Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Помогите подобрать ЖБ перемычкы

bunak

Рекомендовані повідомлення

Для поддержания дымохода, в цоколе наращиваю стенку под дымоход (Плоскость А). Так как дымоход 1 этажа попадает на проем прохода в цоколе, то на наращенную стенку для дымохода ложу перемычку (Плоскость Б).

На перемычку также ложу лаги перекрытия. Перекрытие деревянное с ГВЛ листами под плитку. Пирог пола показал.

Ну а дальше тяну стену с дымоходом и вентиляцией. Между 1 этажом и мансардой - армопояс. Еще один армопояс будет под крышей.

 

Какие ЖБ перемычки можно положить в проем прохода в цоколе? Имеется ввиду модель и размер. Хочется чтобы перемычки были шириной по 120мм. Т.е. укладываю 3 перемычки.

Как я понимаю в стене спокойно ложу ненесущие ЖБ перемычки.

 

А вот какую ЖБ перемычку взять под кусок дымохода? - он свисает над проемом прохода площадью 125мм * 240мм, высотой 7145 мм.

 

Прикрепил наглядные фото какую стенку и в каком месте я буду выкладывать (на фото где я отметил перемычку не отображено еще один столб для дымохода)

331563023_photo5321206348370783323-.thumb.jpg.29b2057673cb744d060398bf48cf2b41.jpg

photo5321206348370783323.thumb.jpg.3e59e3f3f9274a85e6405bce17d7911d.jpg

План-Разрез.pdf

423056112_--1.thumb.png.479643be68029d6a410bdad12251400e.png

1714260910_--2.thumb.png.e46d4ddc531daaadcf041159732c1ef8.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3ПБ16-37. Ещё можно закинуть вручную (102 кг). Несут по 3,7т каждая на 1м п. Перекрываемый пролет до 1,21м.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3ПБ16-37. Ещё можно закинуть вручную (102 кг). Несут по 3,7т каждая на 1м п. Перекрываемый пролет до 1,21м.

Спасибо большое.

 

Скажите а зачем такая основательная перемычка? Кирпичная Масса угла дымохода что выступила, 109 кирпичей, составляет 384 кг. Добавить массу ЦП раствора ну пусть будет 500 кг. И как бы и все!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ок. 2ПБ16-2

Спасибо

У 2ПБ16-2 расчетная нагрузка 250 кгс/м2.

У меня же получается 500 кг на 0,03 м2 (125мм * 240мм), т.е. 16666 кг на м2- или я что-то не правильно рассчитал?:oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У 2ПБ16-2 ЕМНИП расчетная полезная нагрузка 200кг/м погонный. При максимальном пролете 1,35м каждая способна нести 270кг распределенной по длине 1,35м нагрузки. Сосредоточенная нагрузка должна быть меньше ибо момент вызывает иной (отсылаю к термеху).
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×