Tadex Опубліковано: 23 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2015 Доброго здоров'я панове. Колись мав відношення до систем сигналіззації, але то було 2-ва роки тому і я почав трохи забувати... В основному мали справу з GSA-4 та Satel CA-6 - CA-10. А тут треба зробити на фірмі на перспективу, з великою кількістю зон і не хватає трохи знань... Загалом питання таке - як велику кількість зон поділити на малі групи та як ними потім незалежно керувати: 1) INTEGRA 64 та INTEGRA 64 Plus в чому різниця? 2) На платі є 16-ть зон то ясно, інші розширюються за допомогою додаткових плат по 16-ть виходів на кожній-це так? до максимальної кількості 64. 3) Систему можна розділити на 8-м об'єктів? в кожній буде своя клавіатура? - це так? 4) Або 32 групи то получається 2-ві зони одну групу? а як клавіатурою потім ними керувати? Дякую, за ваші відгуки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samakat Опубліковано: 24 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2015 Доброго здоров'я панове. Колись мав відношення до систем сигналіззації, але то було 2-ва роки тому і я почав трохи забувати... В основному мали справу з GSA-4 та Satel CA-6 - CA-10. А тут треба зробити на фірмі на перспективу, з великою кількістю зон і не хватає трохи знань... Загалом питання таке - як велику кількість зон поділити на малі групи та як ними потім незалежно керувати: 1) INTEGRA 64 та INTEGRA 64 Plus в чому різниця? 2) На платі є 16-ть зон то ясно, інші розширюються за допомогою додаткових плат по 16-ть виходів на кожній-це так? до максимальної кількості 64. 3) Систему можна розділити на 8-м об'єктів? в кожній буде своя клавіатура? - це так? 4) Або 32 групи то получається 2-ві зони одну групу? а як клавіатурою потім ними керувати? Дякую, за ваші відгуки 1) Разница в блоке питания. В серии PLUS идет дополнительный (отдельный) БП на питание прибора + зарядка аккумулятора. В серии 64 - он (БП) один. 2) да,на основной плате 16 зон. до 64 зон добивается платами расширения по 8 зон в каждой. Итого 16 зон на борту+ 6 плат расширение по 8 зон в каждой. 3) да,верно 8 объектов (соответственно до 8 клавиатур может быть в данном приборе). 4) Нужно понимать задачу более четче чтобы дать ответ. Помимо основных восьми клавиатур в систему можно впихнуть групповые клавиатуры (скажем 32) которыми можно независимо управлять (ставить и снимать охрану только в данной группе) Для примера: у нас есть основной пост охраны на котором установлена "основная" клава (тех которых может быть до 8. Желательно ЖКИ). И есть скажем 32 отдельные группы (32 магазина\кабинета) Так вот в зависимости от задачи которая стоит можно сделать постановку снятие всех 32 магазинов кабинетов либо с основной клавы у охраны,либо поставить в каждой группе свою ГРУППОВУЮ клаву и управлять данным магазином с самого магазина\кабинета. Основная (системная) клава она может всё.Групповая клава может управлять только своей группой. А можно допустим объединить 3,4,5 магазинов \ кабинетов в одну группу и поставить одну СИСТЕМНУЮ (не ГРУППОВУЮ) клаву на эти 3,4,5 магазинов и управлять с одной основной клавиатуры этими магазинами.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 24 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2015 Шеф захотів поставити сигналку на нашій фірмі, і так як в мене є трохи часу я за то вз'явся Умовний план будівель на фото, нижче. Тож план такий: 1-ша будівля 1-на група (2-ві зони), 1-ша зона геркон на дверях. 2-га датчик об'єму + своя сирена та своя клавіатура. 2-га будівля 1-на група (3-ри зони), 1-ша зона геркон на дверях. 2-га інший геркон на дверях. 3-тя датчик об'єму + своя сирена та своя клавіатура. 3-тя будівля 1-на група (4-ри зони), 1-ша зона геркон на дверях. 2-га інший геркон на дверях. 3-тя датчик об'єму. 4-та датчик розбиття скла + своя сирена та своя клавіатура. 4-та будівля 1-на група (4-ри зони), 1-ша зона геркон на дверях. 2-га інший геркон на дверях. 3-тя датчик об'єму. 4-та датчик розбиття скла + своя сирена та своя клавіатура. 5-та будівля 1-на група (3-ри зони), 1-ша зона геркон на дверях. 2-га інший геркон на дверях. 3-тя датчик об'єму + своя сирена та своя клавіатура. 6-та будівля 1-на група (3-ри зони), 1-ша зона геркон на дверях. 2-га інший геркон на дверях. 3-тя датчик об'єму + своя сирена та своя клавіатура. Можете шановний SamaKat підтвертити мої думки, чи в мене так получиться??