Uliss Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 Всім привіт. Є прямокутний димар, 120*250, планувався на муровану піч-кам'янку. Плани перегрались, кам'янка буде металева з круглим димовим каналом 110, + до камянки додається "камін" (грубка зі скляними дверцятами). Запитання - чи є допустимим в цей один прямоктний канал запустити дві 110 труби-димарі (наскрізь, до самого верху) - на малюнку червоні кола. - чи потрібно на виході ставити якусь перегородку, щоб хоч якось розсікти потоки (на малюнку зелена лінія). Дякую за допомогу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wisi Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 кам'янка буде металева з круглим димовим каналом 110, Что имеется в виду под каменкой? Это банная печь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uliss Опубліковано: 6 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 Что имеется в виду под каменкой? Это банная печь? таки да, для сауни. грубка для кімнати відпочинку. тобто і там і там користування періодичне, але можлива одночасна робота обох. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wisi Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 (змінено) таки да, для сауни. Гильза из металла покатит тока в разе толщины стенки 3-4 мм. Нержу на банной печке покоробит/покрутит и т.д. тобто і там і там користування періодичне, але можлива одночасна робота обох. Расписывайте подробно кирпичный дымоход - марку кирпича, кладку, проходы через перекрытие и кровлю. Либо фото. П.С. Это отдельностоящая постройка или все в доме? Змінено 6 березня 2018 користувачем wisi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uliss Опубліковано: 7 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 (змінено) Гильза из металла покатит... Расписывайте подробно... П.С. Это отдельностоящая постройка или все в доме? Димохід ("цегляна труба") до даху - М100 (не вибраковка, ?прилуки? ), назовні - з керамічного (керамая, найменша їхня пустотність). Загальна висота власне труби - 4м. Отвір 130*260мм, допуск +5мм. Дерево не прилягає + асбестова накладка якщо відстань менше 250 мм. Безпосередньо від кам'янки до входу в цеглу максимально товста труба (з "титанової" серії, або з камінної) 1-2 метри, далі аж до зрізу назовні - 1мм. Окрема будівля. Змінено 7 березня 2018 користувачем Uliss правка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 7 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 Добрый день! Uliss по Вашему рисунку не понятно, Вы хотите две трубы впритык поставить или все-таки расстояние будет? две трубы из нержавеющей стали можно ставить в одну шахту. Гильза из металла покатит тока в разе толщины стенки 3-4 мм. Нержу на банной печке покоробит/покрутит и т.д. Глупости. Толщины 1мм хватает, ставьте нержавейку 321 марки, а не 201 или которую купили в Эпицентре (там только для газовых котлов). Если не термостойкая сталь, то у Вас и покоробит, и сгорит, и дырки будут. У меня нормально стоит и работает и даже есть выход на улицу самой дымоходной трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uliss Опубліковано: 7 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 Впритик чи на відстані - це якраз відкрите питання. (точніш - без фізичного розділення, чи з якимсь керамічним роздільником, хоч би навіть плиткою). І чи потрібно зразу на виході на вулицю ставити розсічку (наприклад, металеву пластину висотою сантиметрів 20), що дим з одної труби не підсасувало в іншу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wisi Опубліковано: 7 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 Димохід ("цегляна труба") до даху - М100 Дерево не прилягає + асбестова накладка якщо відстань менше 250 мм. Тогда можно обойтись без гильз. Подсоединиться к кирпичному дымоходу железными трубами с разносом по высоте не менее 0,5 м, либо на одном уровне, но с установкой рассечки. Последнее подразумевает разборку части кладки. ДБН В.2.5-20-2001 Ж.3 В існуючих будинках допускається передбачати приєднання до одного димоходу не більше двох водонагрівачів або опалювальних печей, розміщених на одному або різних поверхах будинку, за умови вводу продуктів згоряння в димохід на різних рівнях, не ближче 0,5 м один від одного, або на одному рівні з влаштуванням у димоході розсічки на висоту не менше 0,5 м. Добавлено через 1 минуту У меня нормально стоит и работает Теплогенератор? Добавлено через 1 минуту І чи потрібно зразу на виході на вулицю ставити розсічку (наприклад, металеву пластину висотою сантиметрів 20), що дим з одної труби не підсасувало в іншу. Нафига? Шо она там дает? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uliss Опубліковано: 7 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 В існуючих будинках ...будівля в експлуатацію ще не здана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wisi Опубліковано: 7 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 ...будівля в експлуатацію ще не здана. И шо? Вам, с т.з. власныка нужно перебдеть шоб не сгорело и работало долгие годы. При наличии газа можно/нуно париться по вводе в эксплуатацию, в данном случае палки в колеса ставить некому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...