Здравствуйте.

 

Есть вопрос, помогите пожалуйста советом, кто разбирается.

 

Задача: прорезать люк в плите перекрытия и укрепить плиту.

 

Исходные данные:

  • Гостинка, 9 этаж. Нужен люк на тех этаж.
  • Плита 63-10. Внутри квартиры есть стены (на рисунке: Стена 1 и Стена 2), но непонятно, опирается ли на них плита хоть как-то и стоит ли на них полагаться.
  • Размеры люка (желаемые):где-то 60см в ширину (поперек плиты) и где-то 65см или больше в длину (вдоль плиты), тут в общем-то ничего не сдерживает.

 

 

Проблема.

 

Там всего штук 5 арматурных прутьев, при самом скромном раскладе нужно будет перерезать 2 (это выйдет ширина 54 см: мало, но жить можно). Если хочется шире (а оно хочется) - надо будет перерезать 3 из 5, что сильно ( как мне кажется) ослабит способность плиты нести даже себя саму.

 

 

Предлагаемое решение.

 

а. На время вырезания люка подпереть плиту двумя деревянными брусами или двумя металлическими трубами. Между опорами и плитами пола и потолка разместить либо доски либо металлические листы. (на рисунке верхняя такая штука обозвана "Основание временной подпорки").

 

б. После аккуратного вырезания болгаркой люка обварить люк швеллером (50) сверху и снизу и эти два прямоугольника между собой, а тот что снизу еще и к остаткам арматуры. Кстати тут вопрос - как это делать? В швеллерах сверлить дырки, продевать в них арматуру и уже так приваривать или просто приварить.

 

в. Помолясь убрать подпорки.

 

г. Ничего фантастически тяжелого ставить на плиту не предполагается. Максимум пару человек одновременно ну и еще ну может кил 150 всякого хлама поближе к несущим стенам..

 

 

Вопросы.

  1. Достаточно ли предлагаемого способа для укрепления плиты? Не надо ли оставить подпорки навсегда ( тогда правда придется их перенести вплотную к Стене 1, где их будет проще замаскировать).
  2. Есть ли какие другие способы?
  3. Деревянные брусы для временного укрепления подходят или только металл?

 

Вроде бы всё перечислил, если вспомню - допишу.

Заранее спасибо за ответы и предложения.

panel.thumb.png.ea8325f5b9127b98751c45958d4c9fc9.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там всего штук 5 арматурных прутьев

Это с чего такой вывод?

 

но непонятно, опирается ли на них плита хоть как-то и стоит ли на них полагаться.

С вероятностью близкой к 100%... - не опирается. Это очевидно просто перегородки.

А вообще...вам бы люк делать в смежных двух плитах - т.е. пропил делаете с краев двух плит - так наименее ослабите плиты

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это с чего такой вывод?

 

Судя по реплике, от моей малой осведомленности в вопросе, видимо. Видел фотки среза такой плиты, коих кстати мало, там было видно что дырок 8, а прутья идут через каждые 2, итого 5.

Но вот сейчас нашел фотку где 6 пустот, и прутьев снизу 11 и сверху 4. Видать надо распилить/расверлить, чтобы точно понять сколько их там у меня.

 

 

С вероятностью близкой к 100%... - не опирается. Это очевидно просто перегородки. А вообще...вам бы люк делать в смежных двух плитах - т.е. пропил делаете с краев двух плит - так наименее ослабите плиты

 

К сожалению, по предвартельным прикидкам, так не получается из-за внутреннего дизайна помещения, оно с одной стороны просто некрасиво, с другой - не замаскируешь так легко. Плюс не хотелось бы нагружать соседние плиты - на одной стоит стенка из пеноблоков, а на второй здоровенная бетонная хрень, вроде бы часть вентиляции. Вот уж где нагрузка, это не человек и даже не два :)