SPAUM Опубліковано: 22 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2019 (змінено) что за звук издает кондиционер? полностью отключен от электросети Змінено 22 листопада 2019 користувачем SPAUM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 22 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2019 Конденсат булькает в дренажной трубке Дренаж имеет контруклон (как сифон) там скопился конденсат и теперь когда ветер дует через него воздух проходит с бульками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPAUM Опубліковано: 22 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2019 Конденсат булькает в дренажной трубке Дренаж имеет контруклон (как сифон) там скопился конденсат и теперь когда ветер дует через него воздух проходит с бульками. это лечится? у меня 2 кондиционер не булькает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 22 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2019 это лечится? у меня 2 кондиционер не булькает это проблема дренажа, его неправильно смонтировали, просто есть место где стоит вода и не стекает наружу. Нужно было смотреть когда еще монтировали трассу. Варианта 2: -забить, ничего криминального кроме постороннего звука -сделать такой-же сифон только побольше снаружи, дабы ветер не задувал. Например банально опустить наружный конец трубки дренажа в боклажку с водой. Правда вода зимой замерзнет, но вы зимой на охлаждение вряд-ли будете кондей включать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 Конденсат булькает в дренажной трубке Дренаж имеет контруклон (как сифон) там скопился конденсат и теперь когда ветер дует через него воздух проходит с бульками. Не булькает там ничего. Похоже на крыльчатку. Но чтоб не гадать про уклон дренажа-только пролить. Добавлено через 2 минуты Варианта 2: -сделать такой-же сифон только побольше снаружи, дабы ветер не задувал. Например банально опустить наружный конец трубки дренажа в боклажку с водой. Правда вода зимой замерзнет, но вы зимой на охлаждение вряд-ли будете кондей включать. А весной-летом изза того что конец дренажа в баклажке с водой , когда включат кондер, потечет внутри по стенам. Но вы конечно придумаете еще что то:D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Не булькает там ничего. Похоже на крыльчатку. Но чтоб не гадать про уклон дренажа-только пролить. Ну прольёт, и что? вода через сифон не течёт? - Я знаю этот звук, сталкивался. Я у себя решил сделать выход воздуха из фановой трубы в вентканал. Сделал гибкой трубой, она провисла, и теперь каждую зиму скапливается конденсат и я слышу именно этот звук. Подтверждение тому- чёткая зависимость от ветра на улице. А весной-летом изза того что конец дренажа в баклажке с водой , когда включат кондер, потечет внутри по стенам. Но вы конечно придумаете еще что то:D:D:D Опять напомню про сифон, который в каждой ванне и раковине. Если следовать вашей логике то вода из раковины уходить не будет. Или Вы, ни разу в жизни не видели как подставляют под дренажную трубку боклажку и она переполненная вытекает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 26 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2019 Ну прольёт, и что? вода через сифон не течёт? - Я знаю этот звук, сталкивался... Опять напомню про сифон, который в каждой ванне и раковине. Если следовать вашей логике то вода из раковины уходить не будет. Или Вы, ни разу в жизни не видели как подставляют под дренажную трубку боклажку и она переполненная вытекает. Напоминать мне про сифон не нужно. А вам скажу что сифон кондиционера отличается от сантехнического разрывом струи. И если опустить конец дренажа в бачок бутылку ведро - то потечет обязательно во внутряшке. Откуда я это знаю-да просто переделывал за такими знатоками:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 26 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2019 Напоминать мне про сифон не нужно. А вам скажу что сифон кондиционера отличается от сантехнического разрывом струи. И если опустить конец дренажа в бачок бутылку ведро - то потечет обязательно во внутряшке. Откуда я это знаю-да просто переделывал за такими знатоками:D Ок, пусть будет по Вашему, не претендовал на истину, просто предложил идею. можно-же сделать маленький сифон, который без проблем будет продавливаться. Наверняка в ваших примерах были какие-то запущенные случаи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...