Dendnepr Опубліковано: 30 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2018 Цена вопроса на сейчас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 25 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2018 с. Тарасовка, 9 стержней (13,5м) - 6,8 Ом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hank Опубліковано: 26 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2018 Добавлю... с. Петропавловская Борщаговка, 10 стержней (15м) - 11.68 Ом (?) Разбивка по стержням: 4 - 16.9 Ом 5 - 14.28 Ом 6 - 11.29 Ом 7 - 9.99 Ом - тут я предложил еще 1 и на том все... но! 8 - 16 Ом - перемеряли несколько раз, переставляли штыри, проверяли контакты провода к штырям, добивали стержни и просто молотком и отбойным - не помогало.. измерения то 14, то 22, то 16 Ом.. 9 - 13 Ом 10 - 11.68 Ома На то что "вошло в песок" не похоже - даже если снизу один стержень вошел в песок, сверху добавился тоже 1, т.е. больше сопротивление не должно бы стать. Еще было предположение, что из-за вибрации нарушился контакт между поверхностью стержней и землей - было предложено долить пару ведер воды в ямку для улучшения контакта. Хоть у меня и возникли сомнения в "честности" данного мероприятия - вода лучше проводит чем грунты, и пустив воду по каналу вниз сопротивления явно будет меньше чем в сухую погоду. Но особо альтернатив небыло - залили воду, подождали - 6.3 Ома Ну вот как-то так.. Через время перемеряю сопротивление, возможно действительно земля "усядется" и будет лучше контакт между ней и стержнем. На одном из фото сравнение нового кабеля на 16 квадратов и старого от застройщика... Еще пару слов по монтажу - монтажник все делал аккуратно, вырыл на 80см ямку, чтоб дойти до труб канализации и не повредить их, аккуратно обошел полив и езернет кабель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2018 На то что "вошло в песок" не похоже - даже если снизу один стержень вошел в песок, сверху добавился тоже 1, т.е. больше сопротивление не должно бы стать. Еще было предположение, что из-за вибрации нарушился контакт между поверхностью стержней и землей Этот феномен, на самом деле, до конца не изучен и возникал у нас уже раза 3. Почему так происходит - пока только такие предположения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 А є якась можливість перевірити ефективність заземлення, якщо приладу нема де взяти? Обзвонив усіх електриків - ніхто таким у нас не користується Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 А є якась можливість перевірити ефективність заземлення, якщо приладу нема де взяти? Обзвонив усіх електриків - ніхто таким у нас не користується Є спосіб який може "охарактеризувати" заземлення: ваще пісєц, норм, зашибісь Берете електрочайник, паралельно йому вольтметр. Спочатку включаєте чайник між фазою і нулем (звичайний режим), записуєте напругу. Потім взамін нуля використовуєте заземлючий провід, тобто чайник підключений до фази та землі. Записуєте напругу. Чим ближче ці напруги, тим краще заземлення. Якщо напруги будуть майже рівні - значить опір заземлення близький до 0Ом. Якщо напруга буде відрізнятись рівно в 2 рази (тобто фаза-нуль 220В а фаза-земля -110В) це значить що опір заземлення приблизно рівний опору чайника ( в гарячому стані ). Проміжні значення напруг будуть відповідати діапазону від нуля Ом до опору чайника. Але будьте обережні, під час вимірювання на заземленні може бути значна напруга, тому це треба робити бід наглядом, а ще краще відключити заземлення від всього іншого будинку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 І до фази підключатися в обхід ПЗВ, бо виб’є. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 3 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 А є якась можливість перевірити ефективність заземлення, якщо приладу нема де взяти? Может расчетные данные помогут, хотя бы приблизительно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t_igor Опубліковано: 5 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2018 Добрый день. Дайте актуальную цену на комплект заземления и дополнительные стержни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 6 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 Ответил на почту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t_igor Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 Повторите ответ нп почту. Стояла не активная почта, уже поменял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 11 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2018 Добрый день. Помогите решить проблему. Я купил пару комплектов заземления (для двух квартир) и на одной из квартир пригласил специалистов (которых в РЭСе порекомендовали) для обустройства заземления. Они выполнили монтаж, протянули провод на второй этаж в квартиру, и... на нём потенциал! пробник светится. Уже второй месяц пытаются разобраться в чём дело, были все кто только можно: и наш электрик, и электрик ЖЭКа и с РЭСа были хлопцы - никто не может понять в чём дело. Короче решили они переделать заземление, причём не "вот этими новомодными штучками" (как они сказали), а по старинке - запилили контур треугольником и... та-дам! Снова потенциал!!! причём очень странно как то: -на самом контуре пробник не светится, -на проводе, который идёт на второй этаж, пробник тоже не светится, -если провод подсоединён к контуру - то светится! И теперь "вишенка на торте"! -они взяли и подсоединили к контуру свой кабель, ни к чему не присоединённый - тоже светится!!! ЧЁ ЗА ДЕЛА?!?1?!7??11! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 11 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2018 Аномальная зона какая-то. То газовая труба светится, то контур заземления... А индикатор, случайно, не с батарейкой - аки просто тестер целостности цепи? Или может стены-пол имеют потенциал относительно земли? А должны иметь потенциал земли, чтобы индикатор не светился. СУП в доме нормально вообще функционирует? Утечек с силовой проводки точно нигде нету? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 11 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2018 -на самом контуре пробник не светится Для чистоты испытаний, попробуйте пробником дотронуться, не стоя непосредственно на земле, какую-то изоляцию под ноги подложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 11 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2018 причём очень странно как то: -на самом контуре пробник не светится, -на проводе, который идёт на второй этаж, пробник тоже не светится, -если провод подсоединён к контуру - то светится! И теперь "вишенка на торте"! -они взяли и подсоединили к контуру свой кабель, ни к чему не присоединённый - тоже светится!!! ЧЁ ЗА ДЕЛА?!?1?!7??11! Это значит что сама квартира (здание) находится на каком то потенциале относительно заземления. Проблема не в заземлении, проблема в здании. Это может быть, если например это старое здание с трехфазной сетью где фазное напряжение 127В ? Это может быть, если трансформаторная подстанция не имеет заземления или оно сдохло, или не подключено ( т.е. нет связи между нейтралью и землей). Померяйте переменное напряжение между новым заземлением и каждой дыркой в розетке. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 11 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2018 Померяйте переменное напряжение между новым заземлением и каждой дыркой в розетке. между одной дыркой и заземлением 220, а между второй дыркой и заземлением 160. Вроде так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 11 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2018 (змінено) между одной дыркой и заземлением 220, а между второй дыркой и заземлением 160. Вроде так. А в розетке между дырками 220? Я почти уверен что у Вас сеть трехфазная 127В, а ана розетку идет межфазное напряжение 220В. Тогда Ваш путь - схема заземления IT. samelectrik.ru/gde-primenyaetsya-sistema-zazemleniya-it.html А рэсовцам которые не могли понять очевидное - ставте двойку Змінено 11 травня 2018 користувачем jenkins 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 14 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 с.Петропавловское Борисп. р-н, 5 стержней (7,5м) - 8,4 Ом (4 стержня 6м - было 27 Ом). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 23 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Киев, р-н КарДач, 5 стержней (7,5м) - 5,8 Ом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 25 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 с.Петропавловское Борисп. р-н, 5 стержней (7,5м) - 8,4 Ом (4 стержня 6м - было 27 Ом). Киев, р-н КарДач, 5 стержней (7,5м) - 5,8 Ом. Почему Ваши показатели сопротивления превышают значения 4Ом. Еще по институту помню что должно быть не более 4Ом. Ну как для компьютерной техники так точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 25 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Почему Ваши показатели сопротивления превышают значения 4Ом. Еще по институту помню что должно быть не более 4Ом. Ну как для компьютерной техники так точно. Институт оставьте в прошлом. В ПУЭ все значения указаны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 25 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Институт оставьте в прошлом. В ПУЭ все значения указаны. Да такое разве оставишь Нужно заземление, протокол измерения сопротивления заземления - просит Киевоблэнерго. А еще измерение и протокол измерение изоляции - просит Киевоблэнерго. К Вам можно обратиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 25 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Да такое разве оставишь Нужно заземление, протокол измерения сопротивления заземления - просит Киевоблэнерго. А еще измерение и протокол измерение изоляции - просит Киевоблэнерго. К Вам можно обратиться? Если Вам для Киевоблэнерго для подключения, то в протоколе их и 30 Ом устроит. Измерения сделать сможем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Институт оставьте в прошлом. В ПУЭ все значения указаны. Все меня смущает Ваш ответ про 4 Ом. Поднял ПУЄ Глава 1.7 ЗАЗЕМЛЕННЯ І ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ: 1.7.92. Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN (РЕ) провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96). Т.е. для дома для контура заземления допускается 30 Ом? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Т.е. для дома для контура заземления допускается 30 Ом? Для жилого здания сопротивление заземляющего устройства не регламентируется - чем меньше, тем лучше. Сопротивление ЗУ ниже 30 Ом указывает лишь на техническую возможность использования заземляющего устройства в качестве повторного заземлителя линии электропередач (естественно с согласия владельца дома) Глава 1.7 ПУЕ не имеет прямого отношения к заземляющим устройствам жилых зданий 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз