Anonimmk Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 Здравствуйте, нужна помощь! В квартире есть теплий пол с термоголовкой которий работает от газового котла, кроме пола есть радиатор отопления от котла. Суть проблеми в том что если на термоголовке виставить значения 45 градусов ,а на котле 40 то пол грет отлично, но как только на котле виставить 45 градусов то пол начинает остивать?? В чем проблема и как решить?Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 Здравствуйте, нужна помощь! В квартире есть теплий пол с термоголовкой которий работает от газового котла, кроме пола есть радиатор отопления от котла. Суть проблеми в том что если на термоголовке виставить значения 45 градусов ,а на котле 40 то пол грет отлично, но как только на котле виставить 45 градусов то пол начинает остивать?? В чем проблема и как решить?Спасибо Головка в этом случае служит защитой от дурака. Выход: или вернуть 40, или на головке накрутить 50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2021 Выносной термоэлимент головки переставить на нижний коллектор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...