USSRMoto Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Зима на носу, нужно грется, естественно, что все в последнюю очередь продумевается. И так, исходные данные: - не герметичная система отопления с расширительным бачком в виде кастрюли на крыше, на металических трубах и батареях типа "регистры" - тт котел (тт котел на 16кВт) с газовой автоматикой АПОК (уже вышла из строя, не работает фитиль, соответственно котел потух и не врубается) - куплен газовый турбированый котел АТОН на 12,5 кВт Что хочу сделать: Система отопления с котлами тт и газ в паре. Хотелось бы поставить последовательно тт котел, после него газовый. Тобиш с подачи тт котла, ОЖ идет в газовый. Почему так, потому, что хочу, что б после того, как потухнет тт котел, включался газовый и держал температуру. Суть вопроса: нужно ли что то ставить дополнительно в системе, или можно просто соеденить трубами котлы и все? И какие есть подводные камни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 И какие есть подводные камни? схему топочной нарисуйте, какая есть и какую хотите. Вопрос первый - есть ли насос(ы) на котле(ах), и если нет, что заставит воду идти из одного котла в другой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
USSRMoto Опубліковано: 29 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 есть ли насос(ы) на котле(ах) Один стоит на обратке в противоположном конце от котлов и еще один хочу поставить непосредственно перед котлами, т.к. отопить надо примерно 140 кв.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey85700 Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Судя по описанию система с естественной циркуляцией. Если подачу с твердотопливного котла всунуть в обратку газового, то естественной циркуляции не будет. Нужен насос. А почему не поставить два котла параллельно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
USSRMoto Опубліковано: 29 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 хочу, что бы происходило что то типп: закинул дров, растопил, пошел на работу, дрова потухли, температура упала - включился газовый котел. Пришел с работы, закинул дров - температура от тт котла поднялась - газовый выключился и сново топим дровами. А если паралельно - прийдется вручную переключать поток ОЖ. А по моей задумке будет работать как я хочу с насосом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз