Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

на якій відстані має знаходитись житловий будинок, якщо поряд є ЛЕП 10 кВ?

asya115

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня!Не знаю чи пишу в потрібну тему...((Підкажіть будь ласка, на якій мінімальній відстані (по нормативним актам забудови в сільській місцевості) має знаходитись житловий будинок, якщо поряд є ЛЕП 10 кВ? (10Кв це ж 10 000 Вольт?Чи я помиляюсь?)Дроти проходять по межі між нами і сусідом.Дякую!
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПУЕ Глава 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ Сфера застосування Визначення

...

Охоронна зона ПЛ (03) простір уздовж траси ПЛ, у межах якого для збереження ПЛ і безпеки населення обмежені певні види діяльності, зокрема заборонено розташування житлових, гpомадських, дачних будинків, А3С, сховищ паливно-мастильних матеріалів, ринків, стадіонів, територій навчальних і дитячих закладів, спортивних та ігрових майданчиків, зупинок громадського транспорту (2.5.175), а розташування будівель і споруд іншого призначення можливе лише з дозволу суб'єкта господарювання, у віданні якого перебуває ПЛ. Діяльність в охоронній зоні регламентують Правила охорони електричних мереж. Межі 03 встановлюють на унормованих відстанях від крайніх невідхилених проводів.

...

 

Проходження ПЛ по населеній місцевості

 

2.5.169. Проходження ПЛ по населеній місцевості слід виконувати відповідно до вимог державних будівельних норм України Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

 

QfqeIzFK.jpg

 

 

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

8 Інженерне обладнання
..

Енергопостачання

...

8.23* Повітряні лінії електропередачі (далі ПЛ) напругою 35 кВ і вище слід розміщувати за межами сельбищних територій, а при реконструкції міст - передбачати їх винесення за межі сельбищних територій.

 

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб'єкта. Розміри цих зон слід приймати за таблицею 8.5а*.

 

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинне бути письмово узгоджене з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

 

В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

 

а) будувати житлові, громадські та дачні будинки;

 

б) розташовувати автозаправні станції або сховища пально-мастильних матеріалів;

 

в) влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту здійснювати зупинки всіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах ПЛ електропередачі напругою 330 кВ і вище.

 

д) розміщувати будь-які споруди і будинки в охоронних і санітарно-захисних зонах ПЛ напругою 500 - 750 кВ, а також кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв всіх класів напруги.

 

В охоронних і санітарно-захисних зонах ПЛ напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд, колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів. При цьому відстань по горизонталі від проекції крайніх проводів при їх найбільшому відхиленні до найближчих частин будинків і споруд, які виступають, повинна бути не менше вказаної в таблиці 8.5а*.

 

44e5ad75e932.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и 7 до гаража.

а где про 7 метров ? Ведь в охранных зонах 10 кВ (10 м. от крайнего провода) запрещено любое строительство....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Архитектор при оформлении стройпаспорта сказал, если гараж не отапливаемый, то 7 м. от 10 кВ
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас така ситуація: на дачній ділянці був будинок, цій ділянці і будинку більше 30 років!Років 10-15 назад неподалік нашої дачі побудували підстанцію і дроти провели по межі дачних ділянок!Так от від нашого дачного будинку до межі з сусідом де йдуть ЛЕП 10кВ 2,6 м. Чи мали право ставити і проводити дроти так близько до дачного будинку?

А в сусіда цей стовп поставили на ділянці перед в"їздом в гараж, гараж примикає до дачного будинка!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 метра

 

В охранной зоне 10-ки строительство не запрещено.

Производство работ (стройка) в охранной зоне разрешено (по ПУЕ) только по согласованию с РЕСом грубо говоря. В реальности все еще проще.

 

Добавлено через 5 минут

10 -ка ходит по городу и в зонах жилой застройки аж бегом.

35 кв и выше - совсем другая история.

Следуя вашей логике - в дачной кооперативе (где улица 4-6 м в лучшем случае) сТолбы должны стоять среди дороги ( или как минимум по другую сторону улицы ОТ вашего дома) ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В охранной зоне строительство не запрещено.

Правила охорони електричних мереж

 

soytzbTF.jpg

...

soytzbTG.jpg

 

Производство работ (стройка) в охранной зоне разрешено (по ПУЕ) только по согласованию с РЕСом грубо говоря.

 

С владельцем сети, точнее.

 

В реальности все еще проще.

 

Готовы возместить убытки (если ТС воспримет Ваши слова как руководство к действию) , в случае если техническое решение, основанное на "реальности" приведёт к ЧП или оно будет определено как нарушение НПА?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ось таке розположення ЛЕП до нашого будинку

LEP_240.jpgi.gif

Тобто дозвіл на будівництво, вірніше на добудову нам уже ніхто не дасть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тобто дозвіл на будівництво, вірніше на добудову нам уже ніхто не дасть?

Может решить только владелец сети. Ему нужны документы на право собственности на участок, план участка (с будущей достройкой) и номер трансформатора, линии и ближайших к участку опор (написаны на самих опорах).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Люди я взагалі не розуміюсь в цих справа і в електриці в тому числі!Ви поясніть блондинці, охоронна зона - це 10 м від дроту який висить?Це мені треба від цього дроту, наміряти 10м а тоді тільки починати щось будувати?

А якщо добудовувати до того що є -то це йти в РЕС і там просити дозвіл (це зрозуміло)!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 років потому...

доброго для. Підскажіть чи можливо будувати споруду тимчасового значення для торгівлі під лінією ЛЕП 10 КВ ? якщо можна и є вимоги до розміру?

 

Добавлено через 21 минуту

під лінією ЛЕП110

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах