Добрый день. Помогите разобраться с заземлением. В дом входят 4 провода: 3 фазы и ноль. Между нулем и землей кстати напряжение 30-40 вольт. Собственно, есть земля. Все эти 4 провода уходят в счетчик, оттуда - 3 идут на разводку по потребителям, и ноль соединяется с землей. Правильно ли это?

Напряжение кстати на одной фазу 120-140, на двух других - в среднем 270, иногда до 300 (это у всей улицы), вызвали электриков, они что-то там померили на трансформаторе, сказали что все норм, остальное их не колышит, уехали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В дом входят 4 провода: 3 фазы и ноль. Между нулем и землей кстати напряжение 30-40 вольт. Собственно, есть земля.

- Чернозем?:D

Не очень ясно. Какая земля и где, уточните? Повторное заземление на абонентском столбе? Или у вас свое ЗУ?

Все эти 4 провода уходят в счетчик, оттуда - 3 идут на разводку по потребителям, и ноль соединяется с землей. Правильно ли это?

Не совсем правильно, но основная практика. Это нормально.

 

Напряжение кстати на одной фазу 120-140, на двух других - в среднем 270, иногда до 300 (это у всей улицы), вызвали электриков, они что-то там померили на трансформаторе, сказали что все норм, остальное их не колышит, уехали.

У вас неслабый перекос, возможно наличие повышенного потенциала в нейтральном проводнике, возможно еще неправильно выставлен РПН на КТП.

Вызывайте еще раз этих редисок аварийную бригаду. Оставляйте заявку по телефону обязательно.

 

Были какие-то аварии на ЛЭП недавно, обрывы? Или у вас всегда было такое напряжение?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не очень ясно. Какая земля и где, уточните? Повторное заземление на абонентском столбе? Или у вас свое ЗУ?

 

Свое, "ноль" выходящий со счетчика идет на корпус щитка, на этот же корпус - свое заземление, и сюда же - все ноли/заземление потребителей.

 

У вас неслабый перекос, возможно наличие повышенного потенциала в нейтральном проводнике, возможно еще неправильно выставлен РПН на КТП.

Вызывайте еще раз этих редисок аварийную бригаду. Оставляйте заявку по телефону обязательно.

 

Были какие-то аварии на ЛЭП недавно, обрывы? Или у вас всегда было такое напряжение?

 

Спасибо, попробую вызвать. Такое было всегда, но в последнее время хуже чем раньше. Вроде как на соседней улице которая сидит на том же трансформаторе все ок. Потенциал на нуле со столба - выше 30 вольт, искрит когда цепляю его на корпус щитка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Свое, "ноль" выходящий со счетчика идет на корпус щитка, на этот же корпус - свое заземление, и сюда же - все ноли/заземление потребителей.

Главное, не под один болт;), а в остальном - нормуль, так в "старину" всегда делали.

 

Спасибо, попробую вызвать. Такое было всегда, но в последнее время хуже чем раньше. Вроде как на соседней улице которая сидит на том же трансформаторе все ок. Потенциал на нуле со столба - выше 30 вольт, искрит когда цепляю его на корпус щитка.

Такой перекос, увы, рано или поздно закончится...:cry:

Так что вызывайте опричников РЭСовских снова. У жителей соседней улицы поинтересуйтесь напряжением - нужно найти ответвления от линии, "просаживающие" сеть, или аварийный участок. Но это нужно по месту бегать, проверять, измерять. На форуме - бесполезно гадать.

Если КТП "накроется":o, то 1-2 улицы будут без электричества сидеть, а зима ведь... нейтраль отгорит и песец - убытки считать потом. Так что НЕ ДАЙ БОГ. Пусть чинят вам сеть. Пусть все исправно работает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Главное, не под один болт;), а в остальном - нормуль, так в "старину" всегда делали.

 

Ну сейчас уже один, было подозрение на окислившиеся контакты, сейчас это все в куче и болт именно один (это плохо или просто некрасиво?). И самый главный вопрос: на каждой фазе у меня отсекатели стоят, что для меня как потребителя безопаснее: оставить как есть или отрубить ноль от земли и поставить УЗО на весь дом, оставив ноль только "для себя"? Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну сейчас уже один, было подозрение на окислившиеся контакты, сейчас это все в куче и болт именно один (это плохо или просто некрасиво?). И самый главный вопрос: на каждой фазе у меня отсекатели стоят, что для меня как потребителя безопаснее: оставить как есть или отрубить ноль от земли и поставить УЗО на весь дом, оставив ноль только "для себя"? Спасибо.

 

ПУЭ не одобряет "под один болт". Сделайте шину под несколько болтовых соединений.

 

И то и другое, может быть безопасным, или опасным. Тут уже зависит от того, как вам по жизни везет...

Нейтраль нужно заземлять. Если не ориентируетесь на схему ТТ.

Хотя в вашем случае, есть риск аварии на линии, но я бы не "отрубал" заземление нейтрали... Лучше какой-то аппарат защиты предусмотреть.

 

Добавлено через 33 минуты

Конечно, чтобы избежать разночтений по вашему вопросу, неплохо бы фото увидеть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Помогите разобраться с заземлением. В дом входят 4 провода: 3 фазы и ноль. Между нулем и землей кстати напряжение 30-40 вольт. Собственно, есть земля. Все эти 4 провода уходят в счетчик, оттуда - 3 идут на разводку по потребителям, и ноль соединяется с землей. Правильно ли это?

...

 

N ("рабочий ноль") после счётчика соединять с устройством заземления запрещено - это система заземления ТТ

 

Либо PEN (совмещённый защитный и рабочий ноль) заземляются перед счётчиком (система заземления TN-C-S), либо нигде после счётчика

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Либо PEN (совмещённый защитный и рабочий ноль) заземляются перед счётчиком (система заземления TN-C-S), либо нигде после счётчика

 

Чем это черевато? Делал это естественно не я сам, так мне это дело подключили.

И еще, в чем реальные минусы системы ТТ? Только удар молнии? Можно как-то себя обезопасить? Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем это черевато? Делал это естественно не я сам, так мне это дело подключили.

Ничем.:pardon:

И еще, в чем реальные минусы системы ТТ? Только удар молнии? Можно как-то себя обезопасить? Спасибо.

Минусов у ТТ хватает. Один из главных минусов - ваша "земля", не соединенная с вашей "нейтралью", разность потенциалов. От молний - грозозащитный комплекс мероприятий предусматривается.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Между нулем и землей кстати напряжение 30-40 вольт. Напряжение кстати на одной фазу 120-140, на двух других - в среднем 270, иногда до 300 (это у всей улицы), вызвали электриков, они что-то там померили на трансформаторе, сказали что все норм, остальное их не колышит, уехали.

Все понятно. На улице, где Вы живете, на линии оборван или плохой ноль. Естественно, Ваше заземление (может, и соседские) не справляются с его ролью, - сопротивление намного больше. Ситуация опасная, - вызывайте электриков НА СВОЮ УЛИЦУ, а не на ТП.

  • Лайк 1