Плита перекрытия монолитная на газобетонную стену

дровосек514

Рекомендовані повідомлення

Залил фундамент 7.1*10.3 Планирую двухэтажный дом из газобетона с толщиной стены 300мм. Перекрытие думаю монолит 18мм с пространственной армированием арматура 10 c снаружной стороны плита утеплена 10см газобетон плюс 3см пенополистирол.Нужны ли колонны? Выдержат ли стены? Можно ли не устраивать армопояс,а сразу на стены лить бетон? Перегородку(она же стена зала) думаю делать 250мм, она делит дом на 4м и 5,45м комнаты. ;остальные перегородки не несущие.

_______________

! ! !

! ! !

!_____!_________!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Используйте обычные пустотные плиты по армопоясу - дешевле, быстрее и "лучше" монолита.

 

Если монолит - это Ваша религия, то для 4м достаточно толщины плиты 150мм и арматура Ф10 20х20, для 5.45 - 180мм и Ф12 соответственно (это при временной нагрузке 150кг, + 200 кг на устройство пола).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Используйте обычные пустотные плиты по армопоясу - дешевле, быстрее и "лучше" монолита.

 

Если монолит - это Ваша религия, то для 4м достаточно толщины плиты 150мм и арматура Ф10 20х20, для 5.45 - 180мм и Ф12 соответственно (это при временной нагрузке 150кг, + 200 кг на устройство пола).

Даже без просчетов 150кг -это смешно,даже у обычных плит с преднапряженной арматурой 8мм -800кг, а для монолита при такой толщине и правильной армировке даже без просчета не менее 1000-1200кг на 1м2

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Даже без просчетов 150кг -это смешно,даже у обычных плит с преднапряженной арматурой 8мм -800кг, а для монолита при такой толщине и правильной армировке даже без просчета не менее 1000-1200кг на 1м2

 

В схеме, что я написал - нагрузка почти 400 кг/м2 (150+200) - читать умеете? Разговор не об обычной ПК (о преднапряге вообще молчу) ведь, а о монолите, разницу в массе представляете?

 

Если Вы нагрузите для той схемы армировки "не менее 1000-1200 кг/м2", то все это Вам благополучно упадет на голову - и также безо всякого расчета.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это смешно,даже у обычных плит с преднапряженной арматурой 8мм -800кг, а для монолита при такой толщине и правильной армировке даже без просчета не менее 1000-1200кг на 1м2

Суда по всему, вы "совсем не в теме" ;)

У "тех" ПК несущая выше по умолчанию, как раз за счет преднапряженной арматуры, в том числе. Поэтому у аналогичного монолита, она будет меньше.

8мм? В ПК??:o Это в 2х метровых? А если взять 6-метровки?:D

Толщина ПК 220мм. И 300 есть для бОльших размеров. Тут рассматриваются монолиты 150-180мм. Чем меньше толщина, тем меньше несущая.

Даже при одинаковой толщине, армировании, марке бетона, у ПК полезная несущая будет гипотетичесик выше, чем у монолита, ибо в КП - пустоты, за счет которых она становится гораздо легче монолита. Соответственно, эта чать "бесполезной" нагрузки, выкинутая в пустотах, плюсуется к полезной нагрузке. ;)

 

ПС Правильная армировка это сколько? сетка из 16 арматуры 120*120?:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
А сборно-монолитные плиты не рассматриваются? Террива та же... Там и с пустотностью порядок. И с несущей способностью.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...