Исходные данные, каркасный дом (8х8) на фундаменте тисэ, дом используется как дача (зимой не отапливаеться), высота лаг 15 см. высота подпольного пространства от 50-70см, грунт песок, ростверк закрыт (цокольный сайдинг-рейка-10мм плоский шифер-Эппс 30мм) до земли.

 

Продухов еще нет, грунт ничем не накрывал.

 

снизу на лаги смог набить OSB плиты.

Планировал такой пирог OSB (меvбрану не хотел ставить, накрайняк поставить ее как ветрозащиту снаружи OSB)-Isover Профи 15см-(вент зазор не получаеться)-Изоспан B-2см вент зазор-половая доска.

мембрана, чтобы утеплитель высыхал при проветривании подполья, а со стороны помещения - пароизоляция, чтобы влага из помещения не конденсировалась в холодных слоях утеплителя. Но меня смутило что это схема применяеться для домов с ПМЖ, а для дач она верна с точностью наоборот: подполье-OSB-паробарьер- утеплитель -мембрана- половая доска

аргументирую что в доме холодно, и влага исходит от теплого подполья, поэтому утеплитель нужно защитить пароизоляцией со стороны подполья, а мембрану между полом и утеплителем.

 

вобщем, я окончательно запутался как правильно сделать. Очень жду ваших мнений и дельных советов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Вам нужно обеспечить вентиляцию под полом, чем бы вы не утепляли и как бы вы не эксплуатировали дом.

2. Вам нужно обеспечить "прозрачность" наружной обшивки конструкции. В данном случае, этой обшивкой является ОСП. Увы, но эта плита весьма и весьма глухая. Что есть не хорошо. Нужно делать "многа дыркав"

3. Укладываете утеплитель на свой вкус и кошелёк.

4. Вентзазор не нужен. Ибо ничто не будет вентилироваться в горизонтальной конструкции, тем более, не имеющей продухов. Запомните раз и навсегда: вентзазор нужен в конструкциях, где есть перепад высот: скатные крыши или вентфасады.

5. пароизоляцию лучше вам применить с частичной диффузией, типа Паробарьер™ VAP

6. Любому зданию будет наноситься ущерб, если оно не эксплуатируется постоянно. Если зимой выключаете отопление - обеспечьте хорошую а лучше избыточную вентиляцию всех комнат.