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 24 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2015 По вище написаному має вийти, що я використаю 19-ть зон. Залишок на майбутнє - 45 зон. Правильно думаю? Зони буду брати з основної плати + одна додаткова, це ясно. А як підключити, через які плати розширення 6-ть виходів сповіщення та 6-ть клавіатур? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samakat Опубліковано: 24 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2015 По вище написаному має вийти, що я використаю 19-ть зон. Залишок на майбутнє - 45 зон. Правильно думаю? Зони буду брати з основної плати + одна додаткова, це ясно. А як підключити, через які плати розширення 6-ть виходів сповіщення та 6-ть клавіатур? Лень копаться в инструкциях и вспоминать так глубоко.И времени особо нет и тем более за это никто не платит... Но по памяти - да у вас так получится. Надо сесть и на бумаге подумать как правильно собрать данную систему. Расстояния большие от каждого здания.В каком здании планируете поставить основной прибор. Может проще (но не дешевле) будет в каждое здание притащить провод и на него повесить плату расширения.А уже от этой платы в самом здании плясать на датчики и герконы. Дабы не тащить с каждого здания провода к основной плате на обьемник и геркон. Тут уж выбирайте,что важнее ваши усилия по протяжке проводов или бюджет шефа.Я бы более пожалел свои усилия нежели бюджет шефа Тем более.если память не изменяет то расширители можно вешать последовательно одним шлейфом.. Взял провод и потащил его от основной панели ко всем расширителям по очереди. Нужно только глянуть допустимое расстояние между расширителем и основной платой. ГРУППОВЫЕ клавиатуры,кстати вешаются на те же контакты что и расширители. А Основные клавы на отдельные контакты,просто в параллель (контакты А,В,С,Д ) Я к тому что вы одним проводом от главной платы до здания решаете вопрос подключения и групповой клавы и платы расширителя. И если мне не изменяет память,то есть платы расширения зон совместимые с платами расширения выходов.Два в одном. Кажется INT-pp они называются. В одном из зданий ставите основную плату а в остальные 5 зданий тащите платы расширения и к ним вешаете и клаву и датчики с герконом и сирену....Но нужно уточнить,поковырять инструкции,но вроде можно так,есть такие комбинированные платы. Таким образом на базе основной централи, вы в каждом отдельном здании собираете мини централь. Ну или вариант попроще,дешевле и чтобы не запутаться вам - тащите от каждого здания (от каждого объемника,геркона,клавиатуры,и сирены) отдельный провод в основной прибор и дальше собирайте все до кучи. Satel очень гибкая и шикарная система в этом плане. Конфигурируется как хочешь, под любые задачи.Собрать так как вы задумали однозначно можно.Только решите для себя как именно вы будете строить систему.В какой конфигурации и последовательности. П.с. главное,какой бы вы вариант не выбрали рекомендую при прокладке проводов подписывать(маркировать) их заранее.Иначе потом мозг взорвется искать что к чему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 25 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 Дякую за зрозуміло викладені відповіді та вказану дорогу !!!! Напевно дійсно буду тягнути від кожного приміщення 1-н кабель до основної плати, а далі підключати по місцю до плати розшерення всі дивайси... Наразі тоді маю почитати чи можна дійсно в'язати шлейфом та максимальну відстань (бо в мене дальня точка десь буде +- 250 м. якщо тягнути всі лінії окремо). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 Напевно дійсно буду тягнути від кожного приміщення 1-н самый правильный вариант для всех случаев соединения на будущее. Кабель намного дешевле чем проблемы через пару лет после штукатурки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 27 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Ще таке запитую? Для розширення зон та виходів хочу використовувати плату -> INT-PP А для розширення та підключення клавіатур плату -> INT-ADR Все вірно? Чи можливий варіант, до плати розширення INT-PP підключити електромагніт щоб після введення коду, він відпускав двері? Там є релейні виходи вони підійдуть, чи ставити додатково ще щось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ovod1968 Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Satel Integra с лету, нахрапом, не устанавливается. Читать инструкцию Мануэля прийдется. INT-PP может Вам и поможет, но INT-ADR к Вашим клавиатурам отношения не имеет. Начните с простого. Напишите для себя, что вы хотите(и захочете в последствии) от своей сигнализации. Вот пример дополнительных возможностей:www.satel.pl/ru/cat/15/integra-domy-i-mieszkania. Разбейте на группы(объекты),объекты разбейте на зоны.