Добрый день,

Уважаемые гуру, помогите, пожалуйста, советом – есть план так расставить ротаторы Gardena www.gardena.com/ru/water-management/sprinkler-systems/t-380/ и R140) - см прикрепление.

 

 

Длина red line – 60м, на ней находится четыре дождевателя Т380 с суммарным расходом 2000 л/ч (данные из таблицы = 350 + 500 + 350 + 800 = 2000).

Длина green line – 40м, на ней находится три дождевателя Т380 и один R140 с суммарным расходом 1600 л/ч (данные из таблицы = 350 + 500 + 350 + 400 = 1600).

 

Трубы планируются использовать ¾ (25mm)

 

Пожалуйста, помогите принять решение:


  1. Можно ли объединить две ветки (красную и зеленую)? Стоит ли это делать ? Ведь выиграю один клапан электромеханический 24В - но получу сложную топологию ветки на 8 форсунок.
    a. Правильно ли я понимаю, что нужно взять насос, который будет давать около 4000 л/ч? Сумма потребления воды = 2000 + 1600 = 3600л.
    b. Как рассчитать гидравлику такого запутанного отрезка? Пробовал считать по отрезкам, по формуле Δp= L *Q²*c, где
    Δp= потеря давления,bar
    L= Длина трубы, м
    Q= Расходводы,m³/час
    c= Коэффициент потер для труб GARDENA:
    13 мм, 16 мм(1/2“)= 0,05
    19 мм(арт.1580, 1582) = 0,01
    25 мм(3/4“)(арт. 2700, 2701)= 0,01
    32мм(1 “)(арт. 2704, 2705)= 0,002
    Но эти потери для труб довольно таки малые. Любой насос который дает 4000 литров в час даст 3-4 атмосферы которые нужны для того что бы продавить эту систему, ведь так?
    с. Как его потом продувать для консервации? Как вообще продуваются ветки с большим кол-вом форсунок? Ведь воздух будет выходить через крайние форсунки, а вода может оставаться в системе?
     
     

 

и еще вопрос к практикам – T380 & R140 работают в одной ветке нормально? А то в одном месте читал что допускается, в другом – надо отдельную ветку тянуть… Подскажите плз?

 

Зарнее большущее спасибо!

 

PS простите если тема не в правильной ветке, подскажите куда корректно перенести.

1740854971_2line(redgreen).jpg.ce86e2212c99773ad09d898684d2eff0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...