spin Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 В квартире ошибочно прокинул от счеткика в комнату кабель 3*4 ВВГ, а все розетки и свет сделал кабелем 2*2,5 и 2,*1,5 и фаза у меня на одной жиле от 3*4 а 0 на другой, третья жила свободная. Вопрос, если я третью жилу подключу к освещению как фазу, 2ю оставлю на розетках и поставлю на розетки автомат 20А а свет 16А, ноль не отгорит? или лучше прокинуть заново два отдельных кабеля 2*2,5 и 2*1,5 и автоматы 20 и 16? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Либо АВ 10А на все, либо заново, т.к. общий для нескольких линий ноль недопустим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spin Опубліковано: 8 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Ясно, значит добавлю еще один кабель на освещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...