Игореха Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 та да, так как нельзя увидеть то, чего нет. Вне зависимости от того, какие функции он выполняет, он есть и на плане 1го и на фотографиях кровли )) Добавлено через 3 минуты Игореха, а могли бы пояснить подробней про "зашить в стену"? Речь идет-таки о центральной несушей, о том, что на нее можно установить подпорки или о боковых стенах? можно попытаться ввести коньковый прогон. Можно и промежуточные прогоны\стойки. Затяжку надо опускать. У вас же не будут такие высокие потолки? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EvitaVita Опубліковано: 30 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 А как планируете делать потолок на втором этаже? На какой высоте затяжка от балок? Затяжка на высоте 3,40, возможно, по затяжкам и будет потолок зашиваться. Игореха, А дымохода нет, т.к. на плане 1-го этажа нанесен газовый котел, слева от вентканалов... Но его, скорее всего, и не будет, учитывая нынешнюю стоимость подведения газа.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
demetriy Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 Затяжка на высоте 3,40, возможно, по затяжкам и будет потолок зашиваться. Игореха, А дымохода нет, т.к. на плане 1-го этажа нанесен газовый котел, слева от вентканалов... Но его, скорее всего, и не будет, учитывая нынешнюю стоимость подведения газа.. опустите затяжку на высоту реального потолка 2,8 например и поможет, и уменьшит объем обогрева 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 опустите затяжку на высоту реального потолка 2,8 например и поможет, и уменьшит объем обогрева Опередил! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EvitaVita Опубліковано: 30 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 Опередил! Ну а те затяжки, что уже есть, их там так уже и оставлять, так? Просто ниже, на высоте 2,70 -2,80 еще добавить затяжки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 Ну а те затяжки, что уже есть, их там так уже и оставлять Можно оставить,просто там получится чердачёк,а с ними будет неудобно там передвигаться,можно выше поднять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Rozdaibida Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 то что стены разорвет ето факт, армопояс не завязан с фронтонами, нужно обязательно завязывать, подпорки желательно поставить, с фото видно что пролет длинный сечение не большое, можно попробовать без подпорок за счет увеличение сечения стропил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 то что стены разорвет ето факт, армопояс не завязан с фронтонами, нужно обязательно завязывать, подпорки желательно поставить, с фото видно что пролет длинный сечение не большое, можно попробовать без подпорок за счет увеличение сечения стропил На сколько я понял задачу, то было желание доработать, а не перестроить половину коробки заново ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...