MarVic Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 День добрый. Запутались в 3-х соснах( Определиться нужно быстро( Какая должна быть плотность минваты для утепления чердачного перекрытия? Утепляемся снизу,со второго этажа, т.е. изнутри. Перекрытие деревянное. Чердак холодный нежилой, крыша не утеплена. Заодно посоветуйте производителя,если можно) Спасибо. п.с. 200мм толщины хватит пока? до нормы ДБН не доходим,но приближаемся... Добавлено через 2 минуты Запутались в 3-х соснах( Определиться нужно быстро( 15/30/45/80 кг/м3 - что выбрать оптимальное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Снизу как будете подпирать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MarVic Опубліковано: 7 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Снизу как будете подпирать? паробарьер и гипсокартон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 45-80кг\м3 - лучший диапазон. Там дальше смотрите по цене, доступности. 300мм - в самый раз. 200мм - маловато, но "имеет право на жизнь". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 При 70 кг/м³ теплоизоляция наилучшая. Около 80 кг/м³ как раз самая удобная для монтажа (ИМХО). Но можно и меньше. Меньше 45 кг/м³ не берите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 При 70 кг/м³ теплоизоляция наилучшая. Около 80 кг/м³ как раз самая удобная для монтажа (ИМХО). Но можно и меньше. Меньше 45 кг/м³ не берите. Почему, слеживаться будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MarVic Опубліковано: 7 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 При 70 кг/м³ теплоизоляция наилучшая. здесь тема есть, где Изоват 30 хвалят, там 30 кг/м3 Уже на этого производителя вроде настроились, но теперь в недоумении( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 здесь тема есть, где Изоват 30 хвалят, там 30 кг/м3 Уже на этого производителя вроде настроились, но теперь в недоумении( При утеплении чердака к минвате требований не много, поэтому производитель очень большого значения не имеет. Плотность 30 имеет хуже теплосберегающие свойства чем около 70. Больше чем 70 имеет так же хуже свойства чем 70. Поэтому около 70 плотность самая эффективная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Почему, слеживаться будет? Холодная и отстойно монтировать. Она у большинства производителей кучи почти не держит. Да и мнется легко — зазоры плохо заполнять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...