может для одного, для иного может оказаться доп. головняком.

 

А gsm контроль - поможет вовремя среагировать на проблему, и не допустить например замерзания.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это как лечение болезни, нужно причину лечить а не симптомы

+1

К ТС - довольно скоро, вы с удивлением обнаружите, что производитель простимулировал поиск причины неисправности, специально ограниченным ресурсом этой "кнопки"

Змінено користувачем romi9999