vova_t75 Опубліковано: 4 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2009 Всем привет! Простите, если вопрос подымался (ткните носом), но за неимением свободного времени не могу перечитывать весь форум. Меня интересует допустимая нагрузка (кг/м.пог) на двадцатый стандартный стальной двутавр, который замурован в двух точках на расстоянии 5 м. Хочу на него с двух сторон опереть балки перекрытия, поэтому вопрос, без шуток, жизни и смерти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djek Опубліковано: 4 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2009 Выдерживает 900 кг/м. Опорные реакции Момент слева (Т*м) Сила слева (Т) Момент справа (Т*м) Сила справа (Т) По критерию Mmax 2.156 2.587 2.156 2.587 По критерию Mmin 2.156 2.587 2.156 2.587 По критерию Vmax 2.156 2.587 2.156 2.587 По критерию Vmin 2.156 2.587 2.156 2.587 Результаты расчета Проверено по СНиП Фактор Коэффициент использования п.5.12 прочность при действии поперечной силы Vz 0.184 п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0.444 п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My 0.914 Коэффициент использования 0.914 - устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My Прогиб 0.004 м Вибрация 37.625 1/sec Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djek Опубліковано: 4 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2009 Расчет сделан на равномерную нагрузку, а Вы собираетесь приложить сосредоточенную, от балок перекрытия, поэтому если выложите схему загружения (расстояния от опор и между балками) и предположительную нагрузку, то можно пересчитать. Тогда все будет ОК! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 4 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2009 Расчет сделан на равномерную нагрузку, а Вы собираетесь приложить сосредоточенную, от балок перекрытия, поэтому если выложите схему загружения (расстояния от опор и между балками) и предположительную нагрузку, то можно пересчитать. Тогда все будет ОК! Полностью согласн осталось уточнить "мелкие" детали , может метал нужен попроще ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova_t75 Опубліковано: 4 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2009 Комната 5*6 м. Балка №20 длиной 5,3 устанавливается на небольших столбах при стенах так, что длина пролета где-то 4,5 м. Комната делится балкой на 3,3 и 2,7 м. На нее или в нее по бокам устанавливаются деревянные балки 70*200 мм через каждые 600 мм. Потом гипсокартон, бруски 50*50 мм - 2 раза, утеплитель, доска 30-40 мм, ОСБ и чистый пол. Может и стяжку керамзитную с арматурой залью, хотя - врядли. Сверху над балкой будет перегородка из ГКЛ или пеноблоков 120 мм, разделяющая детскую и спалню. По обе стороны стены встроенные шкафы (доп.шумоизоляция). Выдержит ли двутавр такую нагрузку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djek Опубліковано: 6 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 Нет не пройдет (прогиб может быть большой), сегодня вечером посчитаю, какой двутавр проименить. Как я понял двутавр будет свободно опираться на пилястры возле стен (это важно). В катанный двутавр Вы балки нормально не вставите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova_t75 Опубліковано: 6 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 На самом деле балка лежать будет не только на пилястрах, а опираться на стены и пилястры, а деревянные балки планировал вставить в двутавр (а почему не станут?). Второй вариант - еще и замурована в армопояс, что идет по кругу - тогда деревянные балки лягут сверху, а двутавр создаст неудобства на потолке высотой 20 см посреди гостиной. Балка 20 уже куплена давно, но сейчас возникли сомнения, поэтому и обратился к Вам. Соответственно нужно решать задачу на основе приведенных данных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djek Опубліковано: 6 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 В катаном двутавре примыкания поясов к стенке выполнен по небольшой окружности и на концах пояса тоже скруглены. Если двутавр сварен из полос стали тогда все ОК. Для сопряжения прийдется наваривать накладки. Если будет опираться в стены, тогда зачем пилястры или у них еще есть назначение? Лучший вариант замуровать в армопояс, тогда будет лучшая расчетная схема, хотя если вы концы балки будут зажаты в кладке тоже не плохо. Стены из какого у Вас материала? Если кирпич то на опоре по 150мм может быть достаточной, если вы под опоры сделаете бетонные подушки (150х300х100 глубхширинахвысота) для лучшего распределения нагрузки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova_t75 Опубліковано: 6 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 балка длиной 5,3 м. Между несущими стенами 4,9 м, но на месте где устанавливается балка сейчас стена, которая будет снесена, вот я и думаю от нее оставить пару десятков сантиметров для бОльшего опирания балки и уменьшения пролета. В гостинной получится некоторое заужение для опоры балки, но если так нужно, то я готов к этому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djek Опубліковано: 6 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 При размерах комнаты 5х6м, и расчетной нагрузке по мин. 300кг/м2 с учетом конструкций перекрытия, нагрузка на нашу балку будет составлять 1800кг/м.п. тогда мы имеем: Опорные реакции Момент слева (Т*м) Сила слева (Т) Момент справа (Т*м) Сила справа (Т) По критерию Mmax 4.312 5.175 4.312 5.175 По критерию Mmin 4.312 5.175 4.312 5.175 По критерию Vmax 4.312 5.175 4.312 5.175 По критерию Vmin 4.312 5.175 4.312 5.175 Результаты расчета Проверено по СНиП Фактор Коэффициент использования п.5.12 прочность при действии поперечной силы Vz 0.369 п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0.888 п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My 1.827 Коэффициент использования 1.827 - устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My Прогиб 0.009 м Вибрация 37.625 1/sec Как видете по устойчивасти мы не проходим. Подбор сечения выдал двутавр №24. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djek Опубліковано: 6 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 Так как балка уже куплена, то необходимо: к нижнему поясу приварить по всей длине двутавр №8,10, какой найдете, либо ввести шпренгельную затяжку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova_t75 Опубліковано: 6 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 ... т.е. Вы предлагаете опустить уровень балки на потолке еще на 12 см? А почему не сверху? Давайте разберемся. На погонный метр Двутавра №20 согласно программы "Балка" (или как она там называется) допускается нагрузка 1200 кг. Мое перекрытие с чистовой площадью где-то 28 кв.м с расчетной нагрузкой даже аж 400 кг\кв.м + около 50-60 кг собственного веса пола получится 12880 кг. Т.е. где-то 1350 кг на м.пог., т.к. на балку приходится половина массы. Хотя вряд ли я нагружу 400 кг\кв.м Что не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 6 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 Вы как специалист,вожможно дали не правильную схему загрузки . Опирание несущих балон не менее 250мм. Выкладывайте план раскладки балок ,план перекрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djek Опубліковано: 6 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 Расчет на 1350 кг/мп Опорные реакции Момент слева (Т*м) Сила слева (Т) Момент справа (Т*м) Сила справа (Т) По критерию Mmax 3.234 3.881 3.234 3.881 По критерию Mmin 3.234 3.881 3.234 3.881 По критерию Vmax 3.234 3.881 3.234 3.881 По критерию Vmin 3.234 3.881 3.234 3.881 Результаты расчета Проверено по СНиП Фактор Коэффициент использования п.5.12 прочность при действии поперечной силы Vz 0.276 п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0.666 п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My 1.37 Коэффициент использования 1.37 - устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My Прогиб 0.007 м Вибрация 37.625 1/sec Балка не проходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova_t75 Опубліковано: 6 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 Касательно Вашего предыдущего сообщения с расчетами, почему нагрузка на нашу балку будет составлять 1800кг/м.п.? Ведь на саму балку приходится только половина всей нагрузки, а вторая половина на стены, где лежат вторые концы деревянных балок. Тогда на двутавр остается только 900 кг/м.п. Разве не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djek Опубліковано: 6 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 ... т.е. Вы предлагаете опустить уровень балки на потолке еще на 12 см? А почему не сверху? Давайте разберемся. На погонный метр Двутавра №20 согласно программы "Балка" (или как она там называется) допускается нагрузка 1200 кг. Мое перекрытие с чистовой площадью где-то 28 кв.м с расчетной нагрузкой даже аж 400 кг\кв.м + около 50-60 кг собственного веса пола получится 12880 кг. Т.е. где-то 1350 кг на м.пог., т.к. на балку приходится половина массы. Хотя вряд ли я нагружу 400 кг\кв.м Что не так? Где Вы увидели что допускается 1200кг/мп? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djek Опубліковано: 6 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 Касательно Вашего предыдущего сообщения с расчетами, почему нагрузка на нашу балку будет составлять 1800кг/м.п.? Ведь на саму балку приходится только половина всей нагрузки, а вторая половина на стены, где лежат вторые концы деревянных балок. Тогда на двутавр остается только 900 кг/м.п. Разве не так? Все верно, спешил не разделил на 2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djek Опубліковано: 6 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 Впрочем нагрузка 900кг/мп, это равномернораспределенная, а вы загружать будете сосредоточенной от второстепенных балок так что это другое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova_t75 Опубліковано: 6 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 что значит "другое"? Чем нагрузка балками через каждые 60 см не равномернораспределенная? Могу ли я делать так, как хочу или это опасно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
лицедей Опубліковано: 18 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 помещение 6,3м *7,3м. по ширине кинем два двадцатых двутавра, на них вдоль дервянные балки 150*200. потом сверху второй этаж с гипсокартонными перегородками и прочим. хватит ли этих двутавров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_kr Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Ребята подскажите пожалуйста сейчас планирую строить подвал и над ним сразу что то в виде хоз блока размер фундамента самого подвала наружный размер 6,10 х 3,8 стены подвала будут шириной 30 см или бетон из миксера или буду сам мешать бетон, а стены хоз блока будут из газоблоков шириной 20-25 см чтоб смонтировать и залить потолок подвала какой надо брать двутавр если ложить двутавр поперек на грань 3,8м, скажем так 3 таких балки по стенке 6 метров между двутврами буду делать арматурную сетку димаметром 10 мм думал применять двутавр 12 (не маленький ли будет)??? за ранее сенкс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 не совсем понятна конструкция перекрытия. толщина бетона какая? на всю высоту двутавра? арматура вдоль или поперек двутавров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_kr Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 не совсем понятна конструкция перекрытия. толщина бетона какая? на всю высоту двутавра? арматура вдоль или поперек двутавров? заливка перекрытия будет на всю высоту двутавра как минимум и арматура будет вязаться в сетку между этими двутаврами как вдоль так и поперек, ширина ячейки по сетке чтоб была примерно 20 см вот примерно указал схематически Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 двутавр при таком пролете несет 1 т/м.п. Три двутавра - это шаг 1575 мм получается, вес бетона на одну балку 0,5 т/м, т.е. з запасом. после набора прочности бетоном в работу включится арматура и несущая способность перекрытия будет еще выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_kr Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 двутавр при таком пролете несет 1 т/м.п. Три двутавра - это шаг 1575 мм получается, вес бетона на одну балку 0,5 т/м, т.е. з запасом. после набора прочности бетоном в работу включится арматура и несущая способность перекрытия будет еще выше. так какой двутавр оптимальнее брать 10 или 12 или какой другой а и еще каждая секция с арматурой не будет связана с предыдущей, получается будет просто лежать на гране двутавра или лучше делать ее единой сеткой и двутавр ложить сверху на эту сетку??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз