День добрый.

Замена частичная или полная?

Материал стен?

потолки подшиваются или нет?

Пол черновой залит или нет?

Понимание что где будет установлено?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

День добрый.

Замена частичная или полная?

Материал стен?

потолки подшиваются или нет?

Пол черновой залит или нет?

Понимание что где будет установлено?

Здравствуйте.

Бетон.

Нет.

Залит.

Да.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если потолок и пол не трогаем, тогда как Вы представляете разводку кабелей?

Штробы в полу или стены(бетон) штробить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если потолок и пол не трогаем, тогда как Вы представляете разводку кабелей?

Штробы в полу или стены(бетон) штробить?

 

Спасибо за заданные вопросы.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Konstruktor, они не представляют!)

Представлять мы должны!

Можно пробовать ВВГ-П в штукатурку "микросхемой" уложить, чтобы не штробиться.

 

Добавлено через 16 минут

Письмо на почту отправил.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все можно, но над кабелем не менее 1см, штукатурки.

А представлять нужно только мебель и технику, что и где, а схемку и на объекте нарисовать можно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Естессно, только заранее обдумывание Заказчиком проекта должно исключить всех видов переносы- добавки и тд, тк при микросхеме кабелей не особо надобавляешься.