Koskos Опубліковано: 24 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 Добрый день! Вопрос к знатокам. Могу ли я установить резервный электрокотел с паспортной мощностью 18 Кв (3 тэна по 6 кв) если: 1. Входной автомат на счетчике на столбе перед домом 25А 2. В доме имеются 3 стабилизатора напряжения (по 1-му на каждую фазу) марки Constanta Medium 7000 3. Во время работы котла возможно паралельное включение др потребителей - утюг иди микроволновка, холодильник, скважинный насос (его паспорт мощность 0,75 Кв, но при пуске берет 1,8 кв) 4. Все светильники в доме светодиодные. 5. Проблем с стабильностью напряжения от локального трансформатора на районе никогда не было - на входе всегда 225-230 В Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_V Опубліковано: 24 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 220В*25А=5,5кВт * 3 фазы сумарно 15квт и не более. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...