bigbro Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Господа специалисты, нужна Ваша помощь в следующем вопросе: Возможно ли аккумулирующий накопительный бак, к примеру Drazice NADO 1000/200 V1 с резервуаром под ГВС и электрокотел Protherm Скат летом использовать только под ГВС? Вопрос не праздный, так как стоит вопрос: покупать или нет бойлер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Господа специалисты, нужна Ваша помощь в следующем вопросе: Возможно ли аккумулирующий накопительный бак, к примеру Drazice NADO 1000/200 V1 с резервуаром под ГВС и электрокотел Protherm Скат летом использовать только под ГВС? Вопрос не праздный, так как стоит вопрос: покупать или нет бойлер. а зачем вам бак в баке? место? возможно все при необходимых мощностях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 а зачем вам бак в баке? место? возможно все при необходимых мощностях. Можно по теме вопроса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Чем больше бак, тем больше потери тепла через теплоизоляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Можно по теме вопроса? можно. мощность котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Господа специалисты, нужна Ваша помощь в следующем вопросе: Возможно ли аккумулирующий накопительный бак, к примеру Drazice NADO 1000/200 V1 с резервуаром под ГВС и электрокотел Protherm Скат летом использовать только под ГВС? Вопрос не праздный, так как стоит вопрос: покупать или нет бойлер. В Drazice NADO предусмотрен фланец, для подключения электрического догревателя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 блин ребята. вы куб электрикой греть собрались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Вижу вопрос довольно сложный... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Господа специалисты, нужна Ваша помощь в следующем вопросе: Возможно ли аккумулирующий накопительный бак, к примеру Drazice NADO 1000/200 V1 с резервуаром под ГВС и электрокотел Protherm Скат летом использовать только под ГВС? Вопрос не праздный, так как стоит вопрос: покупать или нет бойлер. Конечно возможно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Конечно возможно Тоесть, можно заполнять только внутренний бак водой, который под ГВС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Тоесть, можно заполнять только внутренний бак водой, который под ГВС? Нет, заполнять все и пользоваться ГВС, по другому никак 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Нет, заполнять все и пользоваться ГВС, по другому никак Вот в этом и вся суть вопроса была, зачем мне летом греть остальные 800л, если для ГВС нужно всего 200? Вообщем, как я понимаю одно без другого никак... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Вот в этом и вся суть вопроса была, зачем мне летом греть остальные 800л, если для ГВС нужно всего 200? Вообщем, как я понимаю одно без другого никак... По сути Вы греете только 200л, а 800л нагреваете 1 раз. Если не учитывать тепловые потери емкости, то разницы нет, что греть просто 200л, что 800л+200л - все тепло уйдет на ГВС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 По сути Вы греете только 200л, а 800л нагреваете 1 раз. Если не учитывать тепловые потери емкости, то разницы нет, что греть просто 200л, что 800л+200л - все тепло уйдет на ГВС В данном ТА баке входы/выходы для резервуаров разные, под ГВС отдельно (только вход), под отоплениие отдельно. Почему нельзя наполнить только резервуар под ГВС, оставив осноной бак для отопительных нужд пустым? В комплект идет мощная теплоизоляция корпуса бака толщиной 100мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 В данном ТА баке входы/выходы для резервуаров разные, под ГВС отдельно (только вход), под отоплениие отдельно. Почему нельзя наполнить только резервуар под ГВС, оставив осноной бак для отопительных нужд пустым? В комплект идет мощная теплоизоляция корпуса бака толщиной 100мм. Если заполнить только бак ГВС, то вместо горячей получите холодную. Вода во внутренней емкости нагревается от отопительной воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Если заполнить только бак ГВС, то вместо горячей получите холодную. Вода во внутренней емкости нагревается от отопительной воды. А почему от котла нельзя греть воду только в резервуаре ГВС? В инструкции по баку нигде не сказано об этом... Добавлено через 10 минут вот что удалось найти: Баки серии NADО имеют эмалированную емкость, в которой может производиться прямой нагрев хозяйственной воды либо предварительный подогрев перед её поступлением в следующий водонагреватель (это зависит от температуры отопительной воды, которая аккумулируется в баке). Если бак подключен непосредственно к котлу, то происходит прямой нагрев хозяйственной воды до необходимой температуры внутри емкости, а в том случае, если подключение идет к солнечному коллектору или тепловому насосу, то возможен лишь предварительный подогрев воды. В этом случае необходимо подключать другой водонагреватель (например электрический) или смонтировать в накопительный бак ТЭН TJ 6/4" или фланцевый нагревательный элемент ТРК. Получается, что можно отдельно от основного бака греть только резервуар ГВС? PS: Должны же были сотрудники дражице предусмотреть использование ТА летом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Из этого получаеться, что если хотите греть воду не заполняя всю бочку, то ставте еще один водонагреватель, в котором она будет нагреваться от котла напрямую... А в случаях, если солнечные коллекторы или тепловой насос - имеется ввиду, что эти теплогенераторы не всегда могут обеспечить нагрев ГВ до нужной температуры, а лишь подогреть ее, а догрев уже происходит во втором водонагревателе Не ломайте голову - с этой бочкой, нужно греть весь объем - другого не дано! p.s. Покупайте просто косвенный водонагреватель и будет Вам ГВС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Не ломайте голову - с этой бочкой, нужно греть весь объем - другого не дано! p.s. Покупайте просто косвенный водонагреватель и будет Вам ГВС ну ешкин кот. ну правда. зачем вам бак в баке? вот второй человек уже спрашивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 p.s. Покупайте просто косвенный водонагреватель и будет Вам ГВС Покупать косвенник чтоб греть его электрокотлом? И Вы как, вероятно специалист, советуете такое решение? Тогда, проще взять обыкновенный электрический бойлер, а ТА поставить отдельно без резервуара для ГВС. В том и была задумка, получить 2 в одном, и ТА и бойлер (по сути), с учетом того что электрокотел все ровно придется взять. Минус лишь в том, с Ваших слов, что отдельно только резервуар ГВС нагреть не получится, а лишь обе емкости целиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 а что говорит проектировщик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Я канеша не специалист, но Вы попробуйте нарисовать схему... Котел то можно подключать только к 800т литровой бочке, где система замкнутая. Подав на котел воду из маленькой емкости (проточную), Вы за сезон этот котел убьете накипью. Так что если греть, то всю тонну. Хорошая сторона состоит в том, что летом ГВ нужно на порядок меньше, поэтому доп. бойлер можно повесить литров на 60-80. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Хорошая сторона состоит в том, что летом ГВ нужно на порядок меньше, поэтому доп. бойлер можно повесить литров на 60-80. Замой разве, что больше из-за ванны. Душ летом пользуем чаще в раза 2 чем зимой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Замой разве, что больше из-за ванны. Душ летом пользуем чаще в раза 2 чем зимой. Ха, а ниче что зимой горячую разбавляете водой с т=5 град, а летом т=20-25 град. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 а летом т=20-25 град. Это фантастика! Почему сразу не 30-35? И бойлер не нужен летом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 20 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 Ой извините пожалуйста что случайно хотел отговорить Вас от нагрева 1 куб.м. воды, а потом поддержания заданной температуры. Только с личного опыта бойлер коссвенного нагрева 160 л, нагретый до 65 градусов остывает до комнатной температуры дня за 4. О кубе промолчу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз