Sharkan Опубліковано: 1 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2014 Вот собираюсь делать в подвале стяжку (см. рисунок) и уложить туда кабеля для электрического теплого пола. По этому поводу возникли два вопроса: 1) Какой пирог теплого пола правильный ? Одни пишут (снизу вверх): - грунт - песок+щебень - ЭППС - пленка - черновая стяжка (3 - 4 см) - кабели ТП - чистовая стяжка (3-5 см). Другой вариант: - грунт - песок+щебень - ЭППС - пленка - сетка металическая, ячейка100х100 мм - кабели ТП прикреплены к сетке - чистовая стяжка (3-5 см). Вопрос - как правильно ? Понятное дело хотелось бы два раза стяжку (черновую а потом чистовую) не лить...но и сетка менталическая там как-то не очень... 2) У меня периметр стяжки будет косым (см. рисунок). Вопрос: как и где в таком случае укладывать демпферную ленту ? Только на косом участке ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 2 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2014 Оба варианта рабочие. Вариант с сеткой даже больше используют, чем двойную стяжку. Чем Вам сетка не нравится? Если хотитете, чтобы она выполняла роль армирования, перед заливкой стяжки её просто приподнимают. И по рисунку, я бы советовал увеличить толщину теплоизоляции еще хотя бы на 2-3см за счет щебня и чистовой стяжки. По демпферной ленте не подскажу. С косыми сторонами не встречался. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 2 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2014 Оба варианта рабочие. Вариант с сеткой даже больше используют, чем двойную стяжку. Чем Вам сетка не нравится? Если хотитете, чтобы она выполняла роль армирования, перед заливкой стяжки её просто приподнимают. И по рисунку, я бы советовал увеличить толщину теплоизоляции еще хотя бы на 2-3см за счет щебня и чистовой стяжки. По демпферной ленте не подскажу. С косыми сторонами не встречался. Если брать сетку - то тогда нужно кабель к сетке крепить, я так понимаю ? И насколько я понял - сетка нужна чтобы предотвратить прямой контак кабеля с утеплителем. И еще вопрос - какой диаметр проволки сетки брать ? Где-то читал что даже 1 мм достаточно...не слишшком ли мало ? Гм...походил-подумал - может Вы и правы. Сетка неплохой вариант. Во-первых экономим на монтажной ленте - крепим прямо к сетке затяжками для кабеля. Во-вторых получается что автоматически решается проблема толстой стяжки над кабелем (у меня 8 см стяжка - многовато). Если, скажем приподнять сетку на 3-4 см - выйдет само оно. В третьих - дополнительная армировка стяжки лишней не будем. Вопрос только что положить под сетку ? Кусочки газоблока ? Кирпича ? Или есть более цивилизованое решение. И еще - сетка нужно 100 х 100 мм, или 150 х 150 тоже подойдет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 2 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2014 Да, если есть сетка, то монтажная лента уже не нужна. Кабель крепим сразу к сетке. Если сетка будет внизу, то достаточно и 1 мм диаметра проволоки. Если для армировки, то уже мм 4. Есть пластиковые проставки специальные для этого дела. Многие просто кусочки того же ЭППС подкладывают. Думаю, большой разницы между чем-либо не будет. Сетка лучше 100х100, т.к. по ней удобнее шаг кабеля считать. Ну, и если нужны материалы для теплого пола, обращайтесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 3 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2014 Тут еще вопрос...если положить сетку, привязать кабель и тогда все приподнять на 5 см. Как тогда по этому всему висящему ходить во время заливки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 3 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2014 Так же ходить, когда сетку кладут и без кабеля. Да, будет прогибаться, где-то погнется. Все зависит от количества проставок. И поднимайте на половину высоты стяжки, на см 4. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 4 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2014 На скосы ж/б подушки опирать стяжку что с демпферной лентой что без нее без разницы - масса стяжки ленту просто продавит (сомнет). Как будет себя чувствовать плита входящая клином между скосами? Наверное, лучше стяжку делать с вертикальными краями, а область скосов выровнять в горизонталь. Толщина стяжки по утеплителю минимум 5 см. По стяжкам рекомендую тему Мастерка www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094&page=95. Себе для теплого пола делал стяжку толщиной 4 см (пара мест до 3,5см) на 8 м.кв по экструдированному ППС. Зона с электрокабелем (порядка 4 кв.м.) армирована сварной сеткой 70х70, к ней же и вязался кабель. Сетка приподымалась кусочками штукатурных маяков на 10 мм. Правильней было армировать всю площадь, но не придумал как передвигаться по приподнятой сетке не деформируя ее. И опять таки, как установить маяки, чтобы их не сместить при деформации сетки. Наступать на кабель, лежащий на сетке, не рекомендую - визуально довольно сильная деформация кабеля (продавливание проволокой сетки). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 4 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2014 На скосы ж/б подушки опирать стяжку что с демпферной лентой что без нее без разницы - масса стяжки ленту просто продавит (сомнет). Как будет себя чувствовать плита входящая клином между скосами? Наверное, лучше стяжку делать с вертикальными краями, а область скосов выровнять в горизонталь. И где тогда ложить демпферную ленту - только вертикально ? Тогда во время расширения плиты при нагреве часть, лежащая на подушке выходит должна по ней "скользить" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 И где тогда ложить демпферную ленту - только вертикально ? Да. Демпферную ленту ложат для компенсации линейных изменений размеров, в т.ч. и и температурных. Как будет себя чувствовать плита входящая клином между скосами? Наверное, лучше стяжку делать с вертикальными краями, а область скосов выровнять в горизонталь. Тогда во время расширения плиты при нагреве часть, лежащая на подушке выходит должна по ней "скользить" ? Если речь идет о сферическом коне в вакууме, то да, скользить будет. В реальных условиях скольжения не будет по одной простой причине - шероховатость поверхностей. Что будет в такой ситуации с плитой стяжки? В случае отсутствия температурных швов средина скорее всего просядет, так как большая масса лежит на относительно мягком основании, а края опираются на капитальные подпоры. При наличии температурных швов, крайние участки станут под углом к горизонтали по тем же причинам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз