Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Трещины сразу же после заливки. Фото.

Lilentsia

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте! Прошу помочь с ответом, что делать в этой ситуации:

залили пятку ленточного монолитного фундамента (размеры 60*30 см, 30*30 см и др.; не вся одинаковая),

через час поверхность покрылась трещинами.

Как видно по фото, трещины идут как раз над арматурным каркасом почти по всей поверхности пятки. Есть места, где трещин нет, но их мало. По моему мнению, возможные причины:

- долив воды в миксер;

- слишком тонкий защитный слой над арматурой;

- быстро высох верхний слой бетона (не поливали, пленкой не укрывали);

Бетон марки В20 П4. Внизу подбетонка. Не вибрировали.

Вопрос в следующем: насколько это все серьезно, и можно ли дальше заливать фундаментные стены (толщина 30 см)?

Строители меня уверяют, что это ерунда, и в дальнейшем эти трещины закроются бетоном при заливке фундаментных стен.

Спасибо.

DSC04437_sm.thumb.jpg.8a0d09a80ff82878f522c486b95d0ba4.jpg

DSC04440_sm.thumb.jpg.3cc43b485bea8099d07c0a815432bd8e.jpg

КБ-КБ-3.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вся проблема от перегрева бетона при процесе застывания выдиляется тепло

которое ухудшает свойства бетона в дальнейшем

и по этому нужно поливать водою для охлаждения

 

или проводить роботы когда нет жари.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стандартные усадочные трещины,жить тело бетона будет не переживайте...
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

жыть будет но в дальнейшем нужно поливать водою ,и часто

 

,и укрывать от солнца

 

я сам был не в курсе но когда посмотрел как заливают мощные конструкцыи

с трубопроводом внутри для охлаждения чтобы не возникало всяких трещин

от перегрева при застывании бетона

 

и заливают послойно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То-то я думаю, чего у меня плиты такие хреновые! Они же на комбинате, вместо того чтобы их охлаждать, еще и пропаривают при 90-100 градусах:o:fool:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

естественная сушка лутше для бетонна ,и прочней ,и дешевле

 

в пропарке преминняеться влажный пар ,и это не сушка без влаги на открытом солнце

а в пропарке стоит передать температуру ,и панель развалится

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

естественная сушка лутше для бетонна ,и прочней ,и дешевле

 

в пропарке преминняеться влажный пар ,и это не сушка без влаги на открытом солнце

а в пропарке стоит передать температуру ,и панель развалится

 

Предыдущее мое сообщение, это легкий стёб ;) :D

Вы не сравнивайте объемы монолита и требования к нему в плотинах ГЭС (например) и в ленточке фундамента. :) Нечего там особо охлаждать. Да и полив водичкой сверху, вы не охладите бетон в глубине монолита даже на 100мм. Поливая мы компенсируем быстрое испарение влаги с поверхностного слоя для нормальной гидратации цемента. Можно и не поливать вовсе. Один раз налили, закрыли пленкой и сделали "баньку" на пару-тойку дней. Почти вся влага будет "жить" под пленкой. По теме - обычные усадочные трещины. ЗС может быть и не при чем. Если бы был правильный уход за бетоном, как говорилось выше/минимальное количество "свободной" воды (возможно таки набадяжили), то и при 15мм их бы не было. Ничего страшного. Но если эти трещины будут открытые, то их следует затереть, чтобы арматура не подвергалась коррозии.

Змінено користувачем Игореха
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

отличные советы у вас не поливать бетон

нарушения технологии ослабляет прочность бетона

колька для колодцев там вообще кроха бетона если не поливать

они розваливаются

 

при ссср моя мама работала пропарщицой

,и клюшки для коровников заливали на улице , и они их поливали постоянно

чтобы небыли сухими

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

отличные советы у вас не поливать бетон

нарушения технологии ослабляет прочность бетона

колька для колодцев там вообще кроха бетона если не поливать

они розваливаются

 

при ссср моя мама работала пропарщицой

,и клюшки для коровников заливали на улице , и они их поливали постоянно

чтобы небыли сухими

 

1. Зачем поливать мокрый бетон?

2. У меня есть небольшой самопальный ж/б бункер с толщиной стенки 90-100мм, и по объему примерно как 1,5 метровое кольцо. Читайте - полный аналог. НЕ поливал. Молотком бетон не разбивается и не скалывается даже. Что я делал не так?

 

3. То что ваша мама где-то там работала, еще не говорит о том, что вы имеете полное понимание того, зачем и как поливать, увы ;)

Змінено користувачем Игореха
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...