Сделайте кабельный журнал (Очень полезная штука) и дальше соберете систему на осознанном уровне. Но без инструкции Мануэля не получится.Правильная постановка задачи для себя и знание продукта, в итоге может сэкономить не мало денег + удобство настройки и эксплуатации. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samakat Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Satel Integra с лету, нахрапом, не устанавливается. Читать инструкцию Мануэля прийдется. INT-PP может Вам и поможет, но INT-ADR к Вашим клавиатурам отношения не имеет. Начните с простого. Напишите для себя, что вы хотите(и захочете в последствии) от своей сигнализации. Вот пример дополнительных возможностей:www.satel.pl/ru/cat/15/integra-domy-i-mieszkania. Разбейте на группы(объекты),объекты разбейте на зоны.Сделайте кабельный журнал (Очень полезная штука) и дальше соберете систему на осознанном уровне. Но без инструкции Мануэля не получится.Правильная постановка задачи для себя и знание продукта, в итоге может сэкономить не мало денег + удобство настройки и эксплуатации. Вот! Четко,лаконично,доходчиво и абсолютно верно человек написал! И кабельный журнал и легкое проектирование системы на бумаге,для себя очень помогает...другое дело - обычно на это тратить время и силы - нет ни времени ни сил или просто лень! Добавлено через 20 минут Ще таке запитую? Для розширення зон та виходів хочу використовувати плату -> INT-PP А для розширення та підключення клавіатур плату -> INT-ADR Все вірно? Чи можливий варіант, до плати розширення INT-PP підключити електромагніт щоб після введення коду, він відпускав двері? Там є релейні виходи вони підійдуть, чи ставити додатково ще щось? Int-adr - это плата для адресных датчиков.Она вам не нужна для клавиатур. Если речь идет о клавиатурах групповых, которые будут отвечать только за постановку и снятие каждого отдельного здания, то они (эти клавы) подключаются к тем же клеммам, к которым будут подключены и ваши расширители зон на основной плате (к шине модулей расширения). А если речь о обычных клавах, то они подключаются к отдельной шине клавиатур. Для организации полноценного контроля доступа есть плата INT-R Но если банально открыть замок - то думаю можно и зашаманить на плате INT-PP. А у вас клавиатуры планируются быть установленными не внутри тех 5 отдельно стоящих зданий,а снаружи? Или я чего то не понял? Обычно клавы ставят внутри.перед ВЫХОДОМ из помещения. А вы хотите открывать замок перед ВХОДОМ в помещение? Но для этого клава должна стоять не внутри! вот будет мне нечем заняться числа 2-3-4-5 я возьму коньяку,запалю камин, сяду в кресло качалку и почитаю за вас инструкции и повспоминаю как работает каждая плата и что на ее базе можно собрать,а потом вам напишу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samakat Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Вот! Четко,лаконично,доходчиво и абсолютно верно человек написал! И кабельный журнал и легкое проектирование системы на бумаге,для себя очень помогает...другое дело - обычно на это тратить время и силы - нет ни времени ни сил или просто лень! Добавлено через 20 минут Int-adr - это плата для адресных датчиков.Она вам не нужна для клавиатур. Если речь идет о клавиатурах групповых, которые будут отвечать только за постановку и снятие каждого отдельного здания, то они (эти клавы) подключаются к тем же клеммам, к которым будут подключены и ваши расширители зон на основной плате (к шине модулей расширения). А если речь о обычных клавах, то они подключаются к отдельной шине клавиатур. Для организации полноценного контроля доступа есть плата INT-R Но если банально открыть замок - то думаю можно и зашаманить на плате INT-PP. А у вас клавиатуры планируются быть установленными не внутри тех 5 отдельно стоящих зданий,а снаружи? Или я чего то не понял? Обычно клавы ставят внутри.перед ВЫХОДОМ из помещения. А вы хотите открывать замок перед ВХОДОМ в помещение? Но для этого клава должна стоять не внутри! вот будет мне нечем заняться числа 2-3-4-5 я возьму коньяку,запалю камин, сяду в кресло качалку и почитаю за вас инструкции и повспоминаю как работает каждая плата и что на ее базе можно собрать,а потом вам напишу. не выдержал,налил коньяку себе сегодня Плата Int-adr не нужна вам. расстояние от главной платы до модуля расширения (максимум) - 1000 м. плата расширения (допустим int -pp ) может быть в параллель прикручена к групповой клаве. Она же (плата int -pp) может управлять сиреной. то есть нет потребности тащить с отдельных помещений провода от всех оповещателей к главной плате. вот только не понятно какая у вас идея с магнитным замком! Пришаманить можно и на базе платы INT-pp но для отдельной организации полноценного СКУД есть плата INT-R нужно покопаться и посмотреть,может ли групповая клава отдельным паролем выдавать сигнал управления на плату INT-PP для управления ее выходами (управления магнитом)...Но по идеи может...в крайнем случае через реле отдельное, но замком управлять сможем... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 5 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Купив: INTEGRA-128 Р - краще більше зон, не завадить. INT- PР__модуль розширення на 8 зон та 4 выходи типа ОС + 4 рел. вих Блок живлення APS-412 Головна клавіатура INT-KLCD-GR Групова клавіатура INT-SCR-BL (а раптом шеф знову захоче ставити магнітний замок, щоб двері не виломали-тож на перспективу). Добавлено через 2 минуты Тож від централі буду вести 2-ва кабеля: 1-буде зв'язувати послідовно розширювачі INT- PР. 2-й буде зв'язувати послідовно клавіатури INT-SCR-BL. Далі справа програмування адрес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 28 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Доброго здоров'я панове бажаю !!! Виникнули труднощі з програмуванням, вуще вказаної системи Satel. **Не спрацьовує сирена в той момент коли тривога. пробую по різному налаштовувати вихід (на основній платі) а він не включаєсься при тривозі. Фото з налаштуваннями додаю. На виході OUT1 з'являється постійна напруга лише коли знімаю Х в полі ПОЛ.+ І відповідно зникає напруга в той момент коли ставлю Х в полі ПОЛ.+ Підкажіть будь-ласка хто в "курсі" що не так роблю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 28 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 (змінено) Вже проблема вирішена !!! Виявляється ті зони та клавіатури що мають працювати вкупі, мають бути виділені оранжевим. а які не мають бути то білим !!! тобто я робив весь час - навпаки Добавлено через 35 минут Блін знову проблема... Підключаю ПК до GUARDX і через хвилину вибиває: "идентификатор соединения компютера не соответствует данным пкп" В мудрих книжках ніяк не можу знайти інформації... а в неті наткнувся на наступне: На клавиатуре войдите в Сервисный режим -> Конфигурация СР - там найдете идентификаторы. Впрограмі GUARDX у вікні конфігурація прописав идентификатор ПКП!!! а що прописувати в полі -- идентиф. компьют. (GuardX) там 10-ть нулів? І ще таке набридає: **На екрані основної клавіатури весь час повідомлення: Саботаж системы, Вызовите серв. службу ? **OUT1,OUT2,OUT3,OUT4 -- видають аварії: перегрузка или отсуствие нагрузки -- Яким номіналом резистора їх запаралелити? **Ошибка верификациимодуль: INT-SCR-BL ? **Саботаж модуль: INT-PP ? А також як в програмі GUARDX, заборонити зміну паролів користувачів? Змінено 28 січня 2016 користувачем Tadex 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samakat Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Вже проблема вирішена !!! Виявляється ті зони та клавіатури що мають працювати вкупі, мають бути виділені оранжевим. а які не мають бути то білим !!! тобто я робив весь час - навпаки Добавлено через 35 минут Блін знову проблема... Підключаю ПК до GUARDX і через хвилину вибиває: "идентификатор соединения компютера не соответствует данным пкп" В мудрих книжках ніяк не можу знайти інформації... а в неті наткнувся на наступне: На клавиатуре войдите в Сервисный режим -> Конфигурация СР - там найдете идентификаторы. Впрограмі GUARDX у вікні конфігурація прописав идентификатор ПКП!!! а що прописувати в полі -- идентиф. компьют. (GuardX) там 10-ть нулів? І ще таке набридає: **На екрані основної клавіатури весь час повідомлення: Саботаж системы, Вызовите серв. службу ? **OUT1,OUT2,OUT3,OUT4 -- видають аварії: перегрузка или отсуствие нагрузки -- Яким номіналом резистора їх запаралелити? **Ошибка верификациимодуль: INT-SCR-BL ? **Саботаж модуль: INT-PP ? А також як в програмі GUARDX, заборонити зміну паролів користувачів? по памяти,навскидку: Идентификатор нужно прописать одинаковый,считать его с клавы и прописать в проге Гуард кажется в поле идентификатор комп...... вроде это он и состоит из 10 символов. - саботаж системы - это саботаж или это вылазит память аварий... если память то нужно паролем сбросить.... пароль сервисного инженера и кажется решетка.....