Добрый день, прошу совета по отоплению дома (теплым полам) и горячая вода

Семья из 5 человек все взрослые

Дом газоблок аэрок 375, полы черновая стяжка 15см, пенополистирол 5см положен поверх черновой стяжки.куплена сетка 150на150 д4

Инетресует оборудование для теплого пола ,котел ,труба.

По бюджету добротный середняк , либо с последующим апгрейдом

Газ центральный,свет, холодная вода центральная, канализация центральная(городские службы)все заведено в дом

Как правильно уложить трубу и разместить приборы для лучшей работы теплого пола, какой мощности приборы и тд

по котлу понимаю что лучше конденсационный , но не могу понять можно ли конденсационный двух контурный

Прошу не пинать а подсказать

планировка 1 этаж.doc

планировка 2 этаж.doc

DSC_5282.thumb.JPG.a5a776cef9ba00525c9fd42622747af0.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все зависит от высоты налитого стакана и Ваших приоритетов. Сядьте и посчитайте все варианты. У вас система небольшая, поэтому городить огород смысла особого нет. С конденсационным котлом у вас будет одно очень хорошее преимущество - не нужно будет ставить насосно-смесительный узел. Температурой теплого пола можно будет управлять напрямую с котла. Стандартный шаг укладки ТП 150мм, длина петель не более 100м.п., это примерно соответствует 20м.кв. По брендам: котёл Protherm, труба firat, herz, valtec, roda. Гребенку можно взять любую, они все достаточно хорошего качества. Не забудьте что подводящие участки от коллектора до непосредственно теплого пола должны быть утеплены.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в том что мне дали три варианта по теплым полам и все три координально разные.я полностью запутался. И поэтому прошу

 

совета и помощи.

Первый вариант

Котел wolf comfort line 24.8квт' вертикальный бойлер drazice okce300ntr

2.2квт

Датчик температуры бойлера

Датчик температуры отопительного контура(теплый пол)

Датчик температуры гидравлического разделителя

Коллектор для насосныхгрупп совмещенный с гидрострелкой ск-222

(Кгс+1верх)

Насосная группа без смесителя1" вр гкп-31 125 без насоса

Насосная группа со смесителем1" вр ккс-33 125 без насоса

Циркуляционные насосы-willo ster rs25*4;rs25*7;willo star nova(row)

Аварийный клапан afrizo3/4 1" 8бар

Автовоздушник afrizo

Термоманометр afrizo

Термостат регулирующий

Стабилизатор

Многослойная труба PE-RT/AL/PE-RT

Комплект для подключения теплого пола на 12 контуров

 

Термопривод

Комнатный термостат

Плюс радиаторы 33 класса 2шт на мансандру

 

Второй вариант

Котел wolf fgb 35квт

Бойлер косвенного нагрева 160л

Тен к бойлеру2квт

Насос25/6

Гидрострелка в изоляции

Стабилизатор

Радиаторы отопления под все окна 11 класс

Полотенцесушитель плюс тен к нему

Коллектор на 12 отводов в сборе

Труба PEX1/2 для радиаторов

Труба PEX 1 для радиаторов

Распределитель контуров смесительный узел+коллектор с водомерами на 12 отводов

Труба теплого пола

 

Третий вариант

Котел baxi luna конденсационный didatec1.24GA

Бойлер drazica OKC160л плюс тен 2.2квт

Труба теплого пола екотерм

Коллектор на 12 контуров giacomini

Насос willo25/7

Датчик бойлера

Датчик котла

Труба на радиаторы на мансандру

 

Четвертый вариант

Котел 2х контурный конденсационный

Распределитель контуров12 отводов

Датчик температуры

Датчик температуры воздуха

Насос

Труба пола

 

Из того что предложено я не понимаю как все это работает.каждые мастера говорят что они хорошие.

Чтоб понимать суть вопроса надо в этом разбираться к сожалению читать и вникать у меня физически нет времени(мать и отец лежачие больные) еще надо успевать и работать.поэтому и прошу помощи на форуме два раза делать отопление в доме я сам не переживу))).

 

Добавлено через 5 минут

Полнота стакана. хочется поместится до4500- 5000 амер енотов. работа +материалы. Если не помещаюсь то буду дальше работать а потом надуваться на отопление и далее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Первый вариант, это тот самый огород. Работает он так:

Не конденсационный котел, дает на подаче воду температурой 80-90. Далее вода через гидрострелку попадает в коллектор Где установлены две насосные группы. Первая размешивает воду линии подачи с линией обратки до 45гр и подает в теплый пол. Вторая ни чего не смешивает , а просто подает воду 80-90гр на радиаторы. Загрузка боллера происходит через трехходовый кран в котле (не изучал конструкцию конкретно этого котла, но обычно все устроенно именно так).

Из описания не совсем понятно, но вроде бы предусмотрено покомнатное регулирование т-ры при помощи термостатов и термоприводов.

Если Ваши домочадцы пользуются и душевой и ванной в одно и тоже время причем сразу один за одним то это ваш вариант. Если Вы хотите иметь возможность корректировать т-ру по помещениям находясь в этих помещениях и ни куда не выходя или хотите настроить дневной график отопления по помещениям, то это Ваш вариант. Также в этом варианте подробно расписаны и учтены все необходимые группы безопасности.

 

Вариант №3

Конденсационный котел, подает воду т-рой 45гр сразу на гребенку теплого пола. Загрузка боллера через трехходовый кран. Во время загрузки боллера котел выдает максимально возможную т-ру для максимально быстрого прогрева воды в баке. Как запитаны радиаторы из описания непонятно. Тут два варианта или через гребенку теплого пола или через ответвление на подающей линии. Этот вариант проще и компактнее варианта №1. Регулирование т-ры помещений осуществляется при помощи ручного изменения протока через контуры теплого пола на коллекторе. Запас воды в баке позволит быстро набрать ванную. При этом одновременно можно будет пользоваться душевой. Т.е. проходить непродолжительные пиковые нагрузки можно вполне безболезнено.

 

Вариант №4.

Самый простой. Для его реализации даже выделять место под котельную не обязательно. В части отопления полностью аналогичен Варианту №3. По горячей воде у Вас будет возможность пользоваться безпроблемно только чем-нибудь одним. Скорость набирания ванной будет относительно не высокой (по сравнению с двумя другими вариантами), но вполне приемлемой. Есть еще фишечка (из описания не совсем понятно), но вроде бы предусмотрена погодозависимая автоматика - это когда температура в контуре отопления не постоянная, а меняется в зависимости от погодных условий

  • Лайк 1