Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Гелиосистема нужен совет

Roomzess

Рекомендовані повідомлення

Гелиополе размещено на крыше 35градусов на юг в Киеве 10 коллекторов вакуумных 6 выше и 4 ниже. Как их соединить так, чтоб теплосьем был правильным, желательно в 1ну пару труб

05102012238.thumb.jpg.51e2c46a89f79009a3371045ef47bd02.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гелиополе размещено на крыше 35градусов на юг в Киеве 10 коллекторов вакуумных 6 выше и 4 ниже. Как их соединить так, чтоб теплосьем был правильным, желательно в 1ну пару труб

 

наконечник 14мм? манифолд с выходом на 22" трубу? Забирайте тепло с нижних к верхним коллекторам, если 14 мм можно все последовательно запаять, только трубу не заужайте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете схематично изобразить, а-то я думал нижние отдельно от верхних в 22ую трубу через балансировочный вентиль????

 

Добавлено через 14 минут

медная труба в коллекторе sunsystem болгария 15мм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете схематично изобразить, а-то я думал нижние отдельно от верхних в 22ую трубу через балансировочный вентиль????

 

а разве продавец коллекторов не дает вам тех поддержку?

фото последовательного соединения.

DSC00025.thumb.JPG.5d249974f315b4da9b1b8ff79af0680d.JPG

DSC00027.thumb.JPG.a4ff5abe50c63cf0d09f9d3a52d92237.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одним потоком не желательно, конечно. Лучше 2 линии впаралель, каждая со своим насосом. А снимать мощность Вы хотите "по напряжению" или "по току"?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рекомендация на две трасы и два насоса, а разве один насос не справиться? и одна трасса

 

Добавлено через 59 секунд

А снимать мощность Вы хотите "по напряжению" или "по току"?
что ето значит????????
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Один насос, конечно, справится, это и будет "по напряжению", но при сильном Солнце разница по температуре вход - выход будет больше. При этом теплопотери в последних секциях немного возрастут, но ими можно пренебречь. Зато значительно увеличится теплоперенос в теплообменнике. Если система без теплообменника, то эффективнее работают две линии "по току".
Посилання на коментар