Нужно мнение форум – сообщества по пожаробезопасности.

RODION2

Рекомендовані повідомлення

Родилась идея часть стен на мансарде обшить фальш – брусом. Но электропроводка!

Все провода (ВВГнг и ВВГ 2,5*3) одеты в пластиковую гофру и проложены в штробах в стенах из газобетона. Все розеточные ветви (по - комнатно) защищены своим автоматом и УЗО. Штробы заштукатурены.

Если я поставлю подрозетники для гипсокартона и на провода идущие из штробы в подрозетник одену куски металлической гофры этого будет достаточно с точки зрения противопожарной безопасности? По нормативам пишут вроде как нет, только наружная проводка и в трубах.

Что посоветуете?

P.S. Очень не хочется самому повесить на стену ружье которое в третьем акте спектакля неожиданно выстрелит.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув. RODION2

Очень похвально, что Вы действительно переживаете за пожарную безопасность и прежде чем зщадать вопрос, ознакомились с нормативной базой.

По сути. Если следовать букве закона, на сегодняшний день в Украине скрытая проводка (у Вас еще и под горючим материалом) должна быть защищена металлической трубой. Не путать ни с какими металлорукавами. Но! В Вашем конкретном случае, при том, что вся проводка проложена в бороздах стен и заштукатурена, советую на кабели (провода) ничего не "насовувать", только обязательно примените установочные коробки из негорючего материалла (к примеру у Kaiser такие есть) и никаких "доморощенных" соединений, типа "офигенная пайка, у деда 100 лет работает" и т.д.

"И будет Вам счастье" (с)

  • Лайк 3