День добрий.

 

Дано:

Буронабивний фундамент з армованими палями ф350 мм, глибиною 4 м, з'єднані ростверком 500*500 (верхній шар грунту - 1,5-1,8 м чорнозему).

 

Питання:

При великому бажанні влаштувати невеличкий підвал глибиною до 2 м, як правильно організувати зведення стін, чи небхідно якось їх прив'язувати до паль, які конструктивні тонкощі в організації такого рішення?

 

Велике дякую!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бачаться мені тільки окремі стіни причому з бетону товшиною мінімум 15 см з внутрішнього боку підвалу.

Тож не гіпсокартоном землю зашивати, а теперішню цеглу з її якістю також не варто в землю класти.

Раджу зробити по всій площі протрамбовану піщанощебневу відсипку (подушку) для гідророзриву, потім залити армовану бетонну підлогу (міні плиту) а вже на неї ставити односторонню опалубку для бетонних стін.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете схему здания набросать, схему опирания перекрытия и как сваи предусмотрены (выполнены), и на схему нанести ваш подвальчик. Размеры только не забудьте указать. Данные по геологии есть? Тоже не будут лишними.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете схему здания набросать, схему опирания перекрытия и как сваи предусмотрены (выполнены), и на схему нанести ваш подвальчик. Размеры только не забудьте указать. Данные по геологии есть? Тоже не будут лишними.

Підвал планується розмістти під частиною гаража, в об'ємі, обмеженому чотирма стінами. На першому малюнку вказано розміщення паль гаража с двума плитами перекриття над теоретичним підвалом. На другій схемі показано перекриття над гаражем тій самій ділянці між першим і другим поверхом. Розміри можна зрозуміти по номенклатурі плит. Геологію брав без акту, просто виїзд спеціаліста на місце. Детально не пам'ятаю, але 1,5 м чорнозему, потім "хороший" суглинок в перемішку з глиною, бурили 4 метри, чистої глини не знайшли. Геолог давав два варіанти фундаменту - стрічковий з п'яткою шириною 1 м на глибині 1,8 (відкинули через великий об'єм робіт і фінзатрат) або буронабивні на 4 метри (на ньому і зупинилися).

sublevel.JPG.110fe8fd836d06e2654367c2bc5b9a7c.JPG

FirstFloor.JPG.2b2a63e695f4b1e774876bea0bcd4a2d.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підвал планується розмістти під частиною гаража, в об'ємі, обмеженому чотирма стінами. На першому малюнку вказано розміщення паль гаража с двума плитами перекриття над теоретичним підвалом. На другій схемі показано перекриття над гаражем тій самій ділянці між першим і другим поверхом. Розміри можна зрозуміти по номенклатурі плит. Геологію брав без акту, просто виїзд спеціаліста на місце. Детально не пам'ятаю, але 1,5 м чорнозему, потім "хороший" суглинок в перемішку з глиною, бурили 4 метри, чистої глини не знайшли. Геолог давав два варіанти фундаменту - стрічковий з п'яткою шириною 1 м на глибині 1,8 (відкинули через великий об'єм робіт і фінзатрат) або буронабивні на 4 метри (на ньому і зупинилися).

 

Хорошая идея развернуть плиты 2 этажа относительно 1го. :good:

В вашем случае фундамент, точнее сваи, передают нагрузку от выше расположенных конструкций на основание через острие (давление) и боковую поверхность (трение). Какая из этих составляющих сколько воспринимает, и какая нагрузка вообще приходиться на сваи, без расчета сказать нельзя.

НО судя по схемам, есть слабая надежда, что кто-то сделал проект. :)

Вы хотите выбрать часть грунта, тем самым снимаете трение. И соответственно свая несет меньше. На сколько меньше? Критично это или там еще есть запас? Я не знаю.

Совет один. Обратитесь к автору проекта, если он есть. Либо к геологу. Так будет правильно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ммм.... Автор я :oops:. На жаль, без числових характеристик грунту зробити перерозрахунок запасу не маю можливості...

А чи є варіанти без виборки грунту біля паль? Якщо так, то на скільки необхідно відступати від палі? Чи може подумати про "стіну в грунті", а потім виємку грунту?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чи є варіанти без виборки грунту біля паль? Якщо так, то на скільки необхідно відступати від палі? Чи може подумати про "стіну в грунті", а потім виємку грунту?

Наверное можно сначала сделать подвал. Разработать котлованчик, установить по периметру армирование, выставить опалубку только с одной стороны и забетонить стены в распор с грунтом. Но здесь вопрос по гидроизоляции?

Если ставить опалубку с двух сторон- тогда можно сделать нормальную гидроизоляцию, но здесь вопрос с качественной обратной засыпкой. И размером самого подвала.

А после этого заниматься бурением и заливкой свай.

 

Хотя мне не совсем понятно-заплатили деньги, сделали скважину, пусть даже 4 метра и не взяли у геолога данные по грунту? Странно. Если геолог дал вам рекомендации по фундаментам не на основании справочника Стеля, а делал лабораторию как положено, то данные по геологии должны у него храниться.

 

Есть еще варианты. Но без расчета возможно деньги на ветер.

1- сделать сваи глубже на теже 2 метра.

2- сделать сначала с шагом 1 метр, а потом когда застынет бетон, разбурить между ними еще дополнительные скважины.

 

Я сначала позвонил бы геологу и узнал на счет наличия результатов. Потом проверил несущую способность и запас по существующей схеме свай.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Справа в тому, що палі і ростверк вже є з грудня місяця. :)

Геологія з даними і актом коштує в 5 разів більше ніж без нього, тому і не отримав дані на руки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Геологія з даними і актом коштує в 5 разів більше ніж без нього, тому і не отримав дані на руки.

 

Возьмите только данные, акт не нужен.:)

Повторюсь.

Если геолог вам давал рекомендации не на основании справочника Стеля, то данные есть. Выдать их Вам для него не составит никакого труда. Денег может конечно попросить.

Другое дело если он нахимичил, и лабораторию не делал...:pardon:

Тут будет куча отговорок.

 

Без расчета, мне видится один вариант надежный, сделать стены подвала из свай.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Без расчета, мне видится один вариант надежный, сделать стены подвала из свай.

Додаткових паль уже не зробиш, ростверк.

Чи мається на увазі відкопати сваї і зв'язати їх стінами?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи мається на увазі відкопати сваї і зв'язати їх стінами?

Нет. Внутри контура из существующих свай, сделать еще один контур с отступом внутрь.

 

Имейте ввиду, что по правилам конструирования, для буронабивных свай расстояние в свету между ними принимается 1 метр.