Gordey Опубліковано: 11 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 Суть вопроса! Стоит котел СВАГ 30 Квт. Обвязка медная 1,25". Как по схеме. Есть желание добавить Электро котел, для поддежания температуры в доме, когда ТТ потушен. Будет ли работать данная схема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 У электро котла есть свой насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gordey Опубліковано: 11 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 нет, а зачем он та четвертым? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 ................ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gordey Опубліковано: 11 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 ................ Но при такой схеме не предусмотрено автоматическое включение ЭК по падению температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 Но при такой схеме не предусмотрено автоматическое включение ЭК по падению температуры. Ставится обычный термостат, который через реле вкл/выкл электрокотел ( у него должен быть контакт для подключения программатора) и вкл/выкл насос ТТ котла во вторичной линии. Насос ТТ котла в первичной управляется автоматикой свага В схеме кстати еще нужен 1 насос на вторичную линию ТТ котла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gordey Опубліковано: 11 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 С этим понял, спасибо! То есть моя схема не рабочая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 С этим понял, спасибо! То есть моя схема не рабочая? работать будет, но коряво и неправильно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gordey Опубліковано: 12 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2017 Спасибо! Дошло почему коряво. Теперь вопрос по управлению насосами. Насос в первичке - комп котла Насос Эл котла- сам котел Насос вторички -?? Насос теплого пола-?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 12 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2017 Спасибо! Дошло почему коряво. Теперь вопрос по управлению насосами. Насос в первичке - комп котла Насос Эл котла- сам котел Насос вторички -?? Насос теплого пола-??Вторичка- накладной термоста или термостат с выносным датчиком Насос теплого пола, моно завязать на этот же термостат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gordey Опубліковано: 13 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 Сергей! а можно прикинуть на пальцах бюджет данной переделки +- 1000 грн. Эл котел есть- Тенко 15. простенький с выводом под ц.насос. подключение 3/4. обвязка ТТ 1.25 медь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз