Подскажите, пожалуйста, какое должно быть давление воздуха в воздушной полости расширителя, если максимальное давление теплоносителя в системе 2 атм? При дальнейшем повышении срабатывает предохранительный клапан. Есть подозрения, что при 1,5 заводских, он не заполняется должным образом. И, соответсвенно происходит выброс воды при росте температуры из предохранителя.

П.С. давление воды ставлю по манометру, на холодную 1,4-1,6 атм.

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3103539#post3103539

 

последнее сообщение!!!

 

давление проверяеться и накачиваеться в системе без воды!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А теперь правильный ответ: статика (высота системы) +0,2 бара = давление воды в системе на холодную, +0.3 бара = давление в баке.

У настенных котлов где происходит отключение котла при падении давления статика сразу берется минимум 1 бар.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не совсем понял

 

давление воды в системе на холодную, +0.3 бара = давление в баке.

 

У меня ТТ, т.е. если давление воды в системе 1,4, то в баке должно быть 1,4+0,3=1,7?

 

Добавлено через 1 минуту

При давлении воздуха 1,5 бак оставался всегда легкий, а когда я понизил до 1,0, то заметно стало, как он начал нагреваться и стал тяжелее.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При давлении воздуха 1,5 бак оставался всегда легкий,

но там все равно вода должна была присутствовать, просто меньше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто складывается такое впечатление, что он не успел заполниться, а клапан уже сработал. (((
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не совсем понял

У меня ТТ, т.е. если давление воды в системе 1,4, то в баке должно быть 1,4+0,3=1,7?

 

В расширительный бак накачать на 0.2-0.3 атм меньше, чем планируемое давление в системе (делать это на холодную).

 

Объем расширительного 10% от объема системы.

 

Какой объем расширительного у тебя?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня объем системы около 1100 литров, расширительный был 60 литров, сейчас добавляю еще 100 литров.