Добрый день.

Подскажите, кто сталкивался.

Мы начали строить второй этаж на колоннах, над частью старого дома. 1/4 второго этажа опирается на пристройку (газобетон, ленточный фундамент), остальные 3/4 планировалось опирать на отдельно стоящие колоны по периметру дома. Первый этаж из красного кирпича старый но прочный, стены 40 см., а пристройка свеже пристроенная не привязана к дому.

Колоны по периметру возводятся сейчас и планируются обвязаться железобетонным ростверком переходящим в железобетонную плиту перекрытия пристройки, и дальше из газобетона второй этаж сверху ростверка и плиты как единое сооружение. Т.е. пристройка с домом не завязана, но второй этаж, единая конструкция на пристройке и колонах.

Крыша будет не тяжелая, пол самого дома будет опираться на стены старого дома (1-й этаж), то есть нагрузка на фундамент будет только от стен, крыши и атмосферных осадков. Второй этаж газобетон, каркас не хотелось бы.

Грунт: песок на глубине 70 см. средней фракции, грунтовые воды в период осень- весна поднимается максимум на метр от поверхности

 

Возникли сомнения по поводу неравномерного проседания фундамента пристройки и колон, как их завязать, чтобы снизить вероятность разлома стены второго этажа? Даже если армировать кладку и завязать поверху бетонным поясом, сомнения остаются.

Какие могут быть варианты уравновесить проседание колон и ленточного фундамента (увеличить подошву, выстоять или что)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тревожное состояние можно убрать с помощью барбовала:D

А если серьезно, для того что бы построить, проще обратиться к хорошему конструктору. Если необходим контакт, обратись в личку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Подскажите, кто сталкивался.

Мы начали строить второй этаж на колоннах, над частью старого дома. 1/4 второго этажа опирается на пристройку (газобетон, ленточный фундамент), остальные 3/4 планировалось опирать на отдельно стоящие колоны по периметру дома. Первый этаж из красного кирпича старый но прочный, стены 40 см., а пристройка свеже пристроенная не привязана к дому.

Колоны по периметру возводятся сейчас и планируются обвязаться железобетонным ростверком переходящим в железобетонную плиту перекрытия пристройки, и дальше из газобетона второй этаж сверху ростверка и плиты как единое сооружение. Т.е. пристройка с домом не завязана, но второй этаж, единая конструкция на пристройке и колонах.

Крыша будет не тяжелая, пол самого дома будет опираться на стены старого дома (1-й этаж), то есть нагрузка на фундамент будет только от стен, крыши и атмосферных осадков. Второй этаж газобетон, каркас не хотелось бы.

 

Грунт: песок на глубине 70 см. средней фракции, грунтовые воды в период осень- весна поднимается максимум на метр от поверхности

 

Возникли сомнения по поводу неравномерного проседания фундамента пристройки и колон, как их завязать, чтобы снизить вероятность разлома стены второго этажа? Даже если армировать кладку и завязать поверху бетонным поясом, сомнения остаются.

Какие могут быть варианты уравновесить проседание колон и ленточного фундамента (увеличить подошву, выстоять или что)?

 

 

Никакое усиление и увязка не помогут. Необходимо так подобрать площадь подошвы фундамента, чтоб осадки пристройки и старого дома были одинаковые или же вовсе мизирные. Вы правильно рассуждаете, необходимо увеличивать площадь фундаментов под колонами, если сможете выдержать под нагрузкой будет только +

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

t-projekt,

Спасибо

А подскажите как определить, насколько увеличить подошвы, может есть какой-то простой способ расчета соотношения, при условии, что я знаю несущую способность своего грунта?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

t-projekt,

Спасибо

А подскажите как определить, насколько увеличить подошвы, может есть какой-то простой способ расчета соотношения, при условии, что я знаю несущую способность своего грунта?

 

Вообще в самом способе нет ничего сложного. Нужно считать осадки. Методики можно посмотреть в любом очебнике по основаниям и фундаментам. Может есть какие-простые программы, но я таких не знаю:(.

 

Общий принцип такой.

Вы должны знать нагрузки, которые действуют на фундамент и грунты в основании на глубину до 8 метров хотябы.

Осадки от разных частей здания должны быть одинаковы.

Если дадите такие данные смогу прикинуть...