Котел Vaillant ecoTec 306/5-5 и Calormatic 470 работает на отопление вне графика

Livesms

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, с чем это может быть связано (или может так задумано) - котел Vaillant ecoTec 306/5-5 в связке с Calormatic 470 включается на отопление вне графика, заданного в настройках Calormatic ?

 

На Calormatic 470 для контура отопления выставленные 3 временные окна (на все дни недели одинаковые) - с 06:00 до 09:30, с 12:00 до 15:30 и с 18:00 до 22:00. "Эмпирически" подобрано так, что бы теплый пол всегда был теплым - три часа достаточно что бы прогреть и паузы в 2,5 часа достаточно что бы пол не остыл полностью...

 

Днем котел работает согласно графика (во всяком случае не замечал обратного) - в период между указанными временными окнами на экране Calormatic показывает "Луна" (индикатор ночного режима - пауза в отоплении).

 

Встал как-то ночью (дело было около 2-30) и слышу котел работает. Думаю странно - для косвенного бойлера задано с 7 утра до 23 ночи, для отопления свои периоды, но в любом случае не раньше 6 утра должен начать.

 

Подхожу к котлу - таки да, греет 40 С, на отопление. Подошел к Calormatic 470 (установлен в коридоре) - показывает "Ночь" (Луну) и т.д.

 

Как понимать ? Что может быть ?

01.jpg.c4561548ff67c680547c6f06cdf16649.jpg

02.jpg.232c1065fab6ccc438fd777f326ba2bd.jpg

03.jpg.4393861555622304e41020e0259faa3e.jpg

Змінено користувачем Livesms
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....Как понимать ? Что может быть ?

Автоматика учитывает время, а также нижний порог температуры. При достижении которого котел включается.

Правильней всего будет пообщаться с сервисом Вайллант, чтобы настроить автоматику.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточните пожалуйста.

1. Есть ли VR61

2. Настроено ли погодное управление

3. Какое значение в "настройках специалиста" для "Конф.реж.раб" (или "настр. реж. контура" зависит от года выпуска) контур 1(ОК1 )или контур 2(ОК2) если есть VR61

4. Какое значение в "настройках специалиста" для "управление по Ткомн"

 

Если в режиме Луны температура воздуха возле Калорматика упадет ниже заданной котел включится в любом случае если в настройках "управление по Ткомн" стоит Трмостат.

 

Заблуждение: Луна-это не означает, что котел выключен и не включится ни при каких обстоятельствах

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточните пожалуйста.

1. Есть ли VR61

2. Настроено ли погодное управление

3. Какое значение в "настройках специалиста" для "Конф.реж.раб" (или "настр. реж. контура" зависит от года выпуска) контур 1(ОК1 )или контур 2(ОК2) если есть VR61

4. Какое значение в "настройках специалиста" для "управление по Ткомн"

 

Если в режиме Луны температура воздуха возле Калорматика упадет ниже заданной котел включится в любом случае если в настройках "управление по Ткомн" стоит Трмостат.

 

Заблуждение: Луна-это не означает, что котел выключен и не включится ни при каких обстоятельствах

 

1. VR61 нет - только Calormatic 470

2. Если я правильно понимаю, то "да". Подключен наружный датчик температуры, его показания отображаются на экране (сверху с "домиком"), в настройках выставлено "управление по Ткомн", кривая задана 0.6, температура подачи меняется (подстраивается) при изменениях наружной температуры. При Тжелаемой = 23, Тнаружной = -14С и кривой 0.6 температура подачи рассчитывается 49С (если не изменяет память).

3. Таких пунктов нет - нету модуля VR61 - есть только режим работы Контур1 - там выставлено "Авто".

4. Выставлено "управление по Ткомн" (термостат был одно время, но так как нет VR61 то порой надолго выключался котел и остывал теплый пол, пришлось занизить кривую отопления и выставить режим постоянно модуляции - "управление по Ткомн").

 

Если в режиме Луны температура воздуха возле Калорматика упадет ниже заданной котел включится в любом случае если в настройках "управление по Ткомн" стоит Трмостат.

 

Заблуждение: Луна-это не означает, что котел выключен и не включится ни при каких обстоятельствах

А на сколько "ниже заданной" должна упасть температура, что бы котел включался (даже вне временных окон) ?

 

Да - "заблуждение" имеет место быть - думал, если "Луна" - значит котел однозначно "спит" и до утра не включится...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. VR61 нет - только Calormatic 470

2. Если я правильно понимаю, то "да". Подключен наружный датчик температуры, его показания отображаются на экране (сверху с "домиком"), в настройках выставлено "управление по Ткомн", кривая задана 0.6, температура подачи меняется (подстраивается) при изменениях наружной температуры. При Тжелаемой = 23, Тнаружной = -14С и кривой 0.6 температура подачи рассчитывается 49С (если не изменяет память).

3. Таких пунктов нет - нету модуля VR61 - есть только режим работы Контур1 - там выставлено "Авто".

4. Выставлено "управление по Ткомн" (термостат был одно время, но так как нет VR61 то порой надолго выключался котел и остывал теплый пол, пришлось занизить кривую отопления и выставить режим постоянно модуляции - "управление по Ткомн").

 

А на сколько "ниже заданной" должна упасть температура, что бы котел включался (даже вне временных окон) ?

 

Да - "заблуждение" имеет место быть - думал, если "Луна" - значит котел однозначно "спит" и до утра не включится...

 

При режиме "управление по Ткомн" котел по заданному алгоритму калорматиком никогда не выключается....

Просто при приближении к заданной температуре воздуха калорматик корректирует кривую отопления пропорционально разнице между заданой температурой и реальной...Выключаться может только на время если модуляция котла не справляется и температура в системе превышает расчитанную, но потом опять включается и работает.

 

Для этого режима важно правильно подобрать кривую, в противном случае обеспечен перегрев и перерасход.

 

Добавлено через 3 минуты

1

Да - "заблуждение" имеет место быть - думал, если "Луна" - значит котел однозначно "спит" и до утра не включится...

В вашем режиме "Луна" означает, что просто будет понижена температура воздуха в те временные окна, которые соответствуют луне, а значит кривая будет понижена, но котел продолжит работать

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

День добрый, у меня аналогичные симптомы. Котел у меня такой же: ecoTEC plus 306. На первом этаже CalorMatic630, на втором VR-90. На контура теплых полов первого и второго этажей, временные рамки заканчиваются в 23:30 и начинаются в 04:00. Контура на CalorMatic выставлены: регулировка по Ткомн для ТП и радиаторов. На радиаторах стоят термоголовки. На втором этаже используются, так как ламинат в спальнях, на первом как правило отключены. Кривая отопления установлена 1,1 на все три контура. Режимы везде AUTO. Причет самое интересное, что при установках:

Радиатор АВТО темп 15

ПОЛ1 АВТО темп 16

ПОЛ2 АВТО темп 18

Комнатная температура - 23 градуса. За бортом - минус 11. Не понимаю таких разбегов между установленной Т и реальной в доме. Ночная температура выставлена на 13 градусов.

Я это все к чему? Ночью котел работает полным ходом. При такой Т-наружной расход порядка 15 кубов ночью и 7 днем. Дом 250 м2. Получается котел больше работает ночью, чем днем. Пока не могу найти этому объяснения.

IMG_1029.thumb.jpg.0e264a29ba06a6ebcbbca23cdda0dcee.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...