не помню точно. а если не память а реальный саботаж - то это значит что у вас какие то тампер контакты не закорочены... - выходы нужно нагрузить резисторами 2,2 - **Ошибка верификациимодуль: INT-SCR-BL ? -НЕ ГОТОВ СХОДУ ОТВЕТИТЬ - **Саботаж модуль: INT-PP ? - там есть где то клемма тампер контакта...ее нужно закоротить на COM и все будет ГУД кстати возможно это она и выдает саботаж... Чуть позже, будет время, пороюсь поглубже,если вы к тому времени не решите проблему самостоятельно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 основному мали справу з GSA-4 та Satel CA-6 - CA-10. система будет сдаваться на пульт охраны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 29 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 (змінено) Дякую. **OUT1,OUT2,OUT3,OUT4 (видають аварії) -- ВИРІШЕНО, закоротив резисторами 2,2 кОм. **З GUARDX теж розібрався, виявляється зміни то можна зробити, але для їх запису в пам'ять треба всетаки ввсести сервісний пароль Думаю над наступним: ** Чи можна в програмі GUARDX вкладка Пользователи забрати кнопку Отобразить пароли ато трохи маразм якийсь, коли програма запущена для онлайн перегляду на ПК, будь-яка людина підійде до ПК і побачить всі паролі користувачів !?!?! в чому логіка !?!?! **На екрані основної клавіатури весь час повідомлення: Саботаж системы, Вызовите серв. службу ? (темпер закорочений, можливо з налаштуваннях треба щось змінити но де???) **Ошибка верификациимодуль: INT-SCR-BL ? **Саботаж модуль: INT-PP ? (пізніше попробую варіант з темпером) **Куди підключати темпер який знаходиться в ящику з основною платою? думки вголос: підключити на зону №1 поставити на охорону і при відкритті ящика зняти охорону з даної зони? Відповідь на питання шановного Diver-система не буде здаватись на пульт охорони. Змінено 29 січня 2016 користувачем Tadex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 29 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 Вирішено: **Ошибка верификациимодуль: INT-SCR-BL ? - Якось скоріше я змінював адрес клавіатури, і в системі появились якісь некоректні дані. Вирішив наступним чином: DLOADX->Структура->Модулі->Розширювачі шина (відпов.розширювача)->Ідентифікація розширюв. **Саботаж модуль: INT-PP ? - Закоротив темпер на com перемичкою. ****На екрані основної клавіатури весь час повідомлення: Саботаж системы, Вызовите серв. службу ? - Само зникло, після вирішення вище написаних аварій. Не вирішено: ** Чи можна в програмі GUARDX вкладка Пользователи забрати кнопку Отобразить пароли ато трохи маразм якийсь, коли програма запущена для онлайн перегляду на ПК, будь-яка людина підійде до ПК і побачить всі паролі користувачів !?!?! в чому логіка !?!?! **Куди підключати темпер який знаходиться в ящику з основною платою? думки вголос: підключити на зону №1 поставити на охорону і при відкритті ящика зняти охорону з даної зони? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 **Куди підключати темпер який знаходиться в ящику з основною платою? думки вголос: підключити на зону №1 поставити на охорону і при відкритті ящика зняти охорону з даної зони? зона круглосуточная, не зависит от постановки в охрану. Добавлено через 1 минуту На екрані основної клавіатури весь час повідомлення: Саботаж системы, Вызовите серв. службу от тампер тоже туда.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romario777 Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 Доброго вечора. У мене появилось трудності з виключенням саботажу в integra 64 plus, саботаж lcd, справа в тому що хотів на готовій інтегрі показати послідовність роботи із відкриттям одной закладкі відбувся сбой і выбило саботаж, як можна ісправить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...