Есть дача два этажа первый этаж в полтора кирпича второй в один кирпич. Достаточно ли будет пол кирпича для опирания балок или придется долбать кирпичи и углублять. Максимальный проем 5 метров балки 200Х100 шаг 500мм.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из практики могу сказать, опирали плиты перекрытия первого этажа на стены в 1 кирпич, с опиранием в пол кирпича, а деревяные балки 6м под односкатную кровлю тоже с опиранием 125мм. Если придавите балки сверху кладкой чтоб было защемление, то такого опирания достаточно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если придавите балки сверху кладкой чтоб было защемление, то такого опирания достаточно.

А через год балки усохнут и чуток прогнуться и висеть все будет на 1м сантиметре. Тут не долбать нужно, а скорей прибивать консоль снизу, чтоб на ней лежало.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте не гадать на кофейной гуще :)

Радиальная усушка сосны составляет порядка 7%. Вдоль волокон - гораздо меньше, порядка 0,1%.

Это значит, что в сечении, после усушки, балка станет 93*186мм.

А по длине, 5-метровая балка станет короче на 5мм.

Дальше, считаем площадь опорных участков, и проверяем древесину на смятие. Учитывая то, что при глубине опорной площадки 130мм, вплотную монтировать балку нельзя, то принимаем глубину опирания 120мм. Усушка? Ну отнимем еще 10мм с каждой стороны. Имеем 110мм.

Итого, площадь опоры балки на каждом торце составляет 102см.

Если будет (а он будет) прогиб балки под нагрузкой, то в месте опирания будет локальное смятие древесины.

Я не знаю всех параметров планируемого перекрытия, поэтому позволю себе вольность.

При шаге балок 60см, вес такого перекрытия будет составлять порядка 200кг/м2. Полезную нагрузку возьму 250кг/м2.

Итого 450кг/м2.

Или, на каждую точку опоры балки приходится 675кг. Или 6,7кг/см2.

Предел прочности сосны при смятии поперек волокон составляет 34кг/см2.

Вывод. очевидно, прост :)

 

Добавлено через 1 минуту

Если придавите балки сверху кладкой чтоб было защемление

 

А вот этого нельзя делать ни в коем случае. :)

При невысокой и не нагруженной аттиковой стене и полной нагрузке на перекрытие, может просто порвать кладку.

А после усушки это уже не будет иметь никакого значения, ибо там будет щель в 6-7мм. Ну и вентиляция для древесины необходима.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понял что опирания в 120мм будет достаточно или я не правильно понял?

 

Более чем. Вы можете сделать опирание и в 1 метр. Но реально, под нагрузкой, будет работать только опорная площадка на глубину 5-6см. Остальной конец будет просто висеть в воздухе за счет прогиба балки